《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的?。?/p>
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
一、什么是消防軟管卷盤
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
目前,由于采暖管的特殊性,市場上可選用的管材似乎只有PB這一種。應該結束這一現象,給用戶增加其他的選擇??纱鍼B管的是什么呢?據考察,現有鋁塑復合PPR管、PPR穩態管等品種。作為新興的產品,他們還沒有經過較大規模的應用,沒經過實踐和工程的檢驗。使用它,可行嗎?會不會有后遺癥?這些問題請大家探討。
小弟最近做了棟建筑,其中有面墻是弧形的,而且是上大下小的斜體的,我不想外立面給他做成虛的玻璃體,想做成實墻體的感覺,于是想到了做鋁塑板外墻,可是沒做過純鋁塑板外墻,既要滿足外墻節能保溫的效果,又要達到防火的要求,請哪位高手能指點一下,小弟在此先謝過了。不管有沒做過的,大家也可以來討論研究,一起學習一下(好好學習,天天向上:lol ),謝謝了。。。
所謂鋁塑板,是指由鋁和塑料復合而成的板材。具體說是鋁板和塑料芯材在一定工藝條件下通過專用黏合劑粘接復合而成的板材。實際一般是先將用作正、背面鋁板進行涂裝,然后再與塑料芯材復合。正面板一般涂覆裝飾性涂層,背面板涂覆保護性涂層。鋁塑板品種比較多,而且是一種新型材料,因此至今還沒有統一的分類方法,通常按用途、產品功能和表面裝飾效果進行分類。(1)按用途來分類a. 建筑幕墻用鋁塑板其上、下鋁板的最小厚度不小于0.50mm,總厚度應不小于4mm。鋁材材質應符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000 等系列的鋁合金板材,涂層應采用氟碳樹脂涂層。b. 外墻裝飾與廣告用鋁塑板上、下鋁板采用厚度不小于0.20mm 的防銹鋁,總厚度應不小于4mm。涂層一般采用氟碳涂層或聚酯涂層。c. 室內用鋁塑板上、下鋁板一般采用厚度為0.20mm,最小厚度不小于0.10mm 的鋁板,總厚度一般為3mm。涂層采用聚酯涂層或丙烯酸涂層。(2)按產品功能分類a. 防火板選用阻燃芯材,產品燃燒性能達到難燃級(B1 級)或不
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
小白在這里想了解下建筑外墻干掛鋁塑板具體是怎么施工的,特別是鋁塑板還有凹凸造型的。還有最近發現身邊的一些建筑外墻又新增加了一層類似與擠塑板的材質,雙面是呂膜的。這個在外墻是起到個然防潮的作用嗎?
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外
CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,從檢查井處拉入待修復管道中,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,形成一條堅固光滑的新管,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,由于這項技術適應性強,質量可靠,利用檢查井作業,可以做到一揪土不動,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
設備與管道的防腐1 設備與管道的涂料防腐
波紋金屬軟管是現代工業管路中一種高品質的柔性管道,具有良好的柔軟性、抗疲勞性及承壓高、耐溫性好、耐腐蝕、密封性強等諸多特性。 主要由波紋管、網套和接頭組成,如圖
我現有一個工程用的管材是鋁塑PPR管,但我不清楚它的施工安裝方法,查規范、標準、圖集也找不到對口的資料,大家幫幫?,看哪里可以找到相關資料。
在成都使用PPR作為戶內的冷熱水管,已比較普及了.鋁塑復合管好象已列入漏水的黑名單?不知還有人在使用鋁塑復合管沒有?因為有一新開工程設計上采用鋁塑復合管,我怕施工以后出現后患?各位同行,請多多提建議,萬分感謝!