消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?
想問下 室外消火栓泵的設置原則。 我現在有一個工程,市政一路供水,廠區內成環。消防水池中貯存室外消防用水量,這時候用設計室外消火栓泵嗎?市政的水量、水壓滿足本工程的需求。請問,該不該設置室外消火栓泵。
請問大家,如果一個消防水池儲存了室外消防用水量,那么這個消防消防泵是怎么工作的,室內泵有壓力開關來實現自動啟動,那么室外泵是否也靠壓力開關來啟動?是不是也得有一根消火栓穩壓泵接到室外消防環管上?
某工程為新建廠區,廠區建筑均為1-3層。水源為井水,設有生產生活消防合用水池和合用的水泵房。因生產用水量不大,設計約15L/S,生產生活水泵不能供給足夠的室內外消防水量(節能的角度,該水泵不能設得過大)。故采用區域臨時高壓制,可以滿足室內消火栓用水。廠區設有景觀水池兼消防水池供消防車取水,通過適當增設取水口,可以保護全廠。廠區辦公樓三層,因設置中央空調,需設置噴淋。該噴淋系統與室內消火栓系統所需水壓接近,擬將噴淋泵與消火栓泵合用,消防泵流量考慮室內消火栓(15L/S)與噴淋系統(約12L/S)流量之和,選取消防泵30L/S,揚程約40米,妥否?
現有一地處偏僻場地,無市政管網,采用打井取水。有一幢四層樓,設室內銷火栓,室外有一些輔助建筑,設室外消火栓,我想采用室內外合用消火栓泵,一用一備,流量為室內外用水量之和,揚程為較大的那個。室內外都采用消防環狀管網,設屋頂水箱。請問可行嗎?實際工程中我這樣的情況很多。
請熟悉安裝的朋友解答哈1、是不是需要增加壓力開關、流量開關的信號線直接接到控制箱2、上述信號線和消控室來的啟泵線是不是同時并接在控制箱上同一觸點。3、如果一個項目已按舊規(消火栓直接啟泵)做并驗收,后增加一部分新的,需要按新規做??刹豢梢跃蛯⑿碌囊徊糠窒鹚ò粹o線直接接到消控室就可以了。
消防設備操作工作程序 A消防報警 a系統自檢:進行相關操作。
自噴泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1備,這個我知道,可是要求自動輪換,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,怎么實現?有圖紙嗎
剛在建筑區域看到這個帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加壓泵需考慮穩壓??http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源時,同時工程按《高規》或者《建規》要求,需要設計消防水池時,一般做法有2種,一種直接在室外設計室外消防水池,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,通過室外消火栓加壓水泵,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,單獨設的一趟環管)。這時本人設計過程中,有2個疑問,分別是:1、室外消防水池保護半徑,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,還是以消防車道為路徑,距離室外消防水池150米的保護范圍內?2、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓。大多數人說如果不穩壓,室外消火栓環管
超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-8-18 09:24 編輯 我之前的理解是:設了室外消火栓泵,就可以不設取水口,設了取水口的話,保護范圍不超150米,可以不設室外消火栓泵,超出150米,還是要設室外消火栓泵的。今天同事說我這樣理解不對,含室外消防用水量的水池都要設取水口,跟設不設室外泵沒關系。是這樣么?
現有一個項目,室外消火栓用水量與室內合用消防水池,請教下各位大神幾個問題1.室內外消火栓系統是否一定要各自獨立成管網系統2.室外消火栓泵如何選擇;3.室外消火栓穩壓泵是否要設,如果要設該如何選擇參數,流量,揚程;4.室外消火栓能否和室內消火栓共用水泵。
條文: GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.14條:“ 消防時消防水泵應工頻運行,消防水泵應工頻直接啟泵,當功率較大時宜采用星三角和自耦降壓變壓器啟動,不宜采用有源器件啟動..”問題:當功率較大時,真的只能用“星三角或者自耦降壓”來啟動了嗎? 是不是 “軟啟動”,不能再用了?規范中用詞“不宜”二字,顯然已對“有源器件”啟動,產生了異議。 大家討論討論吧.........
消火栓泵噴淋泵控制通用圖這本圖集有沒有出過新版?
請問:自噴泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1備,這個我知道,可是要求自動輪換,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,怎么實現?有圖紙嗎。
請教如果高、低區消火栓泵共用吸水母管,那吸水母管滿足的流量是按兩組泵的流量加在一起計算嗎?比如室內消火栓用水量為40L/S,那計算吸水母管管徑是得滿足80L/S嗎?
設置室外消火栓泵及專用室外消火栓管網的系統,大家常做的處理方法是哪樣? 1.消控室啟泵,平常專用室外消火栓管網為空管。 2.設穩壓泵,穩壓罐,由壓力控制啟泵,平常專用室外消火栓管網為有壓管。 3.與室外生活給水管網用倒流防止器連接,保持平常專用室外消火栓管網濕式。是否違反水規3. 2. 3 城鎮給水管道嚴禁與自備水源的供水管道直接連接。 4.與屋頂消防水箱連接,設減壓閥,保持平常專用室外消火栓管網濕式,是否可行?大家常做的是怎樣的,歡迎討論。
室內外消火栓、噴淋穩壓泵的楊程計算
多層公建,自備井水源。室內消防水池貯存室內及室外消火栓系統水量。 問題:室內消火栓泵與室外消火栓泵是否需要分設,是否可以合用一泵。兩種方式的優劣?
如圖,國標圖集,S2 2004版及江蘇當?shù)氐拿裼媒ㄖ老到y(tǒng)設計規范都有這樣的做法(消防泵與噴淋泵合用吸水總管)。消防大隊說不合理,要重新出圖。PS:管徑是滿足兩臺泵同時工作時吸水管流速要求的。