  • sbr調試 問題發表與討論

    請大家講調試中遇到的問題和解決辦法說出來討論討論 最好是 制藥廢水 采用SBR方面的例如以后要如何設計系統更有利于后續的調試和運行管理

  • CDI 那位做過CDI的調試呢?

    最近在做一個電子廠純水工程的調試用的是CDI跟混床聽公司里的人說這個跟EDI差不多且就只有濃水進出及原水進及純水出呵呵還真是不知道怎么調的了那位調試過呢?我進的二級RO的水出水達到16以上的電阻

  • 求助各路大神 。。UASB調試

    大神們,小弟調試UASB已有一個多月,但是感覺效果不是很好,這段時間進水COD700左右,最高1100,去除率不到30%,產氣還可以,只是不知道產的到底是啥氣,進水pH有點高8.3左右,VFA偏高有13mmol/l,希望大神們給點意見,接下來改怎么操作,比如進水pH改怎么控制,VFA積累改怎么處理小弟在此先謝謝了。。

  • DELTA 伺服驅動銷售維修及調試

    論文簡介:ECMA系列 標準型交流伺服電機ASDA-AB系列 ASDA-A+系列 ASDA-B2系列 ASDA-A2系列ASDA-M系列 三軸運動控制 投稿網友:yujun726802 上傳時間: 2013-05-30

  • AO MBR系統調試方案實例

    AO MBR系統調試方案實例

  • 求教 關于淀粉污水調試

    本人最近要去一個馬鈴薯淀粉廠進行調試,以前沒接觸過這類污水,聽說這種水泡沫挺大的,誰有這方面的經驗請指教一下,謝謝!工藝是初沉池+微氧池+水解酸化+接觸氧化+二沉池——炭濾池

  • Simodrive_base 安裝調試手冊

    Simodrive_base_line 安裝調試手冊

  • 600MW GE發變組調試錄.rar

    600MW GE發變組調試錄.rar

  • 用Wincc Flexible與PLCSIM進行聯機調試

    用Wincc Flexible與PLCSIM進行聯機調試圖解教程

  • Honeywell 的BA系統調試手冊

    為了提高論壇的名氣,在這提供霍尼樓控的調試手冊!!

  • 勵磁系統調試報告 RCS-9400

    本帖最后由 夏目星辰 于 2013-10-27 14:23 編輯 南瑞繼保的,分享下RCS-9400勵磁系統現場試驗記錄最難的是動態調試,還沒開始,廠家的調試報告幾乎不做解釋,是我太淺了嗎,我真的很淺嗎所以我花了點時間做了份有詳解的,只做了動態調試部分的,需要的可以下來看看

  • 弱電系統的安裝調試及運行sample ...

    本帖最后由 2002sunny 于 2014-9-10 13:51 編輯 弱電系統的安裝調試及運行sample ... 請大家到7樓下載,完整版的,不缺頁

  • 變電所的調試問題 新手

    本帖最后由 yu1suan2zhang3 于 2013-12-12 12:42 編輯 一個變電所,2臺1000的變壓器,8臺高壓柜,14臺低壓柜,4臺電容柜,這里面要考慮到的調試,電力變壓器調試,送配電系統調試,母線的調試,電容柜的系統調試;其他特殊的調試,怎樣計取,比如不間斷電源調試,照明事故切換裝置,自動投入裝置,特殊保護裝置(是根據什么計取,什么情況需要計取),麻煩各位前輩能詳細解說一下嗎? 比如事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算,應急燈不計算調試費。能具體一下嗎?比如變電所里有事故照明切換柜還是有什么其他的柜子,就需要計取

  • 個人總結的 變頻器調試設置順序

    此資料為自己根據實際工作當中的經驗并借鑒一些其他資料總結而成,共耗費本人10余天的精力,希望大家能夠喜歡1 變頻器調試的步驟0 w' j&

  • 個人總結的 ,變頻器調試設置順序

    記住的是知識,用到的是財富!成功了是喜悅,失敗了別泄氣!此資料為自己根據實際工作當中的經驗并借鑒一些其他資料總結而成,共耗費本人10余天的精力,希望大家能夠喜歡1 變頻器調試的步驟0 w' j& L: g5 `/ s

  • 案例 | 冰蓄冷系統安裝與調試

    案例 | 冰蓄冷系統安裝與調試

    來源:上海市安裝工程集團有限公司 作者:葛蘭英 王堅安 如有侵權請聯系刪除 01  前言

  • 請教 A/0法針對生活污水調試

    現有處理量為3000t/d生活污水,采用A/O工藝處理。其中缺氧段停留時間為1.6h,兩段好氧停留時間為6.5h。如今馬上要開始進行調試工作了,但是沒有經驗,請各位大蝦幫助。還有幾個問題?1、投放多少污泥菌種,是否可以用啤酒廠污泥?2、污泥菌種是否在缺氧池和好氧池中都要投放,若需要,分別量為多少?3、對于此生活污水進行培菌,是采用間歇式還是連續式?又分別該如何進行?4、調試過程中應該注意哪些問題?請各位高手援手,在此感謝!

  • 怎樣才能做 好一位廢水調試員?

    本人無 學歷,但是對這方面有 興趣,做過2年的 廢水處理的 安裝,也 找到 一點點 ,那 下步我 要 該做些什么來彌補我 的無知:victory: :victory:

  • 調試前期污泥上浮 請大家探討!

    我在調試個SBR池,進水才一周?,F(xiàn)在水表面浮出很多泥樣的東西,加營養加的豬糞。還有曝氣不是很均勻。請大家說說自己的看法,謝謝!

  • 求助 VRV 系統調試方面問題

    現在有一個VRV 系統 ,用的三凌電機的 變頻機組,室外機56kW,十臺室內機 目前的運行狀況:室內機的回風溫度降不下來,十臺機僅有一臺內機(最靠近室外機的那一臺)的回風溫度為22度(在設定溫度為19度,風機高速運轉的情況下),而其它的室內機都是25\26度;室外機的高壓35.4公斤,低壓7.9、排氣溫度94.9、吸氣溫度5.6,電流29.7A,額定電流好象是26A多。請教一下高手這可能是哪方面的原因?應該如何解決? 而且還出現: 1、有時候室外機不會完全啟動,兩臺壓縮機僅啟動一臺,排風溫度也不高;室內機的送風溫度很高(幾乎沒制冷)的情況,此時室外機出現結霜(最大的那跟管,應該是回氣管吧);但室內機仍有一臺的出力能滿足要求(最靠近室外機的那一臺,回風溫度13度)。此時 室外機的高壓28.8公斤,低壓7.7、排氣溫度98.1、吸氣溫度23.9,電流很低; 2、當我只開最遠端的4臺室內機的時候,室外機的低壓僅為5公斤,而且室內機不制冷。