  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!?。。。。。。。。。。。。。。。。?!急需阿?。。。?!要不趕不上畢業答辯了?。?!5555555555555555555

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 斜板隔油沉淀池設計及,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用。但是運行起來后,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,讓人不爽。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的這個弊病!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,請各位指點。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,以及相當多的10號變壓器油的廢水,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣。

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖、管道圖、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • [技術求助] 設計高手進!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入?,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。

  • 豎流式沉淀池、斜板沉淀池的設計程序

    豎流式沉淀池、斜板沉淀池的設計程序

    沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教

  • 請教大家一個關于沉淀池設計的問題

    請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求?。繎腋∥锶コ蕿镋這個條件怎樣用呢? 請大家幫下手啊?:handshake

  • 公路水泥混凝土設計規范

    :) 這是個WORD文檔形式的規范很清楚

  • 混凝土結構加固設計規范

    我這里有《混凝土結構加固設計規范》與大家共同分享!

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 請教反應沉淀池設計問題

    反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 有關《劇場建筑設計規范》

    在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應