  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣???

    同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣啊,想聽一下大家對于同步排吸消防水泵的意見?如果有用過的最好了

  • 請問大家用過變流量恒壓供水生活水泵嗎?

    不知各位水設計人員有沒有使用過,或比較清楚,最近為這種泵配套控制柜,所以想請教有關這方面的知識,請各位不惜賜教呵,謝了!

  • 家用水空調與高位水箱共用潛水泵的接電問題,請各位指導!

    問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉。而高位水箱需要上水時,手動把出水管閥門切換到水箱管上,再打開空調以啟動水泵上水。這樣平時使用很不方便,想改動一下。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,水空調的管接常開閥,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,請問下大家,如果兩方面都要保留,該如何接電、并用到哪些設備呢?(PS:家用,太貴的方案就算了?。?/p>

  • 戶式水機與家用燃氣壁掛爐結合使用,是否需另加水泵?

    由于戶式水機冬季能量衰減得比較厲害,考慮冬季與家用燃氣壁掛爐結合使用,現在有一問題向高人請教:戶式水機一般為內置水泵,冬季是否需要加設水泵,大家都來說說,你們在工程中都是怎么做的?/p>

  • 為什么水泵軟接會被吸扁

    自己搭建了個試驗臺,水泵選用的是24m揚程,86m3/h。冷卻水系統算是開式系統,用水箱兩側連接冷卻水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。運行時水泵入水口側軟接被吸扁導致水量不足。請問各位高手幫忙分析哈如何會出現水泵入水口軟接被吸扁的想象。吸扁按道理是負壓造成的,進水口距離自由水量大約1.2米高差。由于水泵兩端沒裝壓力表,觀察不到壓力狀況。水泵配電電流表壞了看不到實際電流值。郁悶整個冷卻卻水管路帶設備總壓損沒仔細計算,估計可能不到20米。是不是水泵功率過大,或者軟接頭(上海松江的1.6MPA)質量不行。

  • 2*250KW水泵不能同時啟動

    有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米?,F(xiàn)在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎?

    如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?

  • 大家對ABS水泵了解有多少?

    不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~