有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不?? 忘各位前輩不吝指點,謝謝。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
三相計算功率舉例:三相異步電機,星接法P=Г3*U*IU:線電壓,380VI;線電流請問公式里面根號3是什么來歷慚愧啊!
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
水泵分級供水,公式推導過程
看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!
請各位前輩看看下面的公式對嗎
今天看樣本查水泵的功率。發現樣本中記錄了兩個數據。一個是電機功率一個是軸功率。例如:某水泵軸功率為9.12KW,電機功率為11KW.請教大家應該以哪個功率作為計算功率。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 編輯 ]
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!