消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下Ｋ友們不妨拿圈照參?,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
公共聚集場所使用或者開業前應提交下列資料1、 填報《消防安全檢查申報表》2、 申辦場所平面布置圖(應標明消火栓、疏散指示標志)3、 法定代表人證明材料4、 防火安全組織機構及人員名單5、 防火安全管理制度6、 疏散、滅火預案7、 申辦場所建筑消防審批及工程竣工消防驗收意見書8、 可燃材料阻燃處理檢測證明、裝修材料燃燒性能證明9、 租賃甲乙方消防安全協議10、 租賃契約11、 房屋產權證明12、 電檢報告13、 消檢報告裝修報審資料1、 填寫《北京市建筑裝修改造工程消防審核審報表》一式兩份2、 裝修改造方案、裝修改造所在層面的原始平面圖;改變或新增 的消防設計方案及圖紙3、 消防安全協議書、施工單位的施工組織設計方案和消防安全保衛措施和用火用電制度(建設單位、產權單位、物業管理單位與裝修改造的施工單位簽訂)消防設計防火審核申報表1、 規劃局審定設計方案通知書或規
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
一、程序 有資質的設計單位出圖 —— 報消防部門審批( 3---15 天) —— 出審核意見 按審核意見修改圖紙 —— 重新報審 —— 出同意施工意見
自己收集的,不是很全
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
最新浙江省消防驗收規范
此項目已經申報消防設計審核,屬于備案制,消防大隊也給備案憑證,并確定未被抽中。過了一段時間,消防大隊又一個審查的人員告知我們,在之前申報表中使用性質寫的“居住建筑”,沒涵蓋商業。判定我們虛假申報,要求停工處罰。 小區情況為,總建筑面積54145.98平米,4棟18層高層建筑,一個地下室,建筑高度50.4m。 部分外面地下室有個別商業門面,部門一層個別有商業門面,基本都很小,每間幾十平米左右。 那我們已備案的消防設計,填的居住建筑 是否屬于違規? 接下來改怎么處理?
防火卷簾是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施。常見的防火卷簾有:鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾以及特級防火卷簾。與普通卷簾門不一樣的是,防火卷簾具有很好的防火性能,其耐火完整性遠大于普通卷簾門。特級防火卷簾除了耐火完整性以外,還具有隔熱和防煙性能。
消防驗收作為項目完結中最重要的一環,是每個工程人必然面對的,雖然根據相關驗收標準已經明確了很多具體的項目,但是驗收環節也存在很多細節問題,這里小編為大家整理了驗收時經常忽略的細節問題,相信避免了這些問題,驗收也就成功了一半。 一、水系統中存在的問題
一、水系統中存在的問題 1、主備泵切換的問題。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,造成不必要的麻煩。
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。