  • 請教單相接地保護的問題

    請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復。

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻?,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

  • 零序保護與單相接地保護有區別嘛

    這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,望指教!

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 請教低壓側的單相接地保護的問題

    在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),具體可參考附件中的圖片。 我的問題是,這個式子計算出的動作電流不一致,應如何選擇?提前謝謝您的回復

  • 電動機單相接地保護動作電流

    按規程要求,大與55kw的電動機須設單相接地保護,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出)。整定電流如何確定? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流。這個不平衡電流如何確定?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下?

  • 單相接地保護整定值的計算的疑惑

    按配電手冊P310頁,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢?

  • 請教大家一個關于10KV單相接地的問題

    大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示?,F(xiàn)在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。

  • 關于10kV電力變壓器出線柜低壓側單相接地保護的問題?

    現在工程中遇到一個問題,要在原有系統上加一臺為D,yn11的變壓器供電的10kV開關柜,原來的變壓器出線柜設計時,全都在二次側加了零序互感器,用來做低壓側單相接地保護。但是我們設計院一般都不加這個零序互感器,用過流保護代替,而且手冊上明確寫了D,yn11的變壓器,可以不設零序電流互感器,只要過流保護的靈敏系數夠大于1.5就可以了。現在問題是驗算靈敏系數時的需要一個叫最小運行方式下變壓器低壓側母線末端單相接地短路時,流過高壓側的穩態電流,請問各位大神,這個電流怎么算?說的有點亂,請多原諒

  • 請教變壓器低壓側單相接地保護問題

    在變壓器整定計算時,低壓單相接地保護計算中,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,請問,這個電流如何計算?如何查找?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“。請高手幫忙,我現在在整定這個值,繼續幫助!

  • 干式變壓器630kVA低壓側單相接地保護

    變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護。《 工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,而D,yn11接線變壓器可不裝設。我選的是D,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護。

  • 10KV電容補償柜單相接地問題

    10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題。請教可能是什么問題?

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎?是否有可行性?

  • 10KV單相接地后的過電壓?

    事故現象: 事故配電室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高壓限流熔斷器B相熔斷。 2、整個消弧柜三相放電,位置高度一致的,單方向不一致。 3、A、C相互感器燒毀 4、消弧柜隔離刀B相有熔點。 5、保護裝置錄波顯示 B相過電壓187V A、C80V 速斷掉閘。 6、兄弟線路消弧柜B相動作,熔斷器熔斷 7、另一兄弟線路電壓互感器A、C燒毀。說明:消弧柜檢查到B相弧光接地,投入接地回路(金屬接地)請分析事故原因,和闡述事故過程!

  • 10kV母線單相接地,仍然可以運行1~2小時么?

    我的理解是,因為母線距離比較近,當發生母線單相接地時,會很容易拉弧引起相間短路,此時主變10kV開關跳閘。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么?如果是開閉所的話,母線接地,就跳掉總路進線

  • 關于線路單相接地保護一次電流整定的題

    某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。

  • 變壓器繼電保護之低壓側單相接地保護

    求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,應該肯定能滿足靈敏性要求啊。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎?等大神指點。

  • 請教單相接地保護和間接接觸保護的關系

    在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,計算線路長度的問題。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系?提前謝謝您的回復。

  • 超過400kVA的變壓器要作低壓側單相接地保護?

    繼保上有這個要求,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別?怎么裝設互感器?如何整定?最后,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,這種保護又如何實現呢?