小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高啊?能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高???140米能達到嗎?
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在
管道阻力對揚程的影響及管損計算
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
請教一下:一建筑物七層,市政水壓不夠,給水管供水到屋面設生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一層地面后集中設水表后到各層用水點,那這個管道泵的揚程怎么算?是按下面那種情況算:1.一種說管道泵相當于設于地面,那揚程要達到35米才可以滿足頂層的用水點的水壓;2.一種說管道泵按設在屋面算,揚程只要10米,就可以滿足頂層的用水點的水壓,到底這個管道泵揚程怎么算?
采用管道泵、管中泵往往進水管有一定的壓力,水泵揚程=出口要求的壓力-進口的壓力,對嗎?有點概念混淆,請各位同行說說!謝謝!
比如我用液下泵,將水泵到200米遠的地方,這段管全部按水平計算,并且中間沒有彎頭等附屬物件,管道用ABS管材,那這段管的阻力損失折換成揚程要怎么算呢?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
管道泵能這樣安裝嗎?
管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,地暖(最高層地面標高31米),小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,本樓基本屬于末端了,是不是應該加個管道泵?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1)?
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我?,F(xiàn)在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。?!
小小的軟件,用來計算管道的!
水力計算軟件
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
一、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,也就是1;高層需要13米充實水柱,1.3 2、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,參考: 阻力系數 值 13 16
我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地?,F(xiàn)請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是???因溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。
最近有點煩,空調水泵是選管道泵好,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,總感覺它穩當,但看別人好多都選管道泵,占地又少,接管也方便,心動了,也煩了,不知道咋辦了。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋。先謝謝了。
如題,某一個工程中使用了大量的氣動閥門,一條線上有20個氣動閥,需要同時開啟關閉,已知單個閥的用氣量是0.4325L/min,請教給這條線的氣動閥供氣的鍍鋅管道的管徑該如何計算。謝謝!