10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一道習題:若快濾池面積為100m2,濾池分為2格,沖洗強度為12l/(s.m2),則沖洗水泵的供水能力應按()考慮,并應有備用機組。A.600l/s B.1200l/s C.150l/s D. 450l/s 書上的答案為B我認為應該為A,沖洗濾池不是按單格沖洗嗎?單格的面積為50m2,不知我的理解是否有錯?
請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,采用單水沖洗,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝!請回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
遇到一個難點,請教各位給排水行業的前輩:我公司有一個新項目,提供3臺濾池反沖洗的中開泵,目前我們確定中開泵沒有問題,管路上也暫時沒找到問題,在單泵或兩臺泵運行過程中發現,水泵在反沖洗濾池時 流量先穩定在額定流量和額定揚程上,幾分鐘后流量逐漸降低,揚程升高;到一個固定值時穩定下來。具體表現為:單泵運行:額定流量1500m3/h,揚程11m運行3-5分鐘后流量逐漸下降為700m3/h,揚程16m。雙泵運行:流量3200m3/h,揚程11m運行3分鐘后流量逐漸下降為1400m3/h,揚程16m。流量最低時可下降至900m3/h,H=17m。管路和濾池布局為:3臺水泵的母管出來后由一個4通連接,1根支管為遠期備用,2根支管各通向3個濾池。每個濾池有約2.5米的濾層。目前我們一直沒搞明白為什么水泵運行一段時間后流量就會降低,揚程升高。也從沒遇到過這關問題,現場特別著急,麻煩哪位高手幫忙解答下,謝謝!
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的? 一般設備自動運行是 啟動原水泵 打開進水電磁閥 然后呢 RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的?是不是要兩個時間繼電器? 本公司控制電箱是用兩個時間繼電器的 先是1號時間繼電器 控制沖洗電磁閥 沖洗結束后 2號時間繼電器啟動 高壓泵延時啟動 這樣正確的么? 如果沒有2號時間繼電器會有什么后果? 新手求指導~~
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,反應池是波紋板反應池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,管材為A3,孔眼直徑Φ25)。 我計算了一下,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施?如果有,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構? 多謝賜教!
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.