遇到一個難點,請教各位給排水行業的前輩:我公司有一個新項目,提供3臺濾池反沖洗的中開泵,目前我們確定中開泵沒有問題,管路上也暫時沒找到問題,在單泵或兩臺泵運行過程中發現,水泵在反沖洗濾池時 流量先穩定在額定流量和額定揚程上,幾分鐘后流量逐漸降低,揚程升高;到一個固定值時穩定下來。具體表現為:?jiǎn)伪眠\(yùn)行:額定流量1500m3/h,揚程11m運行3-5分鐘后流量逐漸下降為700m3/h,揚程16m。雙泵運行:流量3200m3/h,揚程11m運行3分鐘后流量逐漸下降為1400m3/h,揚程16m。流量最低時可下降至900m3/h,H=17m。管路和濾池布局為:3臺水泵的母管出來后由一個4通連接,1根支管為遠期備用,2根支管各通向3個濾池。每個濾池有約2.5米的濾層。目前我們一直沒搞明白為什么水泵運行一段時間后流量就會降低,揚程升高。也從沒遇到過這關問題,現場特別著急,麻煩哪位高手幫忙解答下,謝謝!
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的? 一般設備自動運行是 啟動原水泵 打開進水電磁閥 然后呢 RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的?是不是要兩個時間繼電器? 本公司控制電箱是用兩個時間繼電器的 先是1號時間繼電器 控制沖洗電磁閥 沖洗結束后 2號時間繼電器啟動 高壓泵延時啟動 這樣正確的么? 如果沒有2號時間繼電器會有什么后果? 新手求指導~~
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便?,才十幾元~三、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,真正的罪魁禍首是電子變壓?。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高?20V變成了燈管、燈具等能用的交流低壓的,比如6V、12V,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波、穩流電路,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,還是帶有關閉彈簧的止回閥?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢?
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果?。???
本人有一個工程,小型廠區,內有生產循環水,宿舍樓和辦公樓,廠區內水源為自備水井,業主要求采用無塔供水設備,請各位大俠指教,深井泵可以直接代替無塔供水設備中的水泵嗎,深井泵運行中一般沒有備用的,出現故障維修怎么辦,這樣氣壓罐不是需要很大嗎,還有,水泵的流量怎么算,循環水一次供水和補水都是偶爾的,間斷的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考慮了這一部分,很長時間水泵都不在高校段運行,如果不考慮,水池補水時肯定影響宿舍、辦公樓等正常用水哦,怎么考慮比較好啊
本噴泉水池經常性的燒壞水泵,依目前來看是造型過大,在使用過程中,每組噴嘴的調節閥門只開了不到30%,是不是堵轉引起?另我想把水泵的功率減小,不知該如何選取型號,謝各位大俠指點!詳見附圖中
微型自吸水泵,自吸水泵,抽水泵,小型抽水泵,大流量微型水泵,小型抽水機,低噪音微型水泵 自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列 型號:BSP27250S(新為誠) 流量:25L/Min 吸程:5米 壓力:2.7公斤
請教大家:水泵有沒有吸程在7m的,流量在100m3/h,揚程在15m的?如果單獨沒有這種泵,什么組合形式能夠滿足?這個吸程已經確定是6.89m了。急求。謝謝
原有討論樓主的現狀:有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米?,F(xiàn)在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html我的問題:這兩臺水泵是否需要同時啟動,可否先后啟動?因為我也沒有看原來的帖子,都頂到十幾頁了，剛吃完?,閑來無事,我來開個帖子,大家來討論。