我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
各位大蝦們,我現在手里有個活是處理有機廢水的設計,是地埋式一體化的系統,要求處理量是15m3/h,要求我設計的是長12米、直徑3m的一體化,要求我把初沉池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池及斜管沉淀池都設計在這12m內,請各位大蝦們指教這樣的設計合理嗎?
看了就知道超有用。
在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?
斜板、斜管沉淀原理及選型方法在給水與污水處理系統中,沉淀池是極為關鍵的單元工藝之一。傳統平流式或豎流式沉淀池雖然結構簡單,但池體龐大、占地面積大、效率低,難以滿足現代工程對高效、緊湊的要求。為此,工程界逐步發展出了斜板、
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。
最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下斜管沉淀器特點及使用范圍 斜管沉淀器是指在沉淀區內設有斜管的沉淀裝置。在平流式或豎流式沉淀裝置的沉淀區內利用傾斜的平行管或蜂窩式斜管填料分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。斜管沉淀裝置具有沉淀效率高,處理效果穩定,停留時間短,容積小,占地少,操作簡便的優點,因而廣泛應用于給水和污水處理中懸浮物等固體的去除。 斜管沉淀器適用范圍 斜管沉淀器內敷設了許多直徑小的平行傾斜管,提高了沉淀效果和出水率,特別對分散性顆粒的去除效果尤其顯著。廣泛應用于工業污水、生活污水、有色金屬加工廢水的處理,電廠、鍋爐房水力除塵廢水的處理,煤氣站洗滌水處理,生化水的處理和給水凈化的預處理,本裝置還特別適用于電鍍廢水及涂裝廢水的處理。 斜管沉淀器特點 (1)斜管沉淀器主體采用碳鋼、內部環氧瀝青漆多層防腐。
對提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。
含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因呢
:Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
偶是個小包身工,學的太少,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,拜托各位了!
斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?
規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s?!钡侨绻捎脛e的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。