養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,管子選用150的UPVC管,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好。
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
如圖,垂直高差7m,管長50m(dn25管,白色的那種塑料管),15個90度彎頭,請問,這種循環泵揚程是如何計算的?謝謝!
是不是水泵揚程都要套公式?。繎?yīng)該有個常用估算方法的吧?象鍋爐采暖供熱水系統里,結合水路長和樓高來怎么估算揚程的?這里包括鍋爐補水泵,輸往空調板換的泵,輸往樓頂水箱的泵,以及從樓頂水箱出來供給各個房間的水泵,這些都是怎么來確定揚程的,還有泵的口徑?謝謝
一、 區別 現代住宅里,地下室的應用越來越普遍,而地下室排水管路又低于市政管網,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,只是叫法不同,沒有區別。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動、一
AAO和AO工藝,在好氧池和缺氧池之間有個內回流,我想請問一下各位前輩,內回流是怎么計算的?內回流比又是如何計算的?謝謝[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 編輯 ]
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
一、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,也就是1;高層需要13米充實水柱,1.3 2、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,參考: 阻力系數 值 13 16
1、請問如何計算剩余濕陷量?規范上并無具體公式,大家一般都是咋計算的?2、一個二十九米左右的框架結構,拄底最大軸力為6000kn,場地第一層為10m厚的二級自重濕陷性黃土層,地下室高度為4.6米,用2.5厚3:7灰土墊層可行否?3、用梁筏、柱下條基、平筏哪種合理?請各位展開討論哦。
多介質過濾器下部的集水裝置中:濾帽規格是如何確定的(0.25T/h;0.5T/h;1T/h)?濾帽個數是根據過濾器處理流量計算得出還是根據過濾面積換算得出?如何計算的?:Q
本人做18層住宅樓,高位水箱下來水壓7.4公斤,水泵出口水壓10公斤,消火栓系統采用減壓消火栓,請問大師消防的剩余水頭如何計算?1層到幾層采用減壓消火栓.
在算t2時是按管段起點為設計斷面進行計算還是按管段終點為設計斷面進行計算呢? 在《排水工程》上說按管段終點為設計斷面計算時m為1計算,管段起點為設計斷面計算時m為2計算,對嗎?因為在另一本曄看到按管段終點為設計斷面計算時m為2計算。 那個對呢?
最近老遇到水景中采用疊泉的,就是水呈瀑布狀一層一層從上往下跌落,往往寬度很大。。。。但不知這個流量如何計算,水力學上好象是算堰流,但具體如何計算越看越糊涂,有沒有有經驗的同行指點指點,謝啦
已知 等高線及 高程 cad中能計算出體積么,我用等高線地形編輯軟件作出來的是片,只能計算面積 ,求教那位大俠幫忙弄弄
如何計算揚程
如何計算揚程專題,為您提供如何計算揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何計算揚程 相關的專業交流討論,更多如何計算揚程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子