  • 110KW深水泵控制問題??????

    我們公司對泵站進行改造,請教110KW深水泵如何控制問題???領導說要變頻控制,我覺得就是用變頻器單純啟動水泵太浪費.我想知道什么情況下需要變頻控制,各種變頻器價格為多少????謝謝!!

  • 求助55kW深水泵啟動柜設計

    我廠最近打了口井,買了臺55kw的深水泵需要做個啟動柜,我想求下原理,最好有圖和文字講解??臻_選多大,接觸器選多大等也講下,我現在對電氣只有解圖能力,是個初學者,再者沒接觸過啟動什么的,就是手動啟動,停止就OK。軟起和變頻不能用, 成本太大,因為是自用,我也了解下,說是星角啟動。哎,求個大俠詳細講下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 編輯 ]

  • 深水泵水位探測器的設置

    關于深井水泵抽水時,地下水位的控制方式怎么考慮?本人想采取用一發光二極管,用繩系下,當達到一定水位時,二級管遇水導通,發光,在測量繩子的長度,來測量水位,是否可行?請大家解答

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 深水泵管應該采用什么材質的管道?

    兄弟目前工程遇到一點小問題,一新建工廠通過深水泵從地下取水供生產和生活用,但是深水泵與生產、生活、消防水池之間的連接管應該采用何種管材成為問題,如果采用鋼管則需要內部防腐,施工困難,而且成本較高;如果使用pvc管又擔心壓力不夠,該如何取舍?

  • 【分析】深水泵啟動后電壓很低,是否因為距離很遠呢

    電源距離深水泵井大概有800M(也就是說水泵電源開關距離水泵800M遠),在開關未合閘前測量電壓為382v,合閘后開關下口電壓330v,這樣的壓降是怎么回事啊,只是因為距離遠的原因嗎?水泵功率負荷13kw,開關上口是兩根4*2.5的銅芯電纜并聯供電,下口是4*16的銅芯電纜。

  • 請教室外地下深水泵控制箱如何設計?

    一市政綠化配套公園項目,隔100m左右設地下取水泵用于就地綠化噴灌,泵電機功率約12.0KW,現在控制箱位置和控制方式不好定,請問一下以下問題怎么解決?1、是就地設控制箱還是可以放在30~50m距離的管理用房內?2、多臺水泵可否設一遠程程序控制箱一起控制,方便管理?3、控制箱應考慮哪些保護?欠壓、缺相保護一定要設嗎?4、如果要設欠壓和缺相保護?怎么設經濟可靠?

  • 關于藍深水泵發表一點意見,提供給設計的參考

    藍深水泵的質量比較差額 服務態度也不好,我公司訂了幾臺,雖說價格不是太高,但是包裝以及和他們公司方面的溝通都不敬人意!若是光從價格上來說的話,藍深水泵的價格的確是不是太貴,但是要是從質量上來說的話,太馬虎了!國產的水泵的質量看來只有那些大公司還是有保障的!

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎?

    如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?

  • 大家對ABS水泵了解有多少?

    不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。

  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!