發一個格蘭富水泵全系列樣本資料,大家共享下
一個是“揚程”19.4m,一個"最大揚程"28.3m,二都有何關系,分別代表什么意思,求指教。
我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇?。?! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
想找些格蘭富水泵的資料,及
格蘭富臥式多級離心泵CH系列CH系列為小型臥式離心泵,在家庭供水、工業、建筑方面有廣泛的用途??捎糜冢狠p工業領域的液體輸送及循環增壓家庭供水冷卻系統空調系統以及其他許多特殊用途及OEM配套。輸送介質稀薄、清潔、無腐蝕性、非爆炸性不含顆?;蚶w維的液體運行條件液體溫度范圍:0攝氏度—9攝氏度最高環境溫度:55攝氏度最大工作壓力取決于輸送液體的溫度。最小入口壓力:根據NPSH曲線加上1.0m的安全余量。最大入口壓力,取決于最大工作壓力。電機泵配有一個全封閉風冷鼠籠型格蘭富電機額定轉速:2900轉/分密封等級:IP54絕緣等級:F標準電壓:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
格蘭富的產品作了更新,但是沒有他的樣本,我在它網站上留言了,結果本地的經銷商打來電話,要自己去取,一直沒有顧上去。誰有的話,共享一下。謝謝!
ITT水泵,格蘭富水泵為什么要對葉輪進行二次切割 進口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,葉輪都要進行二次切割,這樣做有什么好處呢?答案是:1,切割葉輪使水泵能夠在設計要求的工作點工作;因為一般情況下很少有正好滿足參數的水泵,比如要求一臺200m3/h,50m的水泵,往往初次選的時候實際水泵的工作參數要比這個要大,通過葉輪切割達到這個參數要求。2,葉輪切割可以更加節能,如果不進行葉輪切割,泵實際工作參數就要大,就要耗能更多。 水泵葉輪切削之后的理論計算性能特性參數是怎樣的呢?根據《泵與風機》教材中相似理論在泵與風機中的應用論述:“水泵在運行中,當轉速、葉輪尺寸及流體密度發生改變時,根據相似關系,進行性能參數及性能曲線的相似變換”。 泵與風機的相似定律反映了性能參數之間的關系。水泵設計制造是按“系列”進行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是說它們之間的流體力學性質遵循力學相似原理,為了滿足使用要求,對同一型號規格的水泵采用不同葉輪直徑,其性能也就不同。因此,為了改善在用泵的性能,切削泵的葉輪
我們測量了CR45-6高壓泵運轉時的電機外殼溫度。因為運轉時風扇的影響,所以選擇了高壓泵停止的時候立即測量,采用的測量工具是帶溫度測量功能的便攜式數顯萬用表,實測電機外殼溫度達74.2℃,當時的環境溫度約32℃。(電機運行電流32A,415V交流電)其余兩臺CR45-5(2002年配置,其中一臺是CRN45-5)的電機運行溫度分別為56.7℃和57.2℃,測量方式和CR45-6相同。用戶單位為此提出質詢,并且因為運行溫度相差比較明顯,已經造成比較大的影響,至今該項目因為這個原因沒法通過驗收。經過和甲方溝通,已經達成在不出現運行障礙的前提下不會更換泵或電機的口頭協議,但需要格蘭富提供一份書面質量承諾報告,提供格蘭富電機的安全運行溫度升限范圍(國產電機安全運行溫度升限不大于40℃),并且明確在質保期內出現電機燒毀的故障的時候,格蘭富能提供的保修范圍和用于修復電機的時間的限制?,F(xiàn)提供CR45-6的泵編號如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格證編號
一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
1。格蘭富系列水泵英文隨機使用手冊
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
求教格蘭富補水泵CR3-5的泵腔內的組件安裝順序,我們的泵腔打開后,里面的組件掉下來了,現在重新安裝,組件的順序不確定。求教大神指點
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,多層住宅(總7層,坐落在5層),磚混結構。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶。裝修之前提早做了很多功課,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,這概念很模糊。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走)、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,不知道我的理解對不對。<
格蘭富CR系列水泵CAD圖形,有參考價值
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在
本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!
格蘭富水泵增壓泵
格蘭富水泵增壓泵專題,為您提供格蘭富水泵增壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與格蘭富水泵增壓泵 相關的專業交流討論,更多格蘭富水泵增壓泵相關內容請訪問