該建筑為三層的工地臨建板房,沒有設置室內消火栓系統,從生活給水管網接管設置消防軟管卷盤,但生活給水管道采用PPR塑料管,這樣可以嗎?
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
有一住宅,底層為商鋪,上面有六層住宅,若采用一戶一表,立管要穿過商鋪,請問用PP-R管作立管,能不能把立管埋在墻內暗敷
生活給水\消火栓\噴淋系統各自獨立,可以理解成有三條各自獨立的引入管嗎?還是從一條引入總管分出三條支管?如果是前者,供水部門是否同意提供三個接口?談一談你的看法.
在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
我是剛畢業的。剛找到一家設計院,就在里面工作了。一星期后老板叫我畫圖。當然是要我畫簡單的給排水設計了。沒有水箱。4層廠房。消防栓給水直接按室外管網直供。我不知道如何確定管徑。我只知道布置。規范上的公式可以算出設計秒流量。不知道這個少流量有什么用啊。還有,如果有水箱的話。又應該如何確定呢?請各位大俠多多幫忙。。。小弟先在此謝過了。。。。。
原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
在做設計 4層景區服務區的給水排水設計 有餐廳和包廂和休息區,應該用哪個公式計算設計秒流量,另外,四層都不一樣,如何進行水利計算,要每層每層做嗎
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
請教一下,有個項目26層的住宅,跟18層的辦公樓一起,住宅每層有六戶,辦公樓每層面積1000平米,甲方要將變頻泵改成無負壓設備,但是,無負壓太貴,想用一套設備,供給整個26層住宅,跟18層的辦公樓用水,用水的高差,有80米左右。請問這樣子是否可以,有沒有違反規范。
命令“給水附件”的一些建議: 1。建議在給水點的平面表示方法中可以由用戶自定義,比如我喜歡畫一個小園,而不是小叉叉 2。附件距管橫向距離默認為200,偏大,希望給出個下拉菜單,方便輸入并有記憶功能,現在每次畫圖我都要改成20
請問一般市政給水壓力可以供幾層樓使用?。咳绻麎毫Σ粔虬〗o水變頻泵根據什么選擇???是最不點的用水水壓啊還是什么啊?那一般的水頭損失怎么算???請哪位高人指點一二??!謝謝!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
本人現在開始設計給水設計,遇到如下問題: 1:濕井是什么,在市政給水管道中起什么作用? 2:濕井中的水從哪來? 往哪兒去,雨水井還是河道中? 3:濕井與排泥閥井有何關系? 4:濕井中進水管與出水管標高關系如何, 是否應另設溢流管?
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
可以告訴上海關于給水方式的規定?什么情況可以用變頻供水,什么情況必須用高位水箱。另今年地下室不能設泵房,怎么解決?謝謝!
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物?!?不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?