最近做一工程,原設計時一給水管網,一消防管網,給水管網用PP-R管,消防管網用鍍鋅管。后業主要求二管網合并,室外消火栓由給水管網取水,采用PP-R管,不知可以嗎?
本人一直比較疑惑,對應消防水池的進水管,之前一直是在進消防水池前一分為二,變成兩根進水管,保證消防安全性,最近看到別人的一些圖上消防水池進水管都只有一根管子,沒有一分為二,而且審圖也過了,可以這樣做了么?
建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?
做了個設計,看現場的時候沒仔細看,今天去看施工,才發覺低壓柜上方有一根消防水管,柜子都是下進線下出線,上方是封閉的,但總覺得上邊有水管不是好事,驗收時會不會有問題,給有規范規定上方不能有消防水管?
很簡單!有一類綜合樓,消防水池的進水管。我們頭認為需要兩根市政進水管,我認為一條。因為規范上找不著設兩條的依據,可是大家又都習慣設兩條!大家有啥高見?。?!最好有說服性的依據!
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
消防水池和水泵房分隔開來,相隔15m做魚,消防水池最低水位標高在3.5m,請問這種泄水管如何設置,如果直接在消防水池最低水位設置,那管道回太深排不進室外的雨水管網。是否有辦法。
一、概述 消防水管作為消防設施的重要組成部分,其材質要求直接關系到消防系統的安全性和可靠性。本文將介紹消防水管的材質要求及其相關知識。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常見的消防水管材料之一,具有抗腐蝕、耐高溫、阻燃等優點。它通常用于低壓消防系統,如室內噴淋系統和噴灑系統。PVC管材的優點是質輕、安裝方便、價格低廉。然而,由于其耐壓性較差,不適用于高壓消防系統。
消防水泵吸水管和出水管上它們的壓力是一樣大還是不一樣大呢?吸水管和出水管上都要安裝壓力表 是不是如果壓力不一樣就要選擇 不一樣量程的壓力表呢?請各位指教,謝謝!
今天我在看圖時發現兩棟樓的消防水設計采用兩種材質,A棟采用內外熱鍍鋅鋼管;B棟采用普通焊接鋼管。不知是否可行,謝謝回答者本人是新手,望大家幫只?。[ 本帖最后由 mackgqh 于 2009-7-7 19:41 編輯 ]
我在消防水池設置2根進水管,應該是在兩根管道上分別設閥門還是在閥門后分兩根管道接入水池,管道上是否要裝倒流防止器,請幫忙解答
消防水池容積問題 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;從室外給水管道引一根消防給水干管,距離消防水池較近時,分成兩根DN100補水管給消防水池補水,這樣能看作兩路補水嗎?消防水池容積可以減去火災延續時間內補充的水量那部分嗎?怎樣才能讓所需消防水池容積減少呢?
1 從保溫上說,是不是埋在凍土線下就不用電熱拌了?2 從耐車壓上說,是不是一定要外面套保護套管?還是達到一定的深度不用了呢?
關于消防水池進水管的管徑,無非兩條規定:流速小于2.5m/s,充水時間小于48h。計算中,取100管徑,1m/s流速,得出48h水量看能否滿足水池容積。在此我有不同的看法請大家討論賜教。在這種情況下,已知條件是市政管網接入點的壓力,流速是隨壓力和管徑變化的,應該是未知量,并不是我們指定1m/s就可以的。我認為在這里是夠應該按類似孔口出流或短管出流的公式來算合理些呢?
電力電力和消防水管共溝敷設的距離最小是多少(均采用安支架敷設)?規范對這一問題好像沒有明確,都是講的直埋、明敷的情況,希望大家給點建議
1kV以下電纜和消防水管共溝敷設距離電力工程電纜設計規范上最小是150mm,但其他規范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小間距嗎?希望大家給點建議
天氣描述:據內蒙古氣象局預測,今冬明春冷暖變化幅度較大,有可能出現區域性低溫和階段性強降溫過程。12月份以來,受冷空氣影響,呼和浩特市已連續經歷了多次降溫天氣,其中4-6日的降溫過程最為明顯,最低溫已達-24℃。近期的連續降溫天氣已導致部分設備、管道凍壞,且部分消防管道、閥門已影響正常使用?,F將消防管閥凍結幾種情況及解決方案匯報如下:一、凍結情況1、地埋消防管道敷設深度為地下1.6米,處于凍土層下,故目前地埋管道凍壞極少。2、大面積凍裂管閥均為管網引至地上各
在建項目的一排水立管,設計上是先穿消防水池頂板進入消防水池,在消防水池頂板下900在穿消防水池剪力墻(地下室外墻)出戶與排水外網連接。消防水池不是消防和生活公用水池。我現在想知道的是,這跟立管可不可以這么走,原則上,常理上都是不會這么做,但是我想知道是否有明確的條文來說明這樣做不可以,我想要的不光是說服別人,而且要說服自己的依據!期待賜教。