根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。其配電設備應有明顯標志。”而根據國外標準若采用電泵柴油泵消防泵組,就不需要設置備用電源。而我認為也不需要,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可。請教各位誰有依據?謝謝
各位前輩好。如果已知原有消防系統的流量L/S,一次性用水以及工作壓力Mpa,如何選取柴油機消防泵組(自行組合體),需要怎么計算選取柴油機和泵的參數呢?謝謝
如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性
【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
:call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),我只做過消防水泵控制設備,從來沒接觸過柴油泵,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),柴油泵及穩壓泵的控制設備。查了手頭上的所有資料及圖集,都無所得。:( :handshake 大家?guī)蛶兔Γx謝。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,揚程55m,功率15Kw、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程45m,功率37Kw、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程60m,功率37Kw。備用電源用柴油發電機,怎樣確定柴油機的容量啊?
一、柴油泵房是否必須為獨立建筑?
消防水泵房,設兩個消防泵,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢?
我公司是專業的消防泵制造和成套供應商, 我們是美國消防協會NFPA的會員,質量體系通過ISO9001認證. 我們制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20標準, 通過公安部消防產品合格評定中心CCCF型式檢驗, 并且根據要求可提供UL/FM認證. 我們對消防泵提供完善的安裝,調試,保養和維修服務。我們可供應以下產品:1. UL/FM/CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組2. 沒有UL/FM認證,但符合NFPA-20標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組3. 符合GB6245-2006標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組上海路華消防器材有限公司:上海市彭浦路4號 200072 上海 中國電話:86-21-56032050傳真:86-21-56036733電子郵件:roverpump@online.sh.cn
55kW的消防泵,采用電子軟啟動,配個柴油發電機,大家一般如何計算發電機的容量?有沒有什么簡單的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一個系數?《技術措施》上給出了Y-D起動和自耦變壓器起動的倍數關系,但沒有軟起動的。
客戶一個酒店,70個房間,已經由備用發電機。客戶要求消防用泵和生活給水泵都是 柴油動力水泵+電力泵 組合。沒有電的時候柴油泵要自動啟動。感覺這樣不是很科學,而市場上也很少 柴油動力泵+電力泵 組合。大家提一下意見。注:非洲那邊的客戶,沒有相關文件限制。
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決