1、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,還是最低工作水位也要保證自灌? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,我的套管預留的標高是800,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎?
有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了
在布置平面圖的時候,如果水泵房屬于廠房,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,但是很多泵房放在建筑內,所以有點糊涂了。
消防水泵房二級負荷,市電只有一路,水泵房內有柴油泵,那么是否滿足規范?還是仍需要提供兩路市電?如果不需要兩路電了,水泵房內排污泵的供電怎么處理?連接到柴油泵嗎?
小區是否可以在市政管線上開兩個口接入小區環網,作為小區低區生活給水和室外消火栓的用水,消防水泵房可以在小區環網的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小區環網上做無負壓水泵裝置抽水,查找了一些資料,沒發現有不妥之處。有規定必須從市政管線上引入到水泵房嗎?請指正。
消防水泵是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內,人員的進出安全,消防水泵的正常運行,對消防水泵房的設置有嚴格規定,今天我們整理了消防水泵房設置的相關內容。
想問一下消防泵房是否需要設置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵試水管流量檢測裝置之后
根據《建筑設計防火規范》一、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;二、市政給水管道為支狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/s。時,應設消防水池。請問:1、是否可以只設消防水池而不設消防水泵房?2、供消防車取水的消防水池取水口有怎樣的要求?謝謝
某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?
消防水泵房是消火栓、自動噴水滅火系統以及其他滅火系統的“心臟”,在火災延續時間內,人們必須堅持工作,不能受到火災威脅。因此,消防水泵房宜獨立設置,且應采用一二級的建筑內。附設在單層、多層或高層建筑內的泵房,要有較好的防火分隔。 當附設在單層或多層建筑內時,應用耐火極限不低于1h的非燃燒體墻和樓板與其他部位隔開;當附設在高層建筑內時,應用耐火極限不低于3h的隔墻和2h樓板與其他部位隔開。
消防水泵房現場施工圖片,大家覺得好的話就收藏起來吧!
現在有一個項目,因為之前的一個項目消防審圖的認為消防水池最低水位應該是自灌式水泵起泵水位,解釋是因為如果以水池底為最低水位,當水位低于起泵水位一個水泵壞了的時候另一個水泵就無法啟動,導致現在的問題是一個項目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就夠了),有一個想法就是在水泵房內挖一個滿足水泵安裝要求的坑,做好防水,將水泵放在里邊,這樣起泵水位就降低了,規范中沒有明確的規定,但是已知的沒有人這么做過,有沒有大神可以解釋下這樣做可以嗎?如果不可以為什么?
消防水泵房是消防給水系統的心臟,在火災延續時間內人員和水泵機組都需要堅持工作,因此水泵房的設置要點很重要。今天小編就給大家總結了消防水泵房的相關知識點,小伙伴們一起來學習吧! 一、消防水泵房的設置應符合下列規定: ( 規范中的強條,要會背! ) 1. 獨立建造的消防水泵房耐火等級不應低于二級 。
一、GB50016-2014 6.2.7(強條)附設于建筑內部的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房及通風空氣調節機房和變配電室等,采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。 二、GB50016-2014 8.1.6(強條)消防水泵房設置要符合以下規定:1.單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級;2.附設在建筑內的消防水泵房,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地
消防水泵房的12個關鍵設計和布置要點 1.《建筑設計防火規范》GB50016-2014 6.2.7 (強) 附設在建筑內的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房和通風空氣調節機房、變配電室等,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2014 8.1.6 (強) 消防水泵房的設置應符合下列規定: 1)單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級; 2)附設在建筑內的消防水泵房,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層; 3)疏散門應直通室外或安全出口。 3.《建筑設計防火規范》GB50016-2014 8.1.8(強) 消防水泵房和消防控制室應采取防水淹的技術措施。 (基本上就兩種:1.是做擋水門檻。2.是做室內
圖紙簡介: NO14消防水泵房平面放大圖,Auto CAD,給排水設計 投稿網友: brahma10 上傳時間: 2013-09-15