(1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火、防煙分區和建筑構造;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。
新的消防法自2009年5月1日起實施,按照新消防法的有關條文要求,公安機關消防機構僅對以下消防設計進行審核:一、對具有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核:(一)建筑總面積大于20000平方米的體育場館、會堂,公共展覽館、博物館的展示廳;(二)建筑總面積大于15000平方米的民用機場航站樓、客運車站候車室、客運碼頭候船廳;(三)建筑總面積大于10000平方米的賓館、飯店、商場、市場;(四)建筑總面積大于2500平方米的影劇院,公共圖書館的閱覽室,營業性室內健身、休閑場館,醫院的門診樓,大學的教學樓、圖書館、食堂,勞動密集型企業的生產加工車間,寺廟、教堂;(五)建筑總面積大于1000平方米的托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等室內兒童活動場所,養老院、福利院,醫院、療養院的病房樓,中小學校的教學樓、圖書館、食堂,學校的集體宿舍,勞動密集型企業的員工集體宿舍;(六)建筑總面積大于500平方米的歌舞廳、錄像廳、放映廳、卡拉OK廳、夜總會、游藝廳、桑拿浴室、網吧、酒吧,具有娛樂功能的餐
因為很多時侯都是消防專業設計與施工合而為一的消防工程公司統攬,其他包括建設方、總包方、監理方、造價公司往往都束手無策。好象只有消防公司的才專業、權威。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
建筑消防設計審核的意義是什么?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃、建筑設計工作中,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,遺患無窮。
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
具體請看圖紙。是一個約900M2的餐廳,袋型通道太長,該如何解決,能使該項目在消防審核時通過。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 編輯 消防設計審核 在建筑工程施工許可證之前就已經提交公安部門消防機構做了審核,不然施工許可證也頒發不下來,現在寫字樓或者人才宿舍二次裝修(裝修單位出圖)還需要做“消防設計審核 ”。這點我無法理解。一個二次裝修的工程“建筑工程消防設計審核”需要審核幾次呢,建筑設計院出的強電、給排水、暖通、消電、消水圖紙在建筑工程開工前需要進行“建筑工程消防設計審核”,主體施工完畢,裝修設計單位介入對本工程進行二次裝修出圖,裝修單位會不會也要出強電、給排水、暖通、消電、消水圖紙呢。
本文轉自:消防百事通 如有侵權,敬請聯系刪除 1、消防設計備案是《消防法》(2008年版現行)出現的制度。
1.建設工程消防設計審核申報表; 2.建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件(工商營業執照、組織機構代碼證等); 3.新建、擴建工程的建設工程規劃許可證明文件(建設工程規劃許可證、建筑工程定位圖等,室內裝修、用途變更工程不需提供); 4.設計單位資質證明文件(工商營業執照、組織機構代碼證、資質、與建設單位簽訂的合同等); 5.消防設計文件(應達到公安部《建設工程消防設計文件申報要求》,每張圖紙均應加蓋出圖專用章,應一并提供設計光盤。圖紙折疊時請選用不裝訂成冊的折疊方法折疊;折疊后的圖紙幅面應為A4規格(210mm×
資料存在網盤里,網盤沒有密碼,直接下載
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?
現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂Ｏ?層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?
施工組織設計的審核要點1.目的 為逐步實現我中心監理作業指導書(質量體系第三層次文件)標準化,從控制要點及程序操作,對審核施工組織設計的監理作業提供指導。 施工組織設計是指導工程施工的綱領性技術文件,也是監理工作的依據之一。通過對施工組織設計審核,是監理工作中預控的重要措施和方法。本作業指導書為標準版本(企業標準)。各項目監理部在實際運用中,應根據需要進行補充或刪減。 2.依據文件 2.1《建設工程監理規范》GB50319-2000; 2.2《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程資料管理規程》DBJ01-51-2003. 3.對施工單位的要求 3.1根據合同約定或監理單位要求,施工單位應在正式施工前將需要監理單位審核的施工組織設計編制完成,并經施工企業單位的技術負責人審批。 3.2施工組織設計的報審有時限規定。施工單位應按照施工合同或約定的時限要求完成報送和審批工作。規模較大、工藝復雜的工程、群體工程或分期出圖工程,可分階段報批施工組
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
論文簡介:一、建筑分類二、消防車道三、防火分區四、安全疏散五、疏散寬度六、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
消防設計審核
消防設計審核專題,為您提供消防設計審核相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設計審核 相關的專業交流討論,更多消防設計審核相關內容請訪問