  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋?個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 消防泵能用變頻調速水泵嗎?

    偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 消防泵必須采用自灌式引水嗎?

    廠區的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,則泵站須建成地下式,增加造價,有什么好的解決辦法?謝謝了!

  • 請教高手關于消防泵的選用知識

    請教高手關于消防泵的選用知識。我們一項目,消防泵型號設計室XBD-HY,公司材設部招標后進場設備為型號XBD-GDL與設計圖紙不符1、請問可以代替不(我不敢用),2、兩種泵有什么區別??3、消防泵選用要點高手們給點經驗???謝謝大師們無私奉獻啦,

  • 室外消火栓如何穩壓?消防泵如何啟動?

    請教高手,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下

  • 有關消防泵房的問題(有照片)

    有關消防泵房的問題(有照片)

    這是安裝好的消防泵房,出現的問題是:1、這樣做支架允許嗎?2、過濾器的問題,由于設計的套管位置低,安裝好后就成了這個樣子,允許么?如果不允許該怎樣整改?(增加彎頭的情況下是否允許,請高手指點)謝謝??!

  • 請教關于消防泵配電的問題

    我是一個菜鳥,剛剛入這行,現在要設計一個消防泵房,消防泵功率在90kw,一用一備,1:請問大家開關選擇多少?及開關額定電流一般都怎么選,大于計算電流就可以了?需要乘以什么系數嗎?2: 自復自投開關又選多少呢?與配電開關一樣的電流就可以嗎?3:電纜一般都選什么規格及型號,截面積,謝謝!因為不是很清?,所以?wèn)了這么多,謝謝大家??!

  • 一個糾結的問題(關于消防泵選擇)

    現在有的地方地下車庫也按照 地下建筑 考慮,那么如果 是純住宅帶一個地下室,假設住宅高99米,地下車庫大于2.5W立方,豈不是消防泵要這樣選 Q=40L/S,H=140M(估算)大家也是這樣選 嗎

  • 水泵資料-多級離心消防泵

    [url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]

  • 請問一下,什么時候要設室外消防泵?

    請問一下,什么時候要設室外消防泵?設了室外消防泵,要設取水口嗎?設了室外消防泵,在總平上怎么表示,分別接到兩個獨立的室外消防栓?還是直接室入小區的室外消防管網?(小區面積40萬左右)

  • 關于消火栓系統和消防泵的探討

    1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,試驗壓力為2.40Mpa,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高。在美國系統分區有兩個值確定,一是與我國

  • 關于一路市政進水的消防泵問題

    當市政只有一路進水時,消防水池存儲了室內 室外的消防水量,消防水泵的流量需不需要按室內 室外進行設計,如果這樣設計,室外消火栓的壓力會不會太大。

  • 同步排吸消防泵可以使用嗎?

    我是做建筑的,對泵這一塊不了解。 目前我所在的地區,好多廠房原有的消防都不符合消防要求,地下水池,地上泵房,原先就是采用的普通離心形式消防水泵,現在大都需要改造,若是能夠利用現有的消防泵房和消防水池就好了。