高效沉淀池工藝最強總結
頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區
各路前輩,現在很多廠都想節省高效沉淀池,二沉池出水后,直接加藥就到后續的微過濾系統,不走高效池了,這樣的話行得通嗎?還有就是如何才能確保加藥的反應時間足夠,不會經過微過濾系統后才行成礬花導致出水SS偏高啊,最后一個問題是一般二沉池出水SS都達到一級B的,加藥后其SS大概能去到一個什么程度???謝謝給位指教啊
高效沉淀池之所以被認為運行成本低,主要是因為其在水處理過程中展現出了卓越的效率和經濟性。通過精心設計的水流動力學和優化的沉淀技術,高效沉淀池不僅提高了懸浮物的去除效果,同時也顯著降低了運營過程中的成本消耗。以下是高效沉淀池低成本運行的幾個關鍵因素。 一、出水水質穩定,耐沖擊負荷; 高效沉淀池采用獨特的處理工藝,使得出水水質具有很高的穩定性。這主要體現在高效沉淀池通過微渦旋絮凝技術,使絮凝劑與污水中的懸浮物充分接觸,形成較大的絮體,便于沉淀。其次
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
圖紙簡介: 山東某污水廠高效沉淀池工藝施工圖,平面圖,剖面圖,設備表 投稿網友: lzpouc2009 上傳時間: 2014-09-01
我廠用的是威立雅的生物濾池+高效沉淀池技術,日處理20萬立方,由于我廠的上游是一家AB法工藝出水的二級污水廠,考慮C/N比對微生物的原因,因此我廠的進水順序是先進生物濾池再進高效沉淀池。目前遇到一個問題,濾池出水SS一般已經在10以下,進入高效沉淀池后進入UV消毒器 ss反而提升了,有時候可以到14左右,藥劑的投加量也是燒杯試驗確定的投加量,后期也調整過,目前的問題就是高效沉淀池去除ss的效果非常不好,麻煩各位前輩指點以下,該怎么解決這個問題。我們pam投加率在0.7mg/l pac投加率16ma/l.最近我們取水樣也觀察了以下,明顯感覺出水里有類似繁花狀的絮體,我們也懷疑是不是還是藥劑投加量的原因,或者排泥時間頻率不夠?
求助:我廠一期高效沉淀池水質出現乳白現狀。高效沉淀池主要對進水進行一個預處理。平時主要加PAM和PAC進行絮凝沉淀。但是水質會出現乳白色,而不是褐色。想請教一下各位,這種情況是什么原因導致的?/p>
有沒有哪位比較懂威立雅Actiflo高效澄清池和得利滿高密度沉淀池的,可以講解下兩者有何不同及各自的適用條件嗎
中國給水排水
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,優缺點。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布