原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
緊急求援: 某住宅小區,擬采用變頻供水。本小區總戶數為1138戶,店面50間。用水量標準采用200L/S.人。計算出最大時用水量為77m3/h。故選擇水泵組的額定流量為90m3/h,額定揚程為60m。(另外本小區地勢高差最大為19m)。問:1.選擇水泵的流量該為多大?如何配備變頻泵,運行起來更節能。
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少; 2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;
我小區原先購買的可能是氣壓給水設備,有氣壓罐,水壓到5公斤電機停下,水壓到4公斤電機運行。我們現在想采用恒壓24小時供水,是不是要改為變頻給水設備! 如何改造?改造的費用多少? 水是溫泉!請告知聯系人及電話!
變頻給水到底要設氣壓罐嗎? 看了本網站的專題,有篇論文說應設氣壓罐。那么本人的問題是:設氣壓罐,那么就意味著可以有停泵休息的時候,那么如何控制泵的啟停呢?設兩個壓力值嗎?(達到高值停,反之起)那么如何確定氣壓罐的調節容積呢?如果氣壓罐容積過大,那么此給水系統和不變頻的水泵--氣壓罐,給水系統又有何區別呢?
甲方提出要用壓力開關加水流開關的組合代替變頻給水泵出口原有的電接點壓力表,此法可行么?我沒有遇到過這樣的做法,所以請教各位
第一次設計這個東西......比如需要是設計參數有哪些?要怎么選泵?需要多大的地方?需要哪些控制閥門?等等....謝謝各位老大了。先提示我一下,然后我再詳細問。
一種新型給水方案,它既保留了變頻調速恒壓給水方案的優點:出水流量連續可調、出水壓力恒定、供水品質優良,又利用水泵組合技術降低了變頻調速器的設計容量,提高了全系統的性能價格比。 目前,建筑物給水系統已逐漸放棄水塔、高位水箱、氣壓罐等傳統技術,而采用電腦控制配合變頻調速器對水泵電機無級調速、恒壓給水。這種技術在穩定水壓、減少設備體積、節能等方面有很大進步,但由于使用了價格昂貴、技術復雜的變頻調速器,降低了給水系統的性能價格比。 要解決這一問題,最有效的方法是在基本不降低給水系統性能前提下降低變頻調速器的選用容量。市場調查表明,變頻調速器的容量越大,對工程造價的影響越大。因此,在設計容量較大的給水系統時,如何降低變頻調速器的容量,是提高工程性能價格比的最有效技術途徑。 1、二進制變流量水泵組合穩壓給水方法 在文獻[1]中提出了一種不使用變頻器(或氣壓罐)的自動穩壓給水方法,即二進制變流量水泵組合穩壓給水方法,現介紹如下: 該系統共有四臺水泵M0、M1、M2、M3并聯運行,組合給水。各
具體情況是這樣的:我們的商住樓使用的變頻給水泵供水,樓高30層,分3個區,在22層以上屬于變頻給水的高區。最近有部分住在高層的業主提出水壓不穩,時大時小。因此,相關人員均到現場進行了調查,并發現高區給水泵及控制并無故障,但高區水泵出口的壓力表的顯示到1.4MPa后很快降至1.2MPa,泵再啟動打至1.4MPa,如此反復。因此想請教一下,出現該情況的原因是什么?是否是給水管道存在漏水情況造成的?還是樓上用水量過大導致的?還是氣壓罐太小無法穩壓?又或是泵出口止回閥無法止回的原因?變頻給水不是能將壓力穩定在一個較穩定的數值么?想來想去覺的困惑,因此請各位前輩指教一下!謝謝~:hug: :hug:
不想采用 水池+水泵+高位水箱!想采用 變頻泵 給水! 如何設計,選泵時有什么特殊要求么?以前沒這樣做過!望大蝦們 指點! 謝謝!
請問各位大神,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1備。則氣壓罐如何選型?
本人再工作中碰到這么個新問題,特提出討論。高層、小高層(12層以下)住宅采用變頻加壓給水,水表前沒有設置止回閥后,再小區住戶入主率小的情況下,即使不用水的時候水表會產生自轉偏移,可是從理論上將既會正轉也會反轉,為什么正轉的多?(本人認為引起的原因一是管道內有氣體、二是變頻給水管道的壓力引起的)請各路大蝦支招,有什么好辦法?(除了加止回閥外的措施)
1、變頻給水泵選型http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=58770&boardID=92&boardName=給排水設備分論壇&forumID=9&forumName=給排水技術論壇 http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=29512&boardID=90&boardName=建筑給排水分論壇&forumID=9&forumName=給排水技術論壇 2、變頻泵為高層小區供水的質量問題http://co.163.com/neteaseivp/webf
1、正在做一個10層的辦公樓,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎?還需要設氣壓罐嗎?
歡迎廣大朋友來電來涵咨詢或索取資料 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題。為實現對循環水泵進行調速控制,在機組調峰狀態下,高精度控制汽機真空度,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非常快,作為變頻器和電機的第一級保護不成問題。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,時間配合要合理,避免保護誤動。 2、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,避免轉速差太大造成振動。
我要搞一個恒壓變頻給水設備的招標,請問誰有相關的技術參考標準,請E-Mail:liujinming@21cn.com 多謝,很急
我看到水源熱泵或者地源熱泵在生活熱水供水上有的用熱水罐有的用水箱+自動變頻給水設備的,不知道這兩種方式各有什么特點,適用范圍有什么不同的,懇請各位大俠不吝賜教~~~謝謝~~~
變頻給水