以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好。
實驗設備2水池試水的一般要求3水位觀測,充水的水源采用清水,且做好充水前的準備工作和排水系統的準備,進水利用自用水管進水,排水采用排水系統的下水道排水進入廠內DN900管網排出廠外。
各位大神,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,有償。謝謝
中置式高密度沉淀池的改造與優化運行
平流沉淀池尾端積泥改造及效果分析范小燕,陳文杰(深圳市深水寶安水務有限公司朱坳水廠,深圳 518126)摘 要: 通過對水廠沉淀池尾端積泥原因進行分析,采取對應的改造和管理措施,最終使沉淀池尾端積泥得到有效治理。關鍵詞: 吸泥桁車;尾端;積泥;改造;管理1 概況朱坳水廠設計規模為50萬m3/d,采用“機械混合-折板反應-平流沉淀-V型濾池過濾—消毒”常規凈水工藝,分三期建設,其中一、二期規模均為10萬m3/d,三期規模30萬m3/d,分別于1994年4月、1999年8月及2004年5月投產運行。水廠的平流沉淀池采用吸泥桁車(配置潛污泵)和穿孔排泥管進行排泥。由于負荷率低,池體構造簡單,操作管理方便,對生產負荷和原水水質變化的適應性較強。但由于排泥系統設計缺陷,自投產以來沉淀池尾端長期積泥,不得不采用放空沉淀池清理,浪費人力、物力和水量,對水廠的正常穩定生產造成一定影響 (圖1) 。 2 沉淀池尾端積泥原因經分析,平流沉淀池尾端積泥原因主要有:⑴ 沿池底長度方向安裝的共
穿孔排泥管是斜管沉淀池常采用的一種排泥形式,其構造簡單,投資省且排出泥漿含水率低。特別是中小型水廠,穿孔排泥管往往得以首選。但在大豐水廠運行管理中發現穿孔排泥管孔眼易堵塞,造成斜管沉淀池積泥嚴重;孔眼清疏困難,必須停產,且排空整池水時間長,浪費大量沉淀水;所采用的排泥閥為普通閘閥,排泥操作勞動強度大,給運行管理帶來不便。針對上述問題,筆者分析了斜管沉淀池排泥系統存在的問題,并提出了幾點改造措施。1
中國給水排水
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,優缺點。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。