  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 熱水泵的揚程與壓力問題

    水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a???另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的???謝謝!

  • 請教有關熱水水力計算的問題

    本人在一篇論文中看到,熱水水力計算有分離式與合流式兩種算法,但規范中好象沒有提到,本人才疏學淺,請各位大俠不吝賜教,多謝,呵呵 :)

  • 請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。

  • 建筑給排水水泵設置的問題

    六臺DN50吸口的水泵并聯從DN100的供水管上吸水,(采用變頻恒壓供水方式)并聯供水到DN100的供水管再分出兩條DN150分區的供水管供水到樓層,哪位大俠知道有何規范可以說明其進出水管布置不合理?

  • 請教:辦公樓供水水泵如何選型?

    我是做水泵銷售的,經常會遇到客戶給定條件,讓我們幫忙選型,下面是其中之一: 昆明市,三層辦公樓,每層10個需要供水的地方,大樓共50人,還有一實驗室(不常用,用水量不大),水平鍍鋅管DN65,長80米。 請幫忙選型! 我選了50-125的,12.5T,20m,請大家給點建議!另外,一般供水最末端需要最小壓力是多少?

  • 如何保證熱水水箱內的溫度?

    有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!

  • 高層微機給水水泵泵體發熱

    高層辦公樓24層110米高,水泵揚程135米、流量35噸/小時,設定壓力為117米,在正常使用時變頻器頻率在42HZ左右,晚間幾乎沒有降頻,始終在42HZ運轉,泵體開始發熱。我們也考慮用休眠,但是在水泵停止運轉時,管路內靜壓才103米,并且壓降很快,2-3分鐘就重新啟動,效果不好。不知各位大哥有無高招賜予小弟,感恩不盡。

  • 熱水水池的散熱量怎么計算

    一個面積600m2的室外熱水水池,深0.8m,水量約500T,要求水池水溫在冬季室外溫度為10度時保持50度需要每小時提供多少熱量?如何計算水池表面與空氣的換熱量?有沒有誰知道詳細的計算方法,以及簡易估算法,拜謝~

  • 建筑給水水泵工作壓力是啥概念?

    請教:某22層民用高層,設計供水管網的水泵揚程是120,進貨的水泵標牌上的揚程是120米,但工作壓力是2.5MP,這臺泵是否可用,對管網有什么不利影響。這個工作壓力是什么概念?

  • 請教關于熱水回水泵的流量和揚程問題

    關于熱水回水泵的流量和揚程,我想問問各位,一般你們用空氣熱源泵,熱泵冷、水增壓泵揚程流量如何計算? 屋面冷水變頻增壓泵的流量揚程如何計算,? 是不是按設計秒流量的1/3來取值,求不吝賜教。

  • 空調循環水水泵選型問題

    六層建筑,每層1800m^2,風機盤管系統,同程式,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?

  • 熱水水平管是否用偏心大小頭

    前天我師傅對我說,熱水管容易集氣,除了在高位安裝自動排氣閥外,水平管道變徑用偏心大小頭。無縫鋼管好處理,銅管有騙心大小頭嗎?

  • 對熱水循環水泵的一點疑惑

    建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎?

  • 熱水循環泵與補水泵揚程

    請問,有一熱水鍋爐,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?

  • 水療中心天面設置熱水水箱問題

    四層的水療中心天面設置了二個冷熱水箱,開放式的。有一問題請教大家,現場設置的水箱不是很高,水箱底部離屋頂層才四米高差,設計在冷熱水箱出水管各設置管道泵(流量與揚程相同)。這樣直接設置管道泵的冷熱水出水壓力能保證同壓?因為在使用過程當中肯定存在有不同使用冷熱水量多少),在淋浴使用過程當中會不會造成忽冷忽熱嗎?如果不行,是不是考慮把管道泵加壓變成變頻加壓供水。還有一問題,冷熱水供水過程當中,二個泵同時起動,冷熱水供水壓力相同,如果這時候熱水管道上的循環泵起動的時候壓力會不會突然降低,如果是這樣,勢必造成冷熱水不同壓力。謝謝大家。

  • 有關熱水循環水泵設置的問題

    不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?

  • 熱泵機組時冷凍水泵和熱水泵可以共用嗎?

    我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,應該可以共用的吧,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢。同時,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討啊?

  • 熱水鍋爐給水水質調節處理

    熱水鍋爐系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 什么叫熱水鍋爐給水水質調節處理? 給水水質調整處理包括兩個內容: ①給水的pH調節,就是加入pH調節劑,提高給水pH值,減緩二氧化碳腐蝕。 ②給水除氧,以減緩溶解氧對鍋爐給水系統,鍋爐水汽系統的腐蝕。 熱水鍋爐給水系統溶解氧腐蝕有什么特點? 一般來說,系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 在省煤器中由于溫度較高,給水中只要含有少量氧,就有可能發生氧腐蝕。運行中,省煤器進口的氧腐蝕程度要比出口的嚴重些,這是因為進口部分溶解氧的濃度要比出口部分的大得多。

點擊加載更多