我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備。。。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!??!
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
斜板、斜管沉淀原理及選型方法在給水與污水處理系統中,沉淀池是極為關鍵的單元工藝之一。傳統平流式或豎流式沉淀池雖然結構簡單,但池體龐大、占地面積大、效率低,難以滿足現代工程對高效、緊湊的要求。為此,工程界逐步發展出了斜板、
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。
影響斜板、斜管沉淀池效果的因素
大家好,我最近在搞某一鋼鐵廠250T/H斜板沉淀器的設計,但是由于以前沒有接觸過斜板沉淀器這種設備,對于設計過程中應注意哪些事項不太清楚.我也上網查過幾個公司的樣本資料,但好像對于同一處理水量外形尺寸不一樣.不知哪位朋友有上述設備的設計經驗,還望指點一二,本人不勝感謝!如果有相關的圖紙資料,可否傳一份上來(我沒有搞到相關設計院的圖紙).還望網上的朋友多多指教,誠為致謝!
不知哪位同仁曾經做過有關斜板沉淀器污泥空氣提升系統的設計?我最近在搞一套斜板沉淀器系統的設計,在文件中要求污泥的提升采用空氣提升器進行提升.本人由于在這方面設計的經驗十分淺薄,不知那位大俠可以指教一二. 具體要求:配套的斜板沉淀器的處理水量為180T/H,螺旋輸泥機的直徑為600mm,電機功率為5.5KW.請問一般空氣提升器的內部結構是何種形式?采用空氣提升器用氣量如何計算?另外空氣提升器能否將污泥輸送至水平距離為150m,垂直距離為10m的地方?對于空氣提升系統的設計需注意哪些問題?
圖一 圖二 圖三 圖四
基本成型,工人在二次灌漿
有個工程提到這兩個設備。但是我都沒有聽到過,哪位高手有這方面的資料嗎。如果有的話可以寄一份給我嗎。在這里先謝謝了。我的郵箱是:zhengtao800220@163.com
圖紙簡介: 本圖為斜板隔油沉淀器的加工圖紙,包含設備主視圖、俯視圖、后視圖、側視圖、軸測效果圖等。 投稿網友: ying0217 上傳時間: 2014-09-09
各位老師,本人接受一座一體化生活污水處理廠,采用A?O+沉淀池+生物濾池+清水池工藝,現在沉淀池渾濁,出水渾濁,請問該怎么處理? 好氧池出水
最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
急需一種鋼結構斜管沉淀設備,進水SS約2000mg/l,出水SS要求≤200mg/l,處理水量4500m3/h.請各位推薦廠家.謝謝!!!
煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水?,F(xiàn)在換水太頻繁了。大家是怎么解決的
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
斜板沉淀設備
斜板沉淀設備專題,為您提供斜板沉淀設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀設備 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題