關于二次供水的幾點討論:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
知識點:二次供水成套設備
二次供水設備是一種在原有市政管網水壓的基礎上再次加壓的高層給水設備,它是一種能直接與自來水管網毗連,可解決自來水因為管網壓力限定不能滿意用戶用水的問題,對自來水管網不會發生任何反作用的二次給水裝備。二次給水設備,全自動變頻運行、節水節電、智能化控制,而且裝備采納了全主動智能疊壓調配技能,欠壓調配技能,全封鎖帶壓穩流抵償技能、無凈化、占地量小、安置快速、運轉靠得住、保護便利等諸多長處。下面將從工廠規模、技術團隊、成立年限、市場口碑、產品品質等方面入手,經過多年的市場調研與考察等實際情況講述全國二次供水設備十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技發展有限公司是以供水設備為核心產品,集研發、生產、銷售、售后一體的高新技術企業。威派格,智慧水務解決方案提供商,是一家專業化的科技服務公司,致力于為客戶。解決供水中遇到的各種問題。2、上海熊貓機械上海熊貓機械專注于智慧水務建設,為客戶提供智慧水務系統解決方案及系列產品,是集水泵、控制系統、智慧調峰泵站、智慧集成生活泵站、智慧集成消防穩壓泵站、智慧集成增壓泵站、智慧集成純水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
無負壓二次供水設備即無負壓供水設備,是二次供水設備中的一種,世上之事無十全十美,每件事、物都有優缺點,在二次供水行業,無負壓二次供水設備也存在著優缺點。 無負壓二次供水設備優點: 1、節約成本,占地面積較小。 不僅節約了建設成本,而且對自來水管網中一次供水壓力進行充分利用。可以采用在加壓泵選擇進行適當減小,促使設備的成本投入得到節約。其次,對系統占地面積得到節約,對節約的土地進行充分利用,進一步將房屋占用面積得到提升,滿足我國要求的對土地資源節約的效果。 2、干凈無污染 無負壓二次供水設備系統的設置都屬于全密封結構,從自來水管網開水直到用戶家中的水龍頭,因此,污染物不會出現進入供水系統的現象發生。
無負壓變頻供水屬于二次供水的一種設備類型,是一種以自來水為水源,充分利用自來水管網自身壓力,實現差多少補多少的連續增壓的二次供水方式,高峰期也能滿足用戶的供水條件。 無負壓變頻供水設備的主要優點有: 一、潔凈衛生、無污染 設備全密封運行,異物不會進入系統,不會積存污物,可保證從自來水廠輸送至水龍頭過程中不會受到二次污染,屬于真正無污染產品,符合人們對飲用水的健康要求。 二、占地面積小、節約費用 因為不需要建高位水箱、地面(地下)水池水箱,大大節約了占地面積,也降低了建筑的承載負荷,進一步降低了投資費用。 三、節能省電、運行成本低
在二次加壓供水設備選型時,可根據流量、揚程等參數來確定水泵的型號,流量就是用戶實際用水量,揚程可以通過小區建筑物的高度來確定。 二次供水設備流量、揚程的計算公式如下: 1、流量計算,設備最大每小時流量Q(m3/h)的確定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小時流量(m3/h) K—變化系數(一般為1.5-2.5) q—用水標準(華南一般采用300升/人.日;高級住宅采用400升/人.日) t—用水時間(一般采用12小時/日) m—用水人數(一般一戶按4-5人
二次加壓供水設備怎么供水?近年來,隨著科技經濟的發展,二次加壓供水設備也在升級改造,電器元件均選用國際一線品牌如(ABB、施耐德、西門子等),大大降低了故障率和提高使用壽命的問題。 二次加壓供水設備使用說明: 二次加壓供水設備采用一電位器設定壓力(也可采用面板內部設定壓力),采用一個壓力傳感器(反饋為4~20mA)檢測管網中壓力,壓力傳感器將信號送入變頻器PID回路,PID回路處理之后,送出一個水量增加或減少信號,控制馬達轉速。如在一定延時時間內,壓力還是不足或過大,則通過變頻器作工頻/變頻切換起動另一臺水泵,使實際管網壓力與設定壓力相一致。另外,隨著用水量的減少,變頻器自動減少輸出頻率,達到了節能的目的。 二次加壓供水設備系統控制(以一臺變
國外的生活用水二次供水技術發展成什么樣子了?我在網上到處都查不到國外的二次供水技術資料,是無負壓還是直抽呢?如果是直抽,他們又是怎樣克服對市政管網的影響的呢?請各位知識淵博的兄弟姐妹們授業解惑!?。?/p>
1.1一般來說,水泵、水箱供水方式中水質易受污染,所以,二次供水已越來越多的被氣壓罐供水和變頻調速供水所取代。其中變頻調速設備90年代以來迅速發展普遍采用的供水方式,它采用變頻器改變電機的供電頻率,根據用水量的大小實現對 水泵的無級調速和循環軟起動。變頻設備已從最初的恒壓變量供水發展到變壓變量、變頻氣壓供水等方式,合理的選擇設備,具有明顯的節能效果。在用水低谷時偏離設計工況最嚴重,設備的組成必須滿足低谷用水量變化的特點,設備必須在系統用水低谷時效率要高。當?shù)凸扔盟坎患皢闻_水泵最大流量20%的時候,宜設置小流量泵進行小流量時的自動切換;當?shù)凸扔盟渴菙嗬m(xù)的小流量時,宜設置適合于斷續供水的壓力供水裝置。 二次供水設備的水泵選擇1.2熱水供應和太陽能利用 熱水供應系統可采用:①降低使用溫度(熱水在管道和設備中的熱損失與配水點要求的水溫成正比,降低使用溫度可減少能耗);減少熱水耗量,在滿足使用要求的前提下減少流率;②高效能保溫材料減
大家都知道,高層建筑給水都需要加壓,市政壓力根本無法滿足供應。其中常做的一種方法是水池+矢量泵。這就牽扯一個問題,水質如何保證?小區開發完后,管理維護等都會由物業來保證。但是,大部分物業對于水箱水質這塊不感興趣。這樣會導致水箱內水的污染?,F(xiàn)在已經有很多地方發現,自己所居住的地方水出來了有臭味,檢查水箱后發現里邊死老鼠、破爛物品、鐵銹、蟲蟻尸體等,嚴重危害自己的健康。本來應該半年清洗一次的水箱,有許多地方5、6年都不洗一次。這些問題都該如何處理呢?希望大家能夠討論!
我們有一項目,一期二期各兩套設備,分別供中高區。原設計選用無負壓供水方案,為減少投資,我們打算一二期合用兩套設備,采用設水箱變頻加壓方案,分別供高區和中區。想問大師們從長遠看哪個方案更可靠節能?
對于住宅樓五樓是否需要二次供水,還要看最終水壓測試情況。據了解,決定住宅小區樓棟從哪一層開始二次供水是由該小區供水服務最高標高所決定,在這個高度以內,供水公司提供的一次供水即可滿足服務,超過這個高度,需要通過二次供水設備加壓提升才能滿足供水需要。 如果經過水壓測試后,確定某小區二次供水需要從5樓開始的話,即使5樓通過直供,自來水能入戶,但遇到高峰期,可能連飯也做不成,澡也洗不成。據了解,也有一些小區,因為標高影響,住宅樓二次供水甚至從二樓就開始,也讓相關業主不解與不滿,但也還是需要二次供水設備才能正常供水。文章來源:博海供水
無負壓供水設備是如何實現無負壓的,大多數建筑供水行業人員對于無負壓供水設備是比較熟悉的。在建筑
1.安裝使用方便,適用性強,節電率可高達20%以上。 2.實現電機功耗與負荷需求的同步變化,消除“大馬拉小車”現象,降低供配電負荷。 3.具有良好的軟啟軟停功能,避免強電流及機械沖擊,有效延長設備使用壽命。 4.過壓、欠壓、過載等自動保護功能,防止設備意外損害。 5.手動及自動節電/市電轉換功能,確保設備的正常工作。 6.高功率因數輸出,減少無功損耗及補償容量,降低電機發熱、額外損耗及噪音。 7.改善設備運行工況,降低機械磨損及維修、維護人員費用支出。 8.具有RS485通訊接口功能,可以實現節能系統組網運行、監控等功能。 湖南斯科供水設備股份有限公司,15年供水,只為健康飲水的你!
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,節省能源,系統比較簡單,投資少,并能保護水質不受污染。但在有些情況下,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,從而影響附近地區用戶的正常供水,因此,只有在抽水量相對較小、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,并應與供水部門協商,當用水量較大,城市管網不能供水泵直接抽水時,應建造儲水池,城市管網不斷地向池內注水,水泵從儲水池抽水。這種抽水方式不會因為大量抽水而影響城市管網的正常供水,而且儲水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管網的水壓,消耗電能較多,而且水池中的水易被污染。
1.采用可編程控制器,程序靈活多變,精度
無負壓供水設備是目前二次供水各行業應用較廣方式之一,有自來水且壓力不足需要加壓供水的地方就有無負壓供水設備的存在,那么無負壓供水設備有何優勢?具體如下: 概述: 無負壓供水設備別稱也叫疊壓供水設備,和自來水管網直接連接,實現節能供水目的,其核心是在博海二次加壓供水系統運行過程中如何防止負壓產生,消除機組運行對市政管網的影響,在保證不影響附近用戶用水的前提下實現可靠、平穩、持續供水。 無負壓二次供水設備有何特點? 1、無污染:沒有水池和水箱,自來水全密封方式運行,防止二次污染。 2、高節資:無需建設水池和水箱,不需經常清洗、
現如今高層二次加壓供水成為了建筑商或者開發發商以及住戶關注的焦點了,畢竟水是人類生命之源,做什么都無法沒有水用,買高層住房用戶無法忽略的高層加壓供水這個問題。而高層加壓供水供不上下面給你總結幾大原因,你可以一一排查: 1、是否安裝了時下最新節能無負壓變頻供水設備或者是變頻恒壓供水設備高層二次加壓供水設備來實現加壓; 2、無負壓變頻供水設備或變頻恒壓供水設備設計參數是否在用水集中高峰期數值為最大值; 3、所在小區是否存在水管漏水或者是水管堵塞,閘閥沒打開; 4、設備是否出現故障無法正常運行; 總結的這幾大問題中可以對此一一排查,針對性解決。