  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 若干關于消防噴灑施工問題求助

    1、 噴頭在什么情況下安裝直立噴頭,什么情況下安裝下垂噴頭,什么情況下安裝側噴頭;2、 噴頭的安裝與附近的水平障礙物以及頂板的距離如何要求;3、 根據50242-2002的要求以及自動噴水滅火系統施工驗收規范對管道的支吊架距離的要求應該如何執行,施工中怎樣進行調整。4、 管道溝槽連接應怎樣提材料計劃。5、 消防驗收資料怎樣填寫的,最好附上資料。6、 圖紙會審應怎樣把握設計的漏洞,避免施工返工。

  • 請教關于高壓氣體消防的施工問題

    我的手上正有一氣體消防工程,設計要求系統的試驗壓力為14.9Mpa,我想請教各位如何施工??我看工人用的是AB來連接管道的,請問還有其他的施工方法??

  • 關于消防施工隊伍費用問題

    各位大蝦,請教一下關于消防施工隊費用問題,我想組織一些人去給別人做施工隊,我這邊技術人員有,就是關于與消防工程承包人施工結算問題,聽說好像是按點收取,比如噴淋頭多少錢一個點,消防栓多少錢,報警點多少錢,有沒有高手指教一下,順便再說下按定額怎么結算,只算人工,機械費給不?還有材料費,謝謝。急急急急急急?。。。。。。。。。?!

  • 淺談建筑消防給水施工與維護的一些問題與對策

    一、給水設施施工過程中存在的問題 (一)消防給水管網 1.按照國家的設計規范要求,室外的消防管網應布置成環行,環狀管網的進水管不應少于兩條,并宜從兩條市政給水管網引入,當其中一條進水管網發生故障時,其余進水管應能保證全部用水量。設計圖紙雖然也作了這樣的要求,但在施工時由于室外管網的總體設計不明確,施工單位為了省事或降低成本,導致施工時進入環狀管網的水管數量雖有兩條,但都是從同一條市政管網的相鄰部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隱患。 2.消防給水管網試壓沒有按照施工方案及規范要求進行。管網的試壓分為嚴密性試驗和強度試驗,目前許多施工單位只進行嚴密性試驗,不進行壓力試驗,給系統的正常運轉帶來了隱患。管網安裝完畢后,應進行強

  • 消防應急照明圖紙和實際施工問題

    消防應急照明圖紙和實際施工問題

    各位大神幫看看,這樣做對嗎? 1.序號是錯的 2.消防應急箱內有分勵脫扣器,這是切非用的嗎?有必要嗎? 3.主要問題在應急照明強起問題。實際接線圖中,斷路器出去的綠色  是照明火電?接觸器下端紅色是強起火線?

  • 論消防工程專業施工的幾個基本問題

    論消防工程專業施工的幾個基本問題2005-8-5石人摘要:消防工程專業施工是整體建筑施工的特殊單元,對消防工程專業施工的管理,無論是資質取證、年度檢查,還是作業現場的監督等諸多方面等都面臨著新的課題,而理順消防工程專業施工的基本問題,規范、凈化消防工程市場,應是目前強化消防監督、注重專業管理的當務之急。關鍵詞:消防工程 施工 質量責任 規范管理 優質優價 規范施工企業技術資格是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。為此,各消防總隊都抽調了技術骨干,專門成立消防工程資質辦公機構。行使對消防工程施工單位進行統一監督管理,負責對專業技術資格認定、技術人員培訓、考核、年檢晉級、降級、違章處理等工作,實行專業資格許可、宏觀調控、現場稽查的工作模式。各消防總隊為進一步強化資質的動態管理,改善企業的經營方式,確保消防工程質量和企業經濟效益的穩步提高作了大量的卓有成效的工作。以北京為例,自1992年北京市開始對消防工程專業施工實行專業許可和資質注冊以來,

  • 消防工程專業施工的幾個基本問題(一)

    摘 要:消防工程專業施工是整體建筑施工的特殊單元,對消防工程專業施工的管理,無論是資質取證、年度檢查,還是作業現場的監督等諸多方面等都面臨著新的課題,而理順消防工程專業施工的基本問題,規范、凈化消防工程市場,應是目前強化消防監督、注重專業管理的當務之急。 關鍵詞:質量責任、規范管理、優質優價 規范施工企業技術資格是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。為此,各消防總隊都抽調了技術骨干,專門成立消防工程資質辦公機構。行使對消防工程施工單位進行統一監督管理,負責對專業技術資格認定、技術人員培訓、考核、年檢晉級、降級、違章處理等工作,實行專業資格許可、宏觀調控、現場稽查的工作模式。各消防總隊為進一步強化資質的動態管理,改善企業的經營方式,確保消防工程質量和企業經濟效益的穩步提高作了大量的卓有成效的工作。以北京為例,自1992年北京市開始對消防工程專業施工實行專業許可和資質注冊以來,至今已有8年之久。93年由我局和市建委兩家共同審批了北京市消防工程專業施工企業5家。之后,隨

  • 消防審圖該不該提施工驗收問題

    消防審圖該不該提施工驗收問題

    最近做了江蘇一個地下汽車庫設計,審圖提的問題主要是施工驗收規范上的,比如噴淋管道變徑宜采用異徑接頭等,設計說明中已說明施工驗收需按有關驗收規范執行,難道必須把規范中的每一條都要寫出來嗎?我把審圖意見附在后面,請大家評一評理.

  • 地下室消防水池施工預留問題

    地下室鋼筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,請問是事先預留一個孔洞呢,還是直接放套管,套管要加翼環嗎?急求解答!

  • 關于室外管道施工的一些問題

    關于室外管道施工的一些問題

    室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 關于施工順序的問題請教大家!

    我們工地技術負責人在做基礎墻安排先砌墻后澆柱子,這樣可以嗎?框架結構的房子

  • 關于樓板施工圖的一些問題

    第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊

  • 建筑消防設施施工中遇到的問題

    建筑消防設施施工中遇到的問題

    1、消防給水管網方面: (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和密閉性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。強度試驗是管網在實驗壓力下持續工作10min,壓力降不大于0.05MPa為合格。然后將試驗壓力緩慢降至工作壓力,經檢查無滲漏,則嚴密性試驗為合格。對于自動噴淋滅火系統。當設計工作壓力≤1.0MPa時,水壓強度試驗壓力為設計工作

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 這個施工管理問題怎么解決?

    大家好,請教各位師傅一個問題:我現在在北京跟蹤一個施工項目,北京的現在土地比較緊張,一般的施工現場都不安排生活區,工人都是勞務公司派車送過來,現在正在趕工期,如何才能快速有序的安排工人進場,并且為了保障工人的安全生產,必須要帶上安全帽,還要防止非施工人員進場。公司想做出一些特色,需要一些創意。大學剛畢業,沒啥經驗,請教各位師傅了,忘各位師傅不吝賜教,多提一些有創意的建議。謝謝 :handshake

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何