亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于并聯水泵運行的問題

    在空調設計中大多數人水流量都乘上1.1或1.2,為什么呢究其原因本人認為是: 1、水力計算沒算多是估算,乘1。2為了保險; 2、考慮管道運行2年后生銹阻力增加流量相對下降。 3、考慮水泵并聯運行水泵流量不等于各泵額定流量之和,是在Q到nQ之間(n表示n臺泵并聯)。具體要畫水泵疊加圖才能清楚。有誰對多臺水泵并聯運行的流量做個疊加圖:理論上并聯水泵運行流量是:大于Q小于2Q的。如果選一臺揚程大的水泵和一臺小揚程的水泵并聯流量會如何?并聯水泵疊加圖該如何畫

  • 怎樣對運行中的水泵進行維護?

    水泵的故障有一個發生的過程,在這個過程中,水泵必然會表現出一些反?,F(xiàn)象。因此我們必須加強對水泵運行中的注意和維護,做到及早發現,正確分析判斷并排除。(1)水泵在運行中應注意的事項:①機組工作聲響和振動是否正常。②軸承溫度是否正常,一般要求軸承溫度不超過60°C,即手摸不感到燙手便可。③電動水泵機組,配電板上的電壓表、電流表工作是否正常。④水泵吸水管路是否漏氣、漏水。⑤水源的水位下降是否超過底閥安裝要求。(2)水泵在運行中的維護保養:①若皮帶松緊合適仍會打滑,可定期在其內側涂上皮帶蠟。②不得隨便把物體堆放在管路上。③要及時清除水源附近的雜物。④運行中如發現不正?,F(xiàn)象,應立即停機檢修,將故障排除后再起動運行。⑤停機后要檢查機組各部件是否有松動,定期做好軸承潤滑工作以及各部件的清洗工作等。歡迎訪問我們的網站,最好的產品,最低的價格。http://www.shyajika.c

  • 水泵并聯變臺數運行分析

    水泵并聯變臺數運行分析 閉式水循環系統多泵并聯變臺數調節的流量計算與預測: 1.     流量調節方法: 隨著節能和室內環境要求的提高,供暖和空調系統廣泛采用了變流量技術,即用改變動力或改變阻力的方式調節系統、支路以及末端設備的流量,使之與經常變化的動態熱(冷)負荷相匹配。 (1) 利用改變阻力進行調節,是傳統的流量調節方法,亦即用閥門節流。 (2) 利用改變動力進行調節:泵與風機的變速調節、采用多臺并聯通過改變運行臺數的調節、變速與變臺數相結合的調節等。 2.     計算方法: 設有N  0  臺相同的水泵在一個閉式水循環系統中并聯運行,設計工況下泵的揚程為H  0  (m);單臺流量為q  0  (m  3  /h);系統的總流量為Q  0  =N  0  q  0 &nb

  • 整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是給水系統中的主要升壓設備。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵。它具有結構簡單、體積小、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行。當采用設水泵-水箱的給水方式時,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,可以充分

  • 水泵的運行應注意哪些事項?

    水泵的運行應注意哪些事項? 主要有以下4方面: (1)水泵的運行前檢查: ①機組的底腳螺絲及其他各部件的螺絲是否牢同。 ②機組轉子轉動是否靈活,用手轉動時有無摩擦聲音。 ③軸承內的黃油或機油是否充足。 ④水源附近有無漂浮雜物,底閥濾網處有無雜物阻塞。 (2)對水泵灌引水:對水泵灌引水時要擰開水泵放氣螺塞,邊灌邊排除泵內空氣。灌引水應盡量避免水飛濺在動力機外殼上。灌滿引水后,應擰緊螺塞。

  • 求教水泵運行邏輯圖的問題

    現要給做自控的人提供水泵運行方案,需要提供邏輯圖,設計到水位控制和時間控制,實在不怎么了解,又泵站工藝本身有些復雜,求指教,最好有些范例能教我一下如何最直觀的表達出來。謝謝了~![ 本帖最后由 kino_206 于 2010-3-11 09:01 編輯 ]

  • 水泵的運行速度可否上調?

    請各位大俠指點迷境,水泵在變頻調速時,一般電機的頻率都是控制在工頻50HZ以下。但是,若選配電機為變頻電機時,電機的頻率變化是:0~120HZ。此時,水泵可否滿足此頻率的變化?范圍是多少? 謝謝指點!

  • 求教運行技師論文的寫作

    本人準備要考運行技師,論文想寫微機綜合保護裝置方面的內容(本人單位使用的是阿爾斯通綜合保護器)。想向各位同行大哥請教請教,或者其它好的題目,多謝多謝。

  • 關于冷卻水泵的節能運行

    各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,1、是否可以采用變頻的模式運行?2、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,和冷卻水泵的臺數來運行?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。

  • 水泵變頻運行的特性曲線

    水泵變頻運行的特性曲線

    轉!!!學習用!近來經??吹接嘘P水泵的問題,所以找了點資料,與大家分享一下!以便大家學習!1 引言 水泵采用變頻調速可以達到很好的節能效果,這在同行業中已經有很多人寫了大量的論文進行論述。但其結果卻有很多不盡人意的地方,有很多結論甚至是錯誤的和無法解釋清楚的,本文以簡易的圖解分析法來進行進一步的解釋和分析。2 水泵變頻運行分析的誤區2.1 有很多人在水泵變頻運行的分析中都習慣引用風機水泵中的比例定律流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2揚程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2軸功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3并由此得出結論:水泵的流量與轉速成正比,水泵的揚程與轉速的平方成正比,水泵的輸出功率與轉速的3次方成正比。以上結論確實是由風機和水泵的比例定律中引導出來的,但是卻無法解釋如下問題:(1) 為什么水泵變頻運行時頻率在30~35Hz以上時才出水?(2) 為什么水泵在不出水時電流和功率極小,一旦出水時電流和功率會有一個突跳,然后才隨著轉速的升高而升高?

  • 求教:關于水泵運行的問題

    現在做一個臨時管網,系統水源是直接從自備井中潛水泵打上來,井深30米,水泵揚程110米。如果外網的用水量很小的情況下,水泵長時間(大概每天8-10小時)運行會有什么危險?,F(xiàn)在工地上臨時處置措施是在水泵的出水管DN100上接一條DN25的泄水管,常開。這樣可以么。水泵是油浸式的潛水泵。外網用水點主要是衛生間的用水。我一直不是很明白,關于水泵長時間運行和系統超壓的問題。希望大家指教。謝謝!

  • 不同揚程流量的水泵并聯運行

    如果一臺流量240m3/h,揚程35米的水泵,和一臺600m3/h,揚程42米的水泵并聯運行的話,揚程和流量能達到多少?是不是能達到840m3/h,那揚程是多少?

  • 采用變頻器控制水泵間歇運行可以吧

    單位是四層樓,一樓為24小時供熱區,2-3層可以三峰供熱。我想采用變頻器控制水泵間歇運行,平時低頻運行只供一樓,早、午、晚三峰時全頻運行供給全樓可以嗎?

  • 關于同型號水泵聯合運行問題?

    制冷主機冷凝器水流量為122L/s,冷卻水泵流量為528m3/h(2臺),投入運行后,發現水溫差太大,應是水泵流量不夠引起,該如何解決?請教大家。

  • 關于水泵的運行水位/報警水位

    水泵的最高運行水位、正常運行水位、最低起泵水位、最低報警水位、停泵水位,這幾個水位間的關系如何?設計中一般遵循什么設計原則?自灌泵和真空吸水的水泵在這幾個水位的設計上有什么區別?這方面我一直沒搞清楚,請高手們指點一二!先謝了!

點擊加載更多

水泵運行論文

水泵運行論文專題,為您提供水泵運行論文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵運行論文 相關的專業交流討論,更多水泵運行論文相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓梯底下空間設計

樓梯設計方法