《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中規定:消防給水設置成臨時高壓給水系統時,須設置消防水箱和消防水泵。但多層民用建筑和高層民用建筑在消防設計的指導思想上有著本質的區別:多層民用建筑的室內消火栓給水系統只要求用來撲救初期10min內的火災,10min以后則由城市消防隊來撲救;而高層民用建筑的室內消火栓給水系統要求在整個滅火過程中均能充分地發揮作用,即立足于自救。因此,多層和高層建筑在消防給水系統設計時應當有一定的區別。關于消防主泵、增壓泵的設置:
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
一類高層建筑消防泵房也要噴淋?按7.6.2條一類除xxxx外要設噴淋,其中沒有特別提到泵房,也沒有設備用房等。審圖公司提的,我以前從來沒在泵房布過也通過了。
近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個?請各位同行多多指導!?。〔粍俑兄x(我只設計過多層,對于高層是第一次)
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根。當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行。閥門應有明顯的啟閉標志。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
如題,消防自動巡檢怎么實現啊?用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?