1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在4--45℃之間(或采用防凍措施)。不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動。溫度過高或劇烈震動,會使滅火器內貯氣瓶壓力劇增而影響滅火器的安全使用。防止氣溫過低,滅火器內清水結凍使滅火器失效。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,環境是否清潔,以防滅火器噴嘴堵塞,開啟機構失靈和降低滅火器使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯和安全。2.外觀檢查(1)檢查滅火器可見零部件是否完整,有無損壞,裝配是否合理。(2)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗,合格者再進行防腐處理。(3)經常檢查噴嘴是否暢通,如有堵塞應及時疏通。3.定期檢查(1)每半年拆卸器蓋,檢查滅火器操作機構是否靈活可靠。貯氣瓶防腐層是否有脫落、腐蝕現象,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕
對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,并固牢鉛封。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,應查明原因。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,應送消防專業維修部門進行耐壓
你知道abc類干粉滅火器
對鹵代烷滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-20--+55℃之間,是否受到烈日曝曬或接近熱源。防止氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時亦應注意溫度過高使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕、是否受化學腐蝕物品的影響,以防止閥門和滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器要防止劇烈震動和碰撞,與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟后即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封。(2)檢查壓力表指針是否在綠色區域,如指針在紅色區域,應查明原因,檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗,合格者再進行防腐
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
大家好,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,一類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,二類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,我查規范沒查到,請高手指點?。?!
室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,干粉滅火器在消火栓箱內,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎?
對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?(1)檢查滅火器放置環境①檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--45℃之間,是否受到烈日曝曬、接近熱源或受劇烈震動。防止氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應防止溫度過高或受劇烈震動。使滅火器內壓力劇增影響滅火器的安全使用。②檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,以防止滅火器因腐蝕造成開關不靈而縮短壽命。③檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。(2)外觀檢查①檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝。充裝后應作密封試驗,并牢固鉛封。②檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好。有明顯腐蝕的,應送消防專用維修部門進行耐壓試驗、殘余變形率和壁厚測定,合格者進行防腐處理。③瓶壁有裂紋、滲漏和明顯變形者應予報廢。④檢查滅火器可見零部件是否完整,有無銹蝕和損壞,裝配⑤檢查安全帽泄氣是否暢通。(3)滅火
天正twt8.5滅火器鏡像時,尖尖不動,和復制的一樣了
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一。。。。。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
可燃液體罐區滅火器設置,設置于防火堤內 還是 防火堤外?我看到的圖紙有放于防火堤內的,也有防火堤外的。大家討論一下——實際做的,能給出確切的依據最好。
各位大神,在下初來咋到,有個困惑望大神解惑。在大型石化裝置中,類似單個精餾塔爬梯休息平臺上是否要布置滅火器(非裝置操作框架平臺),休息平臺層高分別為4、8、12、16、20M,休息平臺面積約為5平方。
消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
如何選擇滅火器? (1)滅火器應按下列因素選擇: ①滅火器配置場所的火災種類。 ②滅火有效程度。 ③對保護物品的污損程度。 ④設置點的環境溫度。 ⑤使用滅火器人員的素質。 (2)滅火器類型的選擇應符合下列規定: ①撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸錢鹽干粉、鹵代烷N滅火器; ②撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、一氧化碳型滅火器;撲救極性溶劉B類火災不得選用化學泡沫滅火器; ③撲救C類火災應選用干粉、鹵代烷、二氧化碳型滅火器; ④撲救帶電火災應選用鹵代烷、三氧化碳、干粉型滅火器; ⑤撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸錢鹽干粉、鹵代烷型滅火器。 撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決。 (3)在同一滅火配置場所,當選用同一類型滅火器時,宜選用操作方法相同的滅火器。 (4)在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相