  • 關于高層機械防煙的疑問

    高規:8.2.2.2 靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡。疑問:該防煙樓梯間包括剪刀梯嗎? 包括的話,面積之和也是2.00㎡嗎?望各位高手指點!

  • 關于對施工機械報審的審查

    施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?

  • 關于機械加壓送風的問題

    本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。

  • 還是關于機械排煙的補風問題?

    參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?

  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝??!

  • 向大家求教機械過濾壓力問題。

    我在做機械過濾的時候,看過很多廠家的壓力參數,他們有的用0.6MPa而有些用的是0.2MPa。我想怎么會差別那么大呢?這個值關系到增壓泵的選型問題,如果選小點不就會節約成本,但是選那么小能行么?這個有沒有一個計算方法或者經驗值是多少呢?

  • 該建筑需要設置機械排煙不

    本人碰到個工程,不知道需要設置機械排煙不:一個六層樓的實驗性質的樓房,內走道長84米,兩端開有外窗,中間個樓梯開有外窗但設了防火卷簾。該走道是否必須設置機械排煙??!

  • 一個新建的好論壇,機械CAD

    里面有很多的好資料哦,大家有空的話可以去看看,找一些自己想要的!http://www.jxcad.com.cn/?u=56

  • 機械廢水用何種工藝處理?

    春節后我要去一家設計院實習,該設計院主要是做機械廢水的處理和工藝設計.在大學里我所學習的關于廢水處理的課程沒有特別涉及到機械廢水,我對此知之甚少,希望前輩賜教導,謝謝!

  • 問個有關機械攪拌的問題

    某電機的功率是0.75kw,轉速為1390r/min。與此電機配套的是某變速器,此變速器的輸入功率是0.75kw,調速范圍為40~200r/min在正常工作的時候,把變速器的速度調為100r/min。與變速器連接的是一個葉輪,用來攪拌液體,問的是,葉輪往液體中輸送的機械能怎么計算?不會還是0.75kw吧?

  • 機械設計(陳鐵鳴,王連明)

    機械設計(陳鐵鳴,王連明).part1

  • 機械投切的無功補償控制

    在機械投切電容的無功補償控制理論中,需不需要向晶閘管投切電容器(TSC)那樣,要檢測切除狀態的電容器兩端的電壓和電網中瞬時電壓的壓差,要等到壓差為零即電壓相等時再投入電容器(包括檢測電壓的極性)?

  • 另一個關于機械排煙的問題

    以前在做設計的時候,如果遇到大房間的建筑,比如大商場,會部分區域無法滿足30米的自然排煙距離,把這部分區域畫成一個防煙分區,單獨設置機械排煙,審圖也沒出過什么問題。 但前不久去了聽了清華大學一位專家講座,她說這種做法是鉆規范的空子,如果出現上述情況,即使能滿足自然排煙的區域也需要設機械排煙,因為不能滿足自然排煙區域如果開啟排煙,會吸引周圍其他防煙分區的煙氣,也就是說不能自然排煙,所以必須設。 聽起來覺得挺有道理的,但是如果全部設機械排煙,需要設N多的防煙分區,而且肯定需要很多的擋煙垂壁,這實施起來還是不那么簡單,所以突然覺得很困惑,最近又遇到一類似工程,各位大俠肯定也遇到過很多這種工程,所以想聽聽大家的看法。

  • 請教機械排風阻力怎么算?

    請教機械排風阻力怎么算?我看了很多資料都是計算風管的阻力;現在有一個房間,面積,排風量都知道了,選用邊墻風機,兩端都沒有風管,這個阻力怎么算呢?拜托各位賜教

  • 請教:通道機械排煙的問題

    請教:通道機械排煙的問題

    附件是九層的醫院住院樓的平面圖。 其中的通道長度怎么算呢,是按兩樓梯之間的距離,還是按兩陽臺之間的距離??? 按高規8.4.1 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位,應設置機械排煙設施: 8.4.1.1 無直接自然通風,且長度超過20m的內走道或雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道。 如按兩樓梯之間超過了60米,則需設機械排煙;如按兩陽臺之間沒到60米,就不需要設了。請教各位大大,是按哪個算法呢????[ 本帖最后由 fuman2006 于 2009-12-22 09:02 編輯 ]

  • HGT20569-1994機械攪拌設備

    HGT20569-1994機械攪拌設備

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • JGJ107-2010鋼筋機械連接

    JGJ107-2010鋼筋機械連接

  • kyn28a-12的機械聯鎖怎么實現

    kyn28a-12的機械聯鎖怎么實現????