1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
你知道abc類干粉滅火器
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
大家好,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,一類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,二類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,我查規范沒查到,請高手指點?。?!
對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,并固牢鉛封。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,應查明原因。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,應送消防專業維修部門進行耐壓
室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,干粉滅火器在消火栓箱內,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎?
天正twt8.5滅火器鏡像時,尖尖不動,和復制的一樣了
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一。。。。。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
可燃液體罐區滅火器設置,設置于防火堤內 還是 防火堤外?我看到的圖紙有放于防火堤內的,也有防火堤外的。大家討論一下——實際做的,能給出確切的依據最好。
各位大神,在下初來咋到,有個困惑望大神解惑。在大型石化裝置中,類似單個精餾塔爬梯休息平臺上是否要布置滅火器(非裝置操作框架平臺),休息平臺層高分別為4、8、12、16、20M,休息平臺面積約為5平方。
消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
如何選擇滅火器? (1)滅火器應按下列因素選擇: ①滅火器配置場所的火災種類。 ②滅火有效程度。 ③對保護物品的污損程度。 ④設置點的環境溫度。 ⑤使用滅火器人員的素質。 (2)滅火器類型的選擇應符合下列規定: ①撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸錢鹽干粉、鹵代烷N滅火器; ②撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、一氧化碳型滅火器;撲救極性溶劉B類火災不得選用化學泡沫滅火器; ③撲救C類火災應選用干粉、鹵代烷、二氧化碳型滅火器; ④撲救帶電火災應選用鹵代烷、三氧化碳、干粉型滅火器; ⑤撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸錢鹽干粉、鹵代烷型滅火器。 撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決。 (3)在同一滅火配置場所,當選用同一類型滅火器時,宜選用操作方法相同的滅火器。 (4)在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相
設置滅火器有何要求? (1)滅火器應設置在明顯和便于取用的地點,且不得影響安全疏散。 (2)滅火器應設置穩固,其銘牌必須朝外。 (3)手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m. (4)滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點,如必須設置時,應有相應的保護措施。設置在室外的滅火器,應有保護措施。 (5)滅火器不得設置在超出其使用溫度范圍的地點。
請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?
滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在
1、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2、計算:計算單元的面積S/U,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,再除以最低配置基準,得出滅火器配置數目。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整。 3、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,再開方,再乘以2倍。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算。 配置規范說了很多,但實際操作關鍵就是這么點東西~
干粉滅火器的缺點
干粉滅火器的缺點專題,為您提供干粉滅火器的缺點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器的缺點 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器的缺點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題