  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵控制能從手動控制做成自動控制嗎

    家里的水泵是手動的,沒水了推上手閘,開個幾分鐘就再去關掉,可是家人經常忘了,導致清水橫流,水井干枯.......好浪費??!有沒有什么辦法讓水泵自動關停呢?簡單點的辦法

  • 【請教】一臺37KW水泵的自動手動問題

    一臺37KW水泵,自動時要求變頻器控制,手動時要求軟啟動。求圖。謝謝!

  • 消防水泵與手動報警按鈕怎么樣接線?

    消防水泵與手動報警按鈕怎么樣接線?

    現在一宿舍,9層,有一地下消防水池,水泵房設再水池旁,請問消防水泵與手動報警按鈕;消火栓起泵按鈕;警鈴之間怎樣連接,各有幾條控制線?消防水泵起動后,是不是手動停止,

  • 消防水泵設置手動應急啟動裝置

    消防水泵需設置手動應急啟動裝置,怎么設置?這個應急啟動裝置與機械式手動應急啟動有什么區別?另外機械式手動應急啟動是在一次回路里實現的是嗎?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 【求助】四臺水泵自動變頻手動軟啟動控制求圖

    【求助】四臺水泵自動變頻手動軟啟動控制求圖

    現在手上有個案子,有四臺水泵自動時要求一個變頻器控制四個泵,每個泵加個軟啟動單獨啟動。帶液位控制,漏電低水位保護! 變頻器用國大的軟啟動用澳大的,用鼎森科技變頻恒壓控制器!水泵,變頻器,軟啟動,接觸器,電機保護器。大小待定現有一次圖方案一個求二次圖謝謝!!!

  • 再議消防水泵控制柜設置手動應急機械起動裝置

    這幾天隨著強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》(以下簡稱“電規”)GB 55024-2022宣貫,學習新規范的熱潮再度掀起,在各個電氣專業群中大家展開熱烈討論。其中一個焦點問題是 消防水泵控制柜設置手動應急機械起動裝置 的要求,這條規定出現在另一部通用規范《消防設施通用規范》(以下簡稱“消規”)GB 55036-2022中。

  • 求助:PLC控制電機水泵手動、自由切換的接線圖

    求助:PLC控制電機水泵手動、自由切換的接線圖

    某一供水系統,使用兩臺水泵供水,每臺水泵電機為75KW,且這兩臺水泵共用一臺備用水泵,在運行過程中,任一水泵出現故障時,備用水泵能及時自動投入運行,且運行水泵和備用水泵可自由切換,需要停止時,隨時停止,每一臺水泵都有故障報警。要求:設計出原理圖,PLC控制原理圖,梯形圖及程序。我的原理圖已畫好,希望大家能幫我想想PLC的接線圖和梯形圖!

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 可以手動跟復位的聯絡柜

    圖紙簡介: 可以手動跟復位的聯絡柜,原理圖,沒接線圖 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份: <

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:

  • 水泵可能搶水,怎么辦?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?