最近結束的山西水網年會上,省消防總隊專家就消防設計中的熱點疑點問題做了解析,供大家參考。:)
再戰消防,自己的總結 ,供大家 參考!11
消防總隊278號文件,北京臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷。 在公安部發布《注冊消防工程師管理規定》后,象征著消防機構的臨時資質終將成為歷史。目前天津、安徽、江西、山東、浙江于等省市已經正式結束消防臨時資質。根據北京市公安局消防局發布了關于實施消防技術服務機構正式資質和注冊消防工程師注冊、執業管理工作的通知可知,北京市臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷并明確了消防技術服務機構所需注冊消防工程師數量要求。
一幢丙類廠房,1層,耐火等級3級,面積為2700M2,建筑高度為4米;體積在5000~20000之間;查規范,室外消防用水為40L/S,所以室外設置3個室外消火栓;建筑室內消防流量為10L/S。請問:消防總用水量為:室內10L/S+室外40L/S=50L/S嗎?還是室內10L/S+室外30L/S=40L/S嗎?(同時使用室外消火栓一般為1~2個,可以按30L/S來計算嗎?)請教各位前輩?。?!謝謝!!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
消防總線和消防電源線可以共用一根RVS2*2.5的線嗎,這種屬于什么接線方式?
圖紙簡介: 天然氣輸氣管道工程,配套工程, 給排水門站總圖,內容包括給排水管道及消防器材總平面布置圖、設計說明、圖例。 投稿網友: dongming8 上傳時間: 2014-05-23
一個6萬多平的大型車庫,劃分了30個防火分區,每個防火分區均設了排煙風機,現有一總配電箱帶各防火分區風機。請問同時使用系數取1還是可以小于1?我認為完全可以小于1,只是找不到可靠的依據,請高手指點。
圖紙簡介: 某地小區的室外給水及消防管道的布置圖,畫的很詳細,里面設計消防管道,給水管道等設施。 投稿網友: sun407794117 上傳時間: 2014-06-05
(八)消防給水系統1、室內消火栓系統(1)本工程消防用水水源為市政給水管網,消火栓消防用水流量為:室外消火栓__L/s,室內消火栓__L/s,火災延續時間_h,一次火災設計總用水量(含室內、外消火栓系統、自動噴水滅火系統、水幕等消防水量),為__m3。消防水池有效貯水容積__m3。(2)本系統豎向不分區,設一組消防泵供水。(3)本系統分高低兩區,共用一組消防泵,高區由消防泵直接供水,低區減壓后供水。(4)本系統分高低兩區,分設消防泵組供水。(5)頂層設高位消防水箱,有效貯水容積為__m3,保證滅火初期的消防用水。(6)頂層設有效貯水容積為__m3的高位消防水箱、增壓泵組保證滅火初期的消防用水。(7)本系統采用單栓與雙栓兩種消火栓箱。單栓消火栓箱內設DN(65 50)mm一消火栓其中_至_層采用減壓型消火栓)一個,DN65(50)mmL=25(20)m麻質襯膠龍帶一條,DN(19 16)mm水槍一支。消防按鈕和指示燈各一個。雙栓消火栓內設DN65mm雙閥雙栓一個,DN65mm,L=25m麻質襯膠龍帶二條,DN
各市(州)消防救援支隊,各消防技術服務機構,各機關、團體、企事業單位: 為進一步規范和凈化全省消
各消防技術服務機構:
關鍵詞:指紋巡檢器 指紋巡更機 電子巡更 巡更系統 安全巡檢 安全檢查 消防部隊電子查崗 山東消防 摘 要:2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。 指紋巡檢器性能介紹: 1) 海量巡檢記錄存儲: 10000; 2) 注冊用戶數: 200 ; 3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ; 4) 可注冊巡檢事件: 200 ; 5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所; 6) 支持標準RS
山東省消防總隊指紋安全巡檢系統(電子查崗)系統成功實施——四川億源智能科技有限公司、李直偉2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。指紋巡檢器性能介紹:1) 海量巡檢記錄存儲: 10000;2) 注冊用戶數: 200 ;3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ;4) 可注冊巡檢事件: 200 ;5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所;6) 支持標準RS232通信,通信線無需另外收費; 7) 全網絡版管理軟件,可升級B/S查詢功能;8) 支持現場1:1或1:N 匹配方式的指紋比對;9) 支持下傳多個線路,可供多人多線路使用,節約投資成本;
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?