一、控制閥的選型 A、 控制閥選型的重要性 調節閥是自控系統中的執行器,它的應用質量直接反應在系統的調節品質上。作為過程控制中的終端元件,人們對它的重要性較過去有了更新的認識。調節閥應用的好壞,除產品自身質量、用戶是否正確安裝、使用、維護外,正確地計算、選型十分重要。由于計算選型的失誤,造成系統開開停停,有的甚至無法投用,所以對于用戶及系統設計人員應該認識閥在現場的重要性,必須對調節閥的選型引起足夠的重視。 B、 控制閥選型的原則 1、 根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。 2、 根據工藝對象的特點,選擇控制閥的流量特性。 3、 根據工藝操作參數,選擇合適的控制閥口徑尺寸。 4、 根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。 5、 合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應
1 工作原理:按工作原理和結構,順序閥分直動式和先導式兩類;按壓力控制方式,順序閥有內控和外控之分。 在順序閥中裝有單向閥,能通過反向液流的復合閥稱為單向順序閥。一般說來,這種閥使用較多。 2 功能及應用:順序閥的基本功能是控制多個執行元件的順序動作,根據其功能的不同,分別稱為順序閥、背壓閥、卸荷閥和平衡閥。 順序閥的性能與溢流閥基本相同,但由于功能的不同,對順序閥還有其特殊的要求: (1)為了使執行元件準確實現順序動作,要求順序閥的調壓精度高,偏差??; (2)為了順序動作的準確性,要求閥關閉時內泄漏量??; (3)對于單向順序閥,要求反向壓力損失及正向壓力損失值均應較小。 順序閥的主要作用有: (1)控制多個元件的順序動作; (2)用于保壓回路; (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡閥用; (4)用外控順序閥做卸荷閥,使泵卸荷; (5)用內控順序閥作背壓閥。 3 生產順序閥產品廠家:國內主要是榆次液壓集團有限公司、北京華德液壓集團有限公司、上海立新液
控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,應當對控制閥進行必要的維護檢修。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,同時也要重視非易損件。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換。 4.認為閥籠不易損壞,不認真檢查閥籠。并且繼續使用。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修復。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法
電動調節閥閥門采用電動執行器操作,
1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。
一、控制閥的選型A、控制閥選型的重要性調節閥是自控系統中的執行器,它的應用質量直接反應在系統的調節品質上。作為過程控制中的終端元件,人們對它的重要性較過去有了更新的認識。調節閥應用的好壞,除產品自身質量、用戶是否正確安裝、使用、維護外,正確地計算、選型十分重要。由于計算選型的失誤,造成系統開開停停,有的甚至無法投用,所以對于用戶及系統設計人員應該認識閥在現場的重要性,必須對調節閥的選型引起足夠的重視。B、控制閥選型的原則1、根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。2、根據工藝對象的特點,選擇控制閥的流量特性。3、根據工藝操作參數,選擇合適的控制閥口徑尺寸。4、根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。5、合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應能滿足工藝對控制行程時間的要求:所選用的控制閥執行機構應能滿面足閥門行程和工藝對泄露量等級的要求。在某些場合,如選用壓力控制閥(包括放空閥),應考慮實際可能的壓差進行適當?shù)姆糯?,即要求?zhí)行機構能提供較大的作用力。否則,可能當工藝上出現異常情況時,控制閥前后的實
?自力式壓力控制閥的直動式減壓閥是由旋鈕直接調節調壓彈旋來改變減壓閥輸出壓力的。當順時針方向調整手柄1時.壓編彈簧2,3推動膜片6,滋流閥座5,閥芯8向下移動,使進氣閥Q10開啟,氣流通過閥口的節流減壓作用后壓力降低,從右側輸出壓力。 與此同時,自力式壓力控制閥有一部分氣流由阻尼孔7進人膜片氣室.在膜片下產生一個向上的推力與彈簧力平衡,減壓閱便有穩定的壓力輸出。當愉人壓力發生波動時,如箱人壓力瞬時升高時,輸出壓力也隨之升高,使膜片下的壓力也升高.將膜片向上推,閥芯8在復位彈簧9的作用下上移,從而使閥口10的開度減小,節流作用增強.使粉出壓力降低到調定值為止; 反之,自力式壓力控制閥若輸入壓力下降,則抬出壓力也隨之下降,膜片下移,閥口I0開度增大,節沈作用降低,使輸出壓力回升到調定壓力,以維持壓力毯定。調節手柄1以控制閥口開度的大小,即可控制輸出壓力的大小。
需要一個和這兒一模一樣的配置,幫幫忙
流量控制閥主要特點:1.閥的壓力差變化時,通過閥的流量變小。2.油溫變化時,流量變化小。3.流量調節范圍大,在小流量時不易堵塞,能得到很小的穩定流量。4.當閥全開時,通過閥的壓力損失要小。5.閥的泄漏要小。對于高壓閥來說,其調節力矩要小。6.控制靈敏度高,安全可靠,調試簡便,使用壽命長。
我是在國外看到的一種氣動智能控制閥門, 而且是三通上的 平時是直流 ,需要時直流關閉向下導流,而且可以通過導流時間控制流量,國內貌似還沒有這樣的 , 有大俠給講解下原理
我從事暖通工作五六年了,一直負責制冷,空調等設備管理,現在想往空調自控方面學習一下(PLC編程和DDC),但論壇里這方便的資料不是太多,要么就是純系統,要么就是純電氣方面。請高手指教該怎么下手去學習呢???
流量控制閥是通過改變閥的通流截面積來實現流量控制的元件,它包括節流閥、單向節流閥和排氣節流閥等。 排氣節流閥只能安裝在氣動裝置的排氣口處,排氣節流閥的工作原理為:氣流進入閥內,由節流口節流后經消聲套排出,因而它不僅能調節執行元件的運動速度,而且還能起到降低排氣噪聲的作用。把兩個排氣節流閥安裝在二位五通電磁換向閥的排氣口上,可控制活塞的往復運動速度。 單向節流閥結構原理為:其節流閥口為針型結構。氣流從口流人時,頂開單向密封閥芯,氣流從閥座的周邊槽口流向,實現單向閥功能;當氣流從A流人時,單向閥芯受力向左運動緊抵截止閥口,氣流經過節流口流向,實現反向節流功能。----本文由東莞巨豐液壓設備制造有限公司提供
最近做了一個項目,是一個小區的采暖,我在每個單體的熱力入口處設了壓差控制閥,審圖公司提出來:壓差控制閥是否設置應經計算確定,不能隨便設?請問如何計算確定???
工作原理 數顯流量控制閥其結構是由自動閥芯,手動閥芯及顯示器部分組成。顯示部分則由流量閥機芯、傳感器發訊器、電子計算器顯示器部分組成。 它的工作是及其復雜的。被測水流經閥門,水流沖擊流量機芯內的葉輪,葉輪旋轉與傳感發訊器感應,使傳感器發出與流量成正比的電訊號,流量電訊號通過導線送入電子計算器,經過計算器計算、微處理器處理后,其流量值顯示出來。 手動閥芯是用來調節流量的,根據顯示值來設定所需的流量值。自動閥芯是用來維持流量恒定的,即在管網壓力變化時,自動閥芯就會在壓力的作用下自動開大火關小閥口來維持設定流量數值不變。 相關信息:馬鈴薯淀粉設備,
摘要:本文對壓差控制閥在分戶計量雙管供暖系統中的3個應用方案進行了分析,給出了各方案的選擇原則,并指出分戶計量雙管供暖系統在設計工況下進行水力計算時,自然作用壓頭可以不予考慮,戶內和戶外系統應采用異程式。 關鍵詞:壓差控制閥 分戶熱計量 雙管供暖系統 一、概述 在分戶計量雙管供暖系統中,為充分利用家用電器、燈光和人體等自由熱量,通常是在每一組散熱器上安裝預設定型溫控閥,因此整個系統是變流量運行,作用在溫控閥上的壓差隨著流量的改變而發生變化。當其實際壓差較大溫控閥就可能產生噪音,尤其是在房間熱負荷較小時,溫控閥會頻繁開關,產生振蕩。振蕩除引起不必要的磨損外,還導致回水溫度升高,并影響系統中的其它溫控閥,因此在一個設計良好的分戶計量雙管供暖系統中,一方面應使用系統中每個溫控閥的熱權度總是大于等于1,另一方面溫控閥上所隨的實際壓差還應該保持在它的允許范圍內[1].壓差控制閥也稱為自力式壓差控制閥,在變流量系統中,它通過感應供熱管道系統中兩點的壓力,
從表面上看,變頻控制通常被視作是一個獨立部分,是一個純資本支出項目。在許多新項目的設計過程中,一旦需要降低成本,變頻器往往都是首先考慮要縮減省去的部件之一。但是,如果能將變頻器真正設計到控制系統中,便可實現成本、效率雙贏的最佳效果。 在中央空調系統中使用變頻器可為氣流和冷/熱水流的調節提供最有效最節能的控制方式。對氣流和水流進行自動調節不僅可以提高酒店客人的居住舒適度,而且在控制系統中使用變頻器則可以將運行成本降到最低。本文還將闡述在建筑智能管理系統中使用暖通空調系統專用的智能型變頻器可同時降低系統初始成本,從而將系統的初始成本和運行成本均降到最低。 暖通空調系統專用的變頻器具備節省成本的功能: 廣泛用于標準酒店中大型中央空調系統中都可使用變頻器。如何使變頻器達到最佳應用效果通常取決于變頻器自身的內置功能。制造生產暖通空調系統專用變頻器的廠家比比皆是(例如:丹佛斯VLT6000HVAC暖通空調系統專用變頻器)。這些變頻器具備用于標準暖通空調系統所需的所有特定功能,因此,通??煽s減系統中的部分其它元件。這樣一來便可減低初期系統的總成本。下
振蕩除引起不必要的磨損外,還導致回水溫度升高,并影響系統中的其它溫控閥,因此在一個設計良好的分戶計量雙管供暖系統中,一方面應使用系統中每個溫控閥的熱權度總是大于等于1,另一方面溫控閥上所隨的實際壓差還應該保持在它的允許范圍內[1].壓差控制閥也稱為自力式壓差控制閥,在變流量系統中,它通過感應供熱管道系統中兩點的壓力,可以使被控環路的壓差保持恒定,保證被控環路中調節閥門的正常工作,那么在分戶計量雙管供暖系統設計時,控制閥