  • 《滅火器規范》4.0.7,滅火器數量

    《滅火器規范》4.0.7,一個 滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具。每個設置點的滅火器不宜多于5具。后用到機械五院劉衛編軟件,軟件上每個設置點至少都得配2個,設置點和設置場所概念是一樣的嗎??

  • 稱重檢查二氧化碳滅火器,如何判斷是否合格?(附滅火器檢查卡)

    二氧化碳滅火器沒有壓力表,檢查的時候采用稱重方式來確定滅火劑的泄漏量是否符合要求。根據根據《手提式滅火器》GB4351.1-2005相關規定,由滅火劑蒸氣壓力驅動的滅火器和二氧化碳貯氣瓶應用稱重法檢驗泄漏量。 滅火器的年泄漏量不應大于滅火器額定充裝量的5%或50 g(取兩者的小值) 。舉個例子,3公斤的MT3二氧化碳滅火器,計算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是說這個滅火器稱重低于2950g時說明泄漏量已經超標,需要重新充裝。

  • 給排水知識:如何對滅火器進行檢查?

    如何對滅火器進行檢查?平時應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態。1.外觀檢查(1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器一經開啟后即使噴出不多,也必須按規定要求再充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封。(2)檢查壓力表指針是否在綠色區域,如指針在紅色區域,應查明原因,檢修后重新灌裝;(3)檢查可見部位防腐層的究好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消肪專業維修部門進行耐壓試驗、合格者再進行防腐處理;(4)檢查滅火器可見零部件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理;(5)檢查推車式滅火器行走機構是否靈活可靠,及時在轉動部分加潤滑油;(6)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通。2.定期檢查(1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填;(2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破

  • 接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?

    接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?新規范說多層住宅屬輕危險級,按理應該設,但事實上好多小區都沒有設,請問具體該如何處理?謝謝大家!

  • 滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)中有滅火器最大保護距離的要求,請教:滅火器最大保護距離與滅火器最大設置距離的關系是什么?是不是按照每個配置電畫相應保護半徑的圓圈,保證受保護建筑所有面積均受保護即可,還是配置點與點之間距離不能超過最大保護距離?譬如:最大保護距離為25m,那么滅火器配置點的最大設置距離不能超過25m,還是可以超過25m(如設置成40m,兩配置點畫半徑為25m的圓,有重合部分,只要在每個配置點處畫25m半徑的圓,保證所有配置點圓能覆蓋整個面就行)?說話比較羅嗦,布置各位能否明白,請指教。先行謝過。

  • 滅火常識 ,,,滅火器使用方法

    滅火常識 1、固體火災應先用水型、泡沫、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2、液體火災應先用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。3、氣體火災應先用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。4、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳、酸堿、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災

  • 請教:關于滅火器的滅火級別與滅火劑充裝量的選用!

    對于這個問題一直很困惑。根據計算選好了滅火級別,以及所需要的滅火器數量,可是選擇的時候卻又疑問,就是關于滅火器的充裝量,因?yàn)橥粋€(gè)級別滿足要求的有好幾種充裝量的。比如:我需要選擇1A級別的干粉(磷酸銨鹽)滅火器,滿足要求的就有1Kg,還有2Kg的兩種,這個時候我倒地選擇哪一個呢?謝謝解答的朋友!

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,會導電,會導致電器損壞,可以使用氣溶膠滅火器、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,其次,配電間的火災為E類火災,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌風險,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,及安盾消防品牌的,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,定期維護應用電表箱,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,是要查驗是不是電表箱負載,以防在同一時間,一批大中型電表箱,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱。

  • 滅火器的滅火級別配置對了嗎?

    滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 氣溶膠滅火器必須要定期檢查

    氣溶膠滅火器必須要定期檢查

    氣溶膠滅火器必須要定期檢查,江西建豪消防(1890,7904,719)告訴您,檢查的內容如下: (1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填。 (2)對氣溶膠滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無氣溶膠堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內氣溶膠是否結塊。 (3)滅火器應進行水壓試驗,一般5年一次?;瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用,并標注檢查日期。 (4)檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是否正常。 只有在平時做好對氣溶膠滅火器的檢查,才能在關鍵時刻做好保證文物庫的安全的工作。

  • 關于消火栓、滅火器布置的兩個問題。

    1、關于消火栓的布置:《建筑設計防火規范》8.4.3,7中說“室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位?!蹦敲醇偃缒硞€(gè)建筑端部是衛生間,是否也要保證這個衛生間同時有兩支水槍的充實水柱到達?2、關于滅火器的選擇:如果我算得計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別為4A,那么我是否可以按《建筑滅火器配置設計規范》附錄A選擇兩個2A的滅火器?我看給水排水設計手冊上是這么算的,可我們這兒的人說不能這么算,必須選擇4A的。如果是這樣的話那么選擇滅火器的數量又是為了什么呢?還有選擇滅火器時型號與規格是否一定要對應?比如:我選型號為MF/ABC3的滅火器,那么它的滅火劑充裝量一定選擇3kg的?滅火器的滅火級別是由其滅火劑的充裝量決定的呢還是由其型號決定的呢?都是一些很小的問題,但實在有些搞不明白,還請各位老師耐心指教!謝謝!

  • 【請教】5A滅火器的問題和疑惑!????

    最近做一個廠房工程,屬中危險級A類火災,配置滅火器的時候出現問題:按照滅火器配置規范,中危險級A類火災的每個滅火器的配置級別最少都得5A。查詢滅火器配置規范后面的條文說明,國家的確有5A一個的滅火器規格!!但我所在得重慶地區市面上手提磷酸銨鹽干粉滅火器最大的全是標稱8kg/4A 22B的產品,根本就沒有5A一個的手提磷酸銨鹽干粉滅火器產品!!而且這個8Kg也疑惑很久,規范上2kg就達到樂5A啊。這種情況下怎么處理?難道非得配推車式干粉滅火器??

  • 新手問題:建筑滅火器配置

    建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,應符合表 4.0.1 的規定。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保護面積是不是50平方米?實際使用中如何應用這兩個值?多謝!