GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,但建筑高度小于或
各位大神們,小弟剛看建筑消防方面的知識,有幾句話不是很理解,求教各位能否給詳細解釋下??!“保證有1支水槍的充實水柱達到同層內任何部位” “保證每一個防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時達到任何部位”這兩句話不是很理解,在這里求教了!!
剛接了一工程作施工圖是一個廠區,包括一座五層辦公樓,兩座二層廠房,一座五層宿舍樓,初設是另一家設計院做的拿來初設方案一看有點兒暈,辦公樓室內消防水量15L,室內任何一點需滿足兩股水柱到達?是他寫錯了,還是我才疏學淺,沒見過,請問大家有人見過這種不?另外把廠區室外消火栓做成臨時高壓(市政壓力18米),我還真沒接觸過室外也做成臨時高壓的,是不是只要將室內外的接在一起讓后接在水泵出水管上就行了?再有,什么情況下應該把室外的消火栓也做成臨時高壓系統,上面的這種是不是不需要做成臨時高壓希望高手幫幫忙謝了
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭?本人很很迷惑,望各位賜教!
各位大俠,我遇到一個工程消防水箱進水管采用電磁閥控制,本建議采用液位浮球閥代替,但設計師堅決反對。不知是否有這方面的強制規定?
看了一份建筑圖,上面在消防水池的池壁邊又做了消防控制室.但是消防控制室的墻是單獨做了填充墻,與水池壁有100的距離. 我感覺,應該只有生活水池為了防止污染生活用水而要求池壁與其他構件脫離開來.消防水池有此必要嗎?消防水池側避可否兼做普通隔墻使用? 還有一個問題是:消防水池池壁是一直澆到地下室頂板.那么是否消防水池向上投影在地下室頂板范圍內的頂板的梁板混凝土都要用抗滲混凝土呢?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
《自噴》規范明確要求水泵的吸入口不得使用蝶閥,可規范的條文說明的解釋好像說:放在吸入口容易自行關閉,似乎不能令人信服——有手柄定位裝置的和渦輪蝸桿傳動的蝶閥不會吧?但有人說美國的規范也有這樣的要求,為何?
規范上8.4.1室內消火栓用水量表中規定了最小消火栓用水量及同時使用水槍數量,這個同時使用水槍數量是否就是同時到達室內任何位置的充實水柱的數量,例如層數大于6層的辦公樓,消火栓用水量15L/s,同時使用水槍數量3支,是否就是3股水柱到達室內任何位置?8.4.3-7規定消火栓布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,如果前面那個是正確的,和這個有點矛盾了。請各位指教。
請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明。現在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用?。坑袥]有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵!
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?
在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。