亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談關于高層建筑暖通空調設計

    摘要:城市化的不斷提高使得建筑業得到了長足的發展,各種功能的高層建筑在城市中越來越多。新的建筑類型和新的使用功能對建筑設備的質量和革新提出了更高的要求,因此暖通空調已經成為現代化建筑不可缺少的設施。隨著暖通工程的項目越來越多的應用到高層建筑中,暖通空調系統消耗的能量的比重也日益加劇。本文簡要地介紹了高層建筑暖通空調系統的不同種類,并在此基礎上著分析了暖通空調系統設計中要特別注意的問題。關鍵詞:高層建筑;暖通空調;設計 一、暖通空調系統概述(一)暖通空調系統的類型暖通空調系統有很多種類,但是這些系統的基本原理都是相通的。常見的幾種類型有:全水系統、空氣—水系統和全空氣系統。1.全水系統:是具有風機一盤管、組合通風裝置或重力循環式室內末端的系統,沒有經過調節的流通空氣可以通過墻上的通風口滲入或送入。最大的優點是能夠適應許多建筑物對空氣調節的要求,并且可以靈活地應用在空調系統的改造中。2.空氣—水系統:這類系統通常是用冷水帶走空調空間的大多數顯熱負荷,而用空氣提供通風以保證空氣質量,并帶走由于空間的潛熱負荷造成的濕氣。

  • 高層建筑暖通空調設計要點

    在城市化發展的過程中,越來越多的高層建筑出現在人們的視野當中,作為高層建筑中重要的組成部分,暖通空調得到了人們的廣泛關注。通過暖通空調的供暖和通風作用,使得人們的室內環境變得更加的舒適,不過,由于設計的不合理,導致人們的室內環境受到一定的影響,這是高層建筑在發展的過程中急需解決的主要問題。一、高層建筑暖通空調設計中存在的問題1、能源消耗

  • 高層建筑空調設計--真的好資料!

    給常好的設計資料!分享給大家!

  • 《高層建筑空調與節能》PDF格式的

    《高層建筑空調與節能》PDF格式的,趕快下載!

  • 高層建筑空調設備承壓能力

    高層建筑空調設備承壓能力

    隨著建筑高度增高,空調水路系統承受水壓就愈大,對于100m高建筑來說靜水壓力就達到1.0Mpa左右。提高空調水系統承壓能力,有著巨大的經濟效益和社會效益。超高層建筑蓋在城市黃金地段,地價和樓價是當地最貴的,中間設置設備層經濟上是不合算的,如果占用兩個標準層為設備機房的話,會使好地段樓價達1億人民幣,業主得不到回報。同進也會影響建筑物立面景觀和建筑物造型。高承壓水路系統設計從節能來考慮經濟意義也是顯著的,對于一幢150m高建筑,中間不設板式換熱器,垂直一個系統供回水溫度是7/12度,如果中間設板換,上層的供回水就是9/14度,有一半建筑空調通過板換供冷,熱效率

  • 某高層建筑空調安裝施工組織設計

    某高層建筑空調安裝施工組織設計資料簡介(某高層建筑空調安裝施工組織設計) 本工程框架-剪力墻結構,為一類高層建筑物。建筑面積27600平方米,主樓建筑總高度74.45m。地下(室)一層、地上十六層,局部機房十七層。地下室為變配電所,水泵房,制冷機房等,一層為住院處、護士站、倉儲等,二層為婦科病房,三~四層為手術病房,五、六層為ICU病房,七到十六層標準層為普通病房,十七層以上為電梯及設備機房等。 本工程空調冷媒選用二臺水冷離心式機組,冷凍水出水7℃,進水溫度12℃,冷卻水進水溫度32℃,冷卻水出水溫度37℃,冷卻塔放在鄰樓頂上。熱媒選用節能型組合式汽水熱交換器二臺,熱水出水溫度65℃,進水溫度50℃,熱媒為5-6Kg 飽和蒸汽。

  • 高層建筑空調設計特殊考慮的問題

    (一)、室內負荷變動敏感由于建筑物熱容量小,雖然幕墻等輕型結構的傳熱系數不比傳統結構大,但因熱容量小,室內蓄熱能力相應降低,室外氣溫的變化,太陽輻射的變動傳入室內的延遲時間變短,不同朝向房間的負荷差別很大、有外墻的房間和內部區房間的負荷也不相同,因此空調系統和設備要適應室內負荷變化要求,具有良好的調節性能。 (二)、水系統分區問題 高層建筑層數高,低層部份的空調

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

點擊加載更多

高層建筑空調

高層建筑空調專題,為您提供高層建筑空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑空調 相關的專業交流討論,更多高層建筑空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

屋頂花園施工說明

橋梁軟件