  • 有些困惑關于消防給水的計算

    1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.

  • 關于消防給水的一些計算問題

    最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?

  • 給大家介紹一本好書(關于消防給水計算)

    最近買了一本書,發現特好,里面的內容寫得非常的詳細!例如自動噴水、消火栓給水計算,好像還沒有見過有一本書有寫得這么詳細,完整的(我認為)!如果作為一個初學者,這本書絕對可以幫你很多!《建筑消防給水系統的設計施工監理》(李念慈、萬月明編),中國建材工業出版社出版2003年1月份出的第一版,書中內容是按最新的規范編寫的。實在是一本不可錯過的好書!

  • 小區給水及消防的設計計算書!

    哪位仁兄有小區生活給水及消防給水的設計及計算書!完整的一套,規模不限,廣東地區的!謝了,本人郵箱:leaf.li@163.com

  • 消防給水氣壓罐的快速選擇與計算

    消防給水氣壓罐的快速選擇與計算方面的資料,希望對大家的設計起到作用。

  • 請教各位專家:有關消防給水

    最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 求教 生活消防公用給水系統的水力計算

    個問題中有點我不明白,它采用消火栓口徑為65mm,麻質水龍帶,水槍噴嘴口徑19mm,水龍帶長20m,水槍充實水柱8m,這是個辦公樓,按要求同時要有三只水槍出流,每支水槍最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的話,按水槍噴嘴處的壓力與充實水柱的關系可求水槍噴嘴處壓力,然后可以求得水槍射出流量,這個流量應該大于5L/s,但是按計算小于5了,感覺自己沒有算錯啊,這個問題讓我無法進行以后的計算了,請教各位老師!

  • 求證消防穩壓給水氣壓罐選型的計算的正誤

    具體是這樣子的:隧道消防系統:配置模式低位水池+穩壓罐+消火栓(因?yàn)榈乩項l件不允許設置高位消防水池。只能低位水池增壓)設計用水量10 L/s;2支水槍?L/s/支)泵為一備一用。充實水柱壓力設計16米水柱;低位水池 容量200立方米?;馂难永m(xù)時間4小時。(隧道消防系統)我不是菜鳥么?所以我按給排水教科書算例算(p1/p2;p1/p0這種)居然氣壓罐有效容積2。34立方米,氣壓水罐總容積11。7立方米對么?我怕我算錯了。 按樣本型號要有的話應該是:(且用凱泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般樣本有效容積最大才0。45立方(沒有那么大的有效容積罐子)問廠家:答復居然是給它流量揚程就夠,其他不用管!?。。。。。?!同時,拜問,我的隧道在2000多米山上呢??!對氣壓罐有影響吧?。▔蚨鄻O端條件的。呵呵野外隧道工程 的消防沒辦法。若用最新規范按此隧道必須20L/S ,6小時火災延續時間,同時使用4支水槍，那更沒辦法

  • 關于臨時高壓消防給水系統穩壓泵揚程的計算

    新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知。如果根據第二條,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值?既然談到臨時高壓,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程。

  • 根據規范,消防給水系統管網的正常泄露量怎么計算?

    在GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中:5.3.2-1、穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量,和系統自動啟動流量; 2、消防給水系統管網的正常泄漏量應根據管道材質、接口形式等確定,當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%-3%計,且不宜小于1L/s; 條文解釋5.3.2:本條規定了穩壓泵設計流量的設計原則和技術規定。

  • 消防的剩余水頭如何計算?

    本人做18層住宅樓,高位水箱下來水壓7.4公斤,水泵出口水壓10公斤,消火栓系統采用減壓消火栓,請問大師消防的剩余水頭如何計算?1層到幾層采用減壓消火栓.

  • 教學樓消防給水如何確定

    <建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?

  • 什么情況需要室內消防給水?

    “ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m&sup3;的建筑物?!?不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 商住樓消防給水如何設計

    87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?

  • 還是關于給水計算的問題,飛揚請進

    我實驗了一下,公共給水可以讀系統圖,但是標住的管徑怎么和所在的管連在一起了呢?想把某些管徑去除,就必須把那個圖炸開。是不是一個系統圖只能計算一次??!

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。