一直以為墻孔DN150時,150的軟管不能穿過,所以要求設計院留DN200的墻孔與風帽。但仔細想想,軟管不比硬管,它可以壓縮,應該是能通過DN150墻孔的,如果是DN200的風帽跟150的軟管也是沒法接的,不知這樣對不對?
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
現在一個房間要除塵,除塵量是1000m3/h,是粉塵。需要克服的阻力差不多要400Pa,我不知道這樣的情況用個排氣扇連到管道上行不行?是甲方這么要求的。
小弟才才疏學淺,有一個關于水冷空調排氣的問題請教,為什么頂端排氣系統就只排氣不會有水出來了?是不是排氣系統加裝了什么特別的裝置?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
公司新買回了一臺空氣源熱泵熱水器,分內機和外機,內機作蒸發器用(車間內一年四季溫度都較高,需要制冷),外機的冷凝器用板換,始終不斷的冷水進去,熱水出來。這臺機由兩臺6P的系統組成,冷水經過兩臺串聯的板換冷凝器后出來是熱水,設計水流量是600L/h。廠方安裝好初始調試時,發現出水溫度的波動相當嚴重,設定出水55度,實際在30至65之間不停來回波動。如果只開一臺壓縮機,則水溫在45度左右,穩定。開兩臺壓縮機,水溫立即升上去,然后兩臺機都停掉,等水溫下降后壓縮機再次自行啟動后,水溫已降到30度。此是的壓縮機排氣溫度顯示有90度以上(外接了儀表檢測排氣溫度),內蒸發器制冷效果還可以,低壓在3公斤回氣有結霜現象。因我這臺機主要用的就是其制熱效果,內機制冷差一點不要緊。于是廠方就加制冷劑,說管路比較長。加R22同時,將內機上的膨脹閥調節了,低壓升到5公斤,同時我也把水流量加大到1200L/h后,出水溫度穩定在45度左右,兩臺機都不再停機,滿負荷運行(因為只有加大索?,讓機器不停機,我才可以發揮其最大功效)。此時兩臺壓縮機機殼結露,排氣溫度都降到只有45度左右,甚至有一臺只有30幾度。過了幾天我發
調試的時候發現裝在冷凍水的回水立管上的那個排氣閥在往里的吸氣`想請教一下這可能是什么原因造成的`樓層一二層可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未畢業的實習生.問題可能說的都不完整.麻煩前輩們指點.另希望有前輩能留個Q,晚上時候幫忙指點一下白天學習到的不明白的地方`
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
本人新手一枚,求大神賜教::loveliness::loveliness:1.室外給水系統消火栓干管安裝,干管為PE管,管徑DN150-500,消火栓安裝時消火栓三通是必須要用鋼制三通還是直接用PE三通連接呢?2.輸水管道為DN1200玻璃鋼夾砂管,安裝排氣閥處是否要換成鋼制排氣三通?目前一工程直接在原有玻璃鋼管上開孔糊制了一個長150mm的DN150的三通,三通向上安裝排氣閥時遇到了問題,排氣閥和球閥加一起重100公斤+,玻璃鋼管上開孔做的三通無法承受這么大重量,閥門已經到貨,三通已經做好,怎么解決?
天正暖通的??!
各位大俠,小弟現有一項目,空壓機房改造。在考慮空壓機房通風時,用戶提出空壓機制壓縮空氣時所需要的空氣量要考慮?,F(xiàn)空壓機能力為40m3/分鐘,6Kg壓力,共7臺。請各位幫忙解決一下。謝謝了。
一、什么是消防軟管卷盤
我第一次設計排污管道,管道沿途需要穿過一些河道和溝渠,我打算都從下面穿過,溝渠段管道與溝渠外管道用不陡于45度的斜段管道連接。少數溝塘較深或較大,造成管道高程下降較多或管道長度較長的,在高點和低點分設排氣閥和排泥閥。但找不到參考書籍,請問大家:1.排泥閥是否即泄水閥; 2.高差達到多少,才需要設排泥閥和排氣閥。 3.哪里能買到《石油化工給水排水管道工程設計規范》。多謝大家!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
一、用途 YF自動排氣活門主要構件由閥門外套、杠桿、閥盤、重錘、偏心輪和絆閂等組成。閥門依靠氣體壓力作用在閥盤上,帶動杠桿,使閥門達到自動開啟目的,此時重錘起調節作用。當壓力消失時閥盤靠杠桿平衡原理,回復到原來的位置,即達到自動開閉之目的。自動排氣活門用于公稱壓力0.001Mpa,
一個無窗的教室,30平方,吊頂高度3.3米,最多只有20個中學生加一個老師,需要多大的排風量? 距離排風井28米,需要多大的pvc管?謝謝先