亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻調速恒壓供水工作原理

    變頻調速恒壓供水工作原理

  • 消防變頻供水設備工作原理

    在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所

  • 變頻供水設備組成及工作原理

    一、設備組成:變頻恒壓供水設備主要由水泵機組、測壓穩壓罐、壓力傳感器、變頻控制柜等組成,能始終維持壓力表壓力(即用戶管網水壓)等于用戶設定值??捎糜谝话闵罨蛏a供水。供水系統組成方式有:1、變頻供水設備與市政管網并網恒壓供水,在供水壓力可滿足需要時,自動停運全部水泵。否則,恒壓供水設備起動,增大壓力滿足用水要求。2、附加小泵或氣壓罐,為完全消除小流量或零流量供水電耗,可增加輔助小泵或輔助氣壓罐,當供水壓力低時,自動停運主泵,使小泵或氣壓罐運行。二、變頻供水設備特點:1、無負壓系統與市政管網直聯取水加壓運行不會造成市政自來水管網負壓。2、置壓通過調節許可壓力控制閥可設置市政自來水管網許可吸水壓力。3、借壓(或疊壓)超過許可吸水壓力和流量時可在自來水管網壓力基礎上增壓。與從普通蓄水池吸水相比運行時可減少

  • 箱式供水設備的工作原理

    1、箱式供水設備這種加壓穩定設備為解決臨時高壓消防供水系統在系統的缺點是水壓時不能滿足設置加壓設施的要求而設置的高層消防水箱。   2、箱式供水設備該設備適用于多層和高層建筑工程中的消火栓供水系統和濕式自動噴水滅火系統以及其他加壓設施所需的消防供水和生活供水系統。   3、箱式供水設備的“設備”由隔膜壓力罐、水泵、電控箱、儀表、管道附件等組成。 五箱無負壓供水設備,該設備符合《民用建筑設計民用消防標準》(以下簡稱《高標準》) GB 50045 - 95和《氣動供水設計標準》、《CEC 76 : 95》的相關技術參數設計

  • 變頻器工作原理及其應用

    變頻器是一種靜止的頻率變換器,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成

  • 變頻恒壓供水系統的工作原理

    停水是如今我們完全無法想象的,做到日常幾乎不停水,背后有變頻恒壓供水系統的功勞,更是國家宏觀調控的作用,說到變頻恒壓供水系統,不得不從傳統供水方式的不足開始,且聽聚英物聯網來嘮一嘮。 傳統調節供水壓力存在的問題: 1、頻繁操作水泵的啟停,直接降低了水泵等設備的使用壽命; 2、水壓不穩,水資源浪費嚴重; 3、人力管理,自動化程度低,維護費用過高; 4、能耗浪費嚴重,如:用電成本高等; 產生此類問題的關鍵其實都能歸因一點:對整個供水系統監控的不完美,解決方案自然就是變頻恒壓的供水系統了。 變頻恒壓供水系統的工作原理: 變頻恒壓供水系統根據管網水壓或用戶用水流量來設定參數,通過微機控制變頻器的輸出頻率來自動調節水泵電

  • 水泵結合器的工作原理是這么樣的?

    學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!

  • 污水泵的工作原理及應用

    污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及

  • 水泵自動供水控制原理圖

    .水泵自動供水控制原理圖

  • 無負壓供水設備的工作原理及應用:

    無負壓供水設備的工作原理及應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76740

  • 無負壓變頻供水的水泵的楊程怎么計算

    供水設備水泵的楊程和供暖設備是一種計算方法嗎,我用計算供暖設備水泵楊程的方法計算供水設備,結果差的比較大,誰能告訴我無負壓變頻供水的水泵的楊程怎么計算

  • 各種水泵工作原理 Flash

    大家下載好后,用影音風暴就可以打開了??!:P

  • 變頻器控制水泵的節能原理

    由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機

  • 變頻器工作原理(轉給大家)

    變頻器工作原理變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? *1: r/min 電機旋轉速度單位:每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 本文中所指的電機為感應式交流電機,在工業中所使用的大部分電機均為此類型電機。感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適和通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!

  • 校園分質供水設備工作原理

    無負壓變頻供水設備投入使用,自來水管網的水進入供水罐,罐內空氣從真空消除器排除,待水充滿后,真空消除器自動關閉。無負壓變頻供水設備當自來水管網壓力能夠滿足用水要求時,分質供水設備由旁通止回閥向用水管網直接供水,當自來水管網壓力不能滿足用水需求時,系統壓力信號由遠傳壓力表反饋給變頻控制器,水泵運行,并根據用水量的大小自動調節轉速恒壓供水,若運轉水泵達到工頻轉速時,則啟動另一臺水泵變頻運轉。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水,無負壓變頻供水設備用水高峰時,若自來水管網的水量小于水泵流量時,供水罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入供水罐,罐內真空遭到破壞,確保了自來水管網不產生負壓,用水高峰過后,系統又恢復到正常供水狀態。當自來水管網停水無負壓變頻供水設備,造成供水罐液位不斷下降,液位探測器將信號反饋給變頻控制器,水泵自動停機,以保護水泵機組,供水罐可以儲存并釋放能量,避免了水泵頻繁啟動。

  • 恒壓變頻供水設備原理圖

    恒壓變頻供水設備原理圖

點擊加載更多

變頻水泵供水工作原理

變頻水泵供水工作原理專題,為您提供變頻水泵供水工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻水泵供水工作原理 相關的專業交流討論,更多變頻水泵供水工作原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小戶型裝修閣樓

水泵 性能參數