最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
樓主整理一批魯班獎安裝圖片,圖片內容很是不錯,推薦給小伙伴們,大家一塊學習漲姿勢!
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
2015CPXY-S50總444(專項圖集)箱泵一體化消防給水設備
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
各位大蝦,小弟求消防水池的國家標準圖集一直未得。望各位大蝦幫助小弟的郵箱是zhanghong093@sina.com。先謝謝了
有一新一舊兩座辦公樓,兩樓都設有消火栓系統,消防水量都為20L/S,新樓地下室和一二層有自動噴淋,消防水量20L/S?,F(xiàn)在在兩樓的外面設一泵房,供這兩樓的消防用水,我想問一下消防水泵需要幾套?應該怎么設計呢?另外兩樓都有屋頂水箱,新樓還有屋頂加壓穩壓設備(舊樓沒有),那泵房里是不是還需要設計穩亞設施呢?甲方想利用水景噴泉作為消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太淺了,水泵吸水口應怎么處理,是不是要做個專用吸水槽?我是新手,希望各位多多指教!謝謝
做整個學校時,幾乎每幢建筑按規范都要做室內消火栓,但學??傮w的設計是從屬于小區給排水設計規范的。室外生活消防共用系統是沒有疑問的,但是室內消防系統可就疑問多多了。因為本學校均為多層建筑,且無自動噴淋。雖然按規范設了室內消火栓,但是主要是依靠外救,室內消火栓也是為了讓消防隊員方便使用。所以不設消防水池和泵房。消防前十分鐘用水由校內32米的水塔供給。這樣的做法是否可行,有無違背規范之處,請常做學校的各位指點。
請問各位大蝦,現在小區內給水、消防系統直埋情況下采用什么管材比較合適?現在熱鍍鋅管不耐腐蝕并且不能保證給水水質,鑄鐵管道安裝比較麻煩,PE管道直埋不抗壓,聽說一種新式管材是鋼絲網骨架復合塑料加強管效果不錯,有沒有那位大蝦精通的,請指教。
朋友是施工圖審查中心的,有一次在他處看到一份共有四層的大型百貨商場,只有室內消防給水圖紙、自動噴水系統圖紙,但沒有室外消防給水圖紙,圖紙說明上只是說由市政管網共給,消防水池容量也沒有室外消防用水量,聽朋友說,他看的圖有不少是只做建筑物內的消防給水系統,沒有室外消防給水系統。請大家討論這樣做符合國家標準嗎?
請教大家,幼兒園是否該設消防給水?或者什么條件下應該設消防給水?我查了建筑防火規范(新的)但是沒找到,幼兒園到底該屬于教學樓還是什么其它的東西。幼兒園設計規范上也沒有寫明。新規范8.3.1.4條層數超過5層或體積大于10000立方的辦公樓教學樓要設立消火栓。我的這個幼兒園的體積沒有超過10000立方。
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
消防給水圖集
消防給水圖集專題,為您提供消防給水圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水圖集 相關的專業交流討論,更多消防給水圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題