各位好,請問消防給水管“T”字轉彎時是否必須用三通,可不可以在管道上打個洞再引一根管子出去? 如果不行,是否有相應規范支撐?
當住宅樓頂層直接是坡屋面蓋頂的時候,(7層頂直接就是蓋坡物頂)室內消防給水管道應該怎么在屋面聯通?規范說室內消防管道要在屋面連通形成閉合!!!!請問改怎么做啊?
高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,當豎管超過4根時,課關閉不相鄰的2跟,。。。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下
1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統
問題是小問題,可我遇到過這么兩次.消防水管DN<100采用鍍鋅鋼管.給水排水手冊中沒有DN65這個規格可供選,我選用DN70.可是業主打電話來說,他們當地只有DN65規格的,沒有DN70的???我查看了所有給排水書刊中有關管徑方面的書,還是不清楚.:(
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
我在做一個2層建筑的設計,沿著廠房的一圈是消防的環狀供水,我的給水管就在兩邊有,上面建議的是給水管成環,消防從給水管上面接入,這樣做的話怎么防止倒流污染呢?消防是常年不用的,而給水則一直在用,是將防倒流裝在給水上面么?可以再將給水另外接入么?這樣就要三個水表,兩個給水的,因為相距比較遠,一個在屋子的北邊,一個在屋子的南邊,還有和水表是消防的,再加一個總水表么?應該如何是好呢?
水友們,你們好,小弟剛開始接觸設計,對于室內外消防給水管道上該用截止閥、閘閥、蝶閥,有些混亂,麻煩各位前輩說的具體點!就是你們在設計時,室外消防給水官道上,把管道分成若干段,該用什么閥門?引入管上又改用什么閥門呢?消防水池補水管上一般用什么閥門?室內消防給水管道上:管道分段該用什么閥門?消防豎管上又該用什么閥門呢?辛苦各位水友前輩了,你的回答是我的期待!祝你們錢程似錦!:$
各位幫個忙?。课业氖彝庀拦┧艿膿P程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別???而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
一、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則。1、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 編輯 請問,高出屋面的消防給水管道需要做防雷嗎,該怎么連接呢,
論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
收錄于話題
請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢?管道是DN150,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢?