  • 水泵結合器的閥門安裝問題

    根據圖集S203上的SQS-c型的安裝方式,在安全閥門前設置了止回閥,該做法是否與建筑給排水設計規范上的3.4.12條的規定:安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(汽)引至安全地點排放。相沖突?為什么安全閥前不能設閥門?這個怎么理解?

  • 水泵結合器與室外消火栓

    某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要該怎么考慮呢?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝!

  • 水泵結合器的數量怎么決定?

    各位同行,本人有一個問題十分迷惑,就是小區的水泵結合器數量怎么定?從一個具體的問題看,假如一個小區的生活水和消防水合用,干管是環網,每棟建筑的生活用水和消防用水都從干管接出,那水泵結合器有沒有必要每個建筑做一套,還是按最大消防用水量在室外消火栓附近做結合器,數量和室外消火栓數量一樣。我個人覺得因為是環網只要有地方加壓應該是可以到達火災用水點的。不知道各位同行有什么看法,請多多指教。

  • DN150的水泵結合器何時使用

    請教一下若小區某高層噴淋用水量為26升每秒,我選兩個DN100的結合器.審圖建議改為兩個150的.為何呀?況且150的結合器只有少數消防車能用吧.請指教謝謝

  • 關于自噴系統的水泵結合器

    自噴規范上說系統應設水泵結合器,當水泵結合器不能滿足最不利作用面積流量和壓力時應增壓,那接力水箱怎么確定大小,高于水泵結合器的部分規范規定用快速響應噴頭,都有增壓措施了還有必要用快速響應嗎?

  • 關于室外消火栓及水泵結合器

    關于室外消火栓及水泵結合器

    1.希望調整下圖例形式2.能布置成這種形式嗎?

  • 水泵結合器的設置數量問題?

    如果一建筑的室內消防用水量為15L/S,那么應該設幾個水泵結合器。按規范是否應該設兩個(有一個是備用水泵結合器),如果設兩個那么室外消火栓是否也應至少設兩個?

  • 急需幫助---關于水泵結合器

    請問同仁們:1. 從泵房出來的一條噴淋管道上的兩個水泵結合器的間距至少要保持多少呢? 2. 從泵房出來的一條噴淋管道上的水泵結合器與一條消火栓管道上的水泵結合器的間距至少 要保持多少呢?

  • 99s203的水泵結合器?有改進嗎?

    99s203已經發布一年多了,但一直在用86s164,但礙于出省城的不便,有哪位大師能出來指點一二,讓小弟偷偷個懶,也好讓小弟見識見識。

  • 關于水泵結合器計算的問題?

    《建筑設計防火規范》中明確規定按每只10~15L/S計算??伞督o排水設計手冊第2冊》P138頁的計算卻完全不同,有哪位高人可以解釋一下呢?先謝了?。?/p>

  • 室外消火栓和水泵結合器的數量

    請問各位高手,室外消火栓和水泵結合器的數量怎么確定?如果有水幕系統,計算下來流量比較大,是否以它的計算量來計算消火栓和水泵結合器的數量?

  • 關于水泵結合器池子的問題

    請問各位,誰在做水泵結合器的時候,也把池子給砌好的。最近小弟遇到麻煩,我們砌了池子,現在物業上給我們挑毛病,其實我們也有錯,我們做土建的活并不專業。請問哪位仁兄告訴我,你們是怎么處理的?

  • 消火栓水泵結合器的作用是什么

    本人見到一建筑物有50米高,一層墻外設有消火栓水泵結合器,高層建筑室內消火栓應是環樁管網,設置消火栓水泵結合器的作用是什么

  • 有關水泵結合器與室外消火栓

    各位前輩,我最近做小區室外消防管網設計,遇到了一個問題:就是我選室外消火栓的型號為地下式SA100/65-1.0型,而水泵結合器為SQX150-A型,我想問一下,這兩個型號出水口和進水口口徑一致么?

  • 水泵結合器的工作原理是這么樣的?

    學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!

  • 關于水泵結合器的一個問題

    我手頭有個設計是這樣的:外招樓改造:原建筑為5層建筑,設空調,內有消火栓及自噴系統。擴建部分為7層,27.5米。為小高層,內有消火栓及自噴系統。原有消防泵房內設有兩臺自噴泵,流量及揚程均能滿足擴建建筑的消防要求.請問:1、原有建筑及擴建建筑的消火栓及自噴系統均采用原有的自噴泵,報警閥前設環狀管網,水泵結合器如何連接?通過環狀管網單設一根管道連接水泵結合器可不可以?在這種情況下是不是還要滿足消火栓及自噴系統分設水泵結合器的要求?如果必須滿足,我應該設計幾處水泵結合器?

  • 關于水泵結合器設置問題

    有一個關于水泵結合器是否設置的問題向大家請教啊《建規》8.4.2.5條規定高層廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過4層的廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過5層的公共建筑,其室內消火栓給水系統應設置消防水泵接合器。但是《噴規》10.4.1條規定噴淋系統要設水泵結合器。既然水泵結合器是用于外部增援供水的措施,為什么消火栓系統和噴淋系統對于是否設水泵結合器的條件不相同呢?

  • 新手,關于水泵結合器請求幫助?

    誰能告訴我做住宅小區的一棟11層的樓,水泵結合器接在什么位置,按理說應該接在環狀管網上,但是消火栓的給水引入管是從樓梯下引入的,樓內成不了環??

  • 關天水泵結合器的設置問題!

    《建規》第8.6.1條,第四款:超過四層的廠房和庫房、高層工業建筑、設有消防管網的住宅及超過五層的其他民用建筑,其室內消防管網應設消防水泵接合器。距接合器15~40m內,應設室外消火栓或消防水池。接合器的數量,應按室內消防用水量計算確定,每個接合器的流量按10~15 L/s計算。今設一教學樓,五層,體積12萬。按上規范,應該可以不設水泵結合器,審圖通過。消防不通過!我該咋辦?設?不設?