一般磚砌體砌筑工程技術交底一般磚砌體砌筑工程 一、施工準備 (一)作業條件 1.完成室外及放心土回填,安裝好溝蓋板,或完成樓板結構施工。 2.辦完地基、基礎工程隱蔽驗收手續。 3.按標高抹好水泥砂漿防潮層。 4.彈好軸線、墻身線及檢查線,根據進場磚的實際規格尺寸,彈出門洞口位置線,經驗線符合設計要求,辦完驗收手續。 5.按設計標高要求立好皮數桿,皮數桿的間距15m—20m,或每道墻的兩端。 6.有砂漿配合比通知單,準備好砂漿試模(6塊為一組)。 (二)材料要求 1.磚:品種、規格、強度等級必須符合設計要求,并有產品合格證書,產品性能檢測報告。承重結構必須作取樣復試。要求磚必須有一個條面和丁面邊角整齊。 2.水泥:品種及強度等級應根據砌體的部位及所處的環境條件選擇。水泥必須有產品合格證、出廠檢測報告和進場復驗報告。 3.砂:用中砂,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。 4.摻和料:白灰熟化時間不少于7天,或采用粉煤灰等。 5.其他材料:墻體拉結筋
請教一下有哪個高手能幫忙告訴我一下:怎樣計算磚砌體工程量?以及內外墻粉刷,天棚粉刷,地面找平工程量?PS:因為我是剛剛接觸土建這行,而且以前不是學土建專業的,所以還請各位多多指教!萬分感謝!
地鐵二次結構中,使用輕集料空心砌塊、混凝土空心磚。請教一下:1、規范及圖集中要求樓板上干排第一皮、第二皮輕集料空心砌塊,工藝和別人大多數做法都使用三皮實心磚撂地,按規范做沒問題吧?2、圖集中墻體是在沒有圈梁情況下加設配筋帶,有圈梁還用加配筋帶么?有沒有能有說服力的文件跟設計、業主講得通不做配筋帶
根據最新的《砌規》可知,配筋磚砌體的高厚比墻為30,柱為21,但是注2中的“帶有混凝土或砂漿面層的組合磚砌體構件的允許高厚比數值提高20%,但不得大于28”,這里配筋磚砌體是包括組合磚砌體的 在具體計算時 應該按哪個呢??
混凝土和砌體存在裂縫是非常普遍的情況。不過有些裂縫寬度很小,并未深入到內部結構,而且又已停止發展,并不一定就認定為是建筑結構的問題,也不一定是事故的先兆。 但是當其裂縫較寬或有發展,已影響到使用或可能會危及到耐久性時,就應視為是一個問題,應進行修補。然而裂縫的出現、成因、形態和走向又是一個因素很多較為復雜的問題。為此,在修補之前,對裂縫的調查、成因的分析及其對結構危害的評價應視為進行裂縫修補的重要準備工作。這些先期工作直接決定著施工方案的制定、修補設計、材料選定及施工工藝的實施。 混凝土結構開裂原因是多方面的,但歸納起來總免不了以下四個方面的原因:材料使用不當,施工質量低劣,結構設計錯誤,使用不當及外界環境的不良影響。一、裂縫危害性評定裂縫對結
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
問題補充:有一圍墻,總高2.3M,底下1.9M為240厚實心磚砌體,上面為100厚600寬的100*300*600加氣砼砌塊壓頂,其余200高為砌體加彩瓦,請問這個圍墻的砌體工程量該如何計算
在日常施工中,我們單位在施工結構過程中都未預埋墻體拉結筋(如果采用插筋勢必轉孔會破壞模板,預埋的話后期還要剔打出來讓框架柱外觀也不好了也費人工)所以一般我們都采用植筋,當然個人說實話植筋效果受影響的因素很多,重要的時候人為的,作業人員責任心稍微那么點估計就達不到效果,忽悠監理甲方還行,可是做拉拔試驗是很難通過的,然而墻體拉結筋對于抗震是很有效果的。這里想問問大家一般是如何保證植筋效果,要么大家是否有別的什么通常拉結筋的做法!
小弟剛來貴論壇,純小白一個,由于高中畢業就沒讀書了,所以更是對建筑方面不怎么了解,看了點關于建筑的書,感覺都說的太死了,那天無意之中找到該論壇,又看到論壇里人才濟濟,就打算來論壇里學習一下,吸收點有用的經驗,所以還希望大家照顧下,好,進入正題。 我朋友的老爸是搞建筑的,當是我讀完書出來沒事做我朋友就介紹我來到他爸工地上,當時說包勞務比較簡單,容易入手,就包了,由于朋友的照顧,進展的很順利,做完那個工地以后我就自己出去想再多找?guī)讉€工地做,但問題就出來了,由于沒有經驗,前面的活都做完了,到了打地平的時候,問題來了,塔吊拆了,只有用人工了,這直接就把費用提升了一半上去,找到項目部,拿出合同一看,人家上面又沒寫必須要提供塔吊,就這樣吃了一個大啞巴虧,都怪自己沒什么經驗。所以在這也想問問各位前輩,關于砌體工程和裝飾(抹灰)工程的勞務方面有什么需要注意的,特別是在合同方面,還有就是平時在管理上和現場施工上有什么比較容易犯的錯誤,希望前輩們能指點指點。 還有就是生活費方面,有沒有一種好的結算方式。
:Q :Q :Q :Q 一點都還沒看呢~~馬上就考了呀~~~有啥好的辦法沒?。。。。我是學橋梁的 砌體一點不懂哦啊
磚砌體裂縫的成因與修復
摘要:本文簡要分析了房屋建筑工程磚砌體常見裂縫的主要原因,并提出了一些處理以及預防的措施及方法。關鍵詞:房屋建筑工程磚砌體 裂縫 原因分析 防治科學研究與工程實踐業已表明,裂縫的存在是材料本身固有的物理特性,任何結構物的裂縫都是不可避免的,房屋建筑工程也是如此。在房屋建筑工程領域,經常會遇到一些結構構件出現裂縫的工程問題。因此,對裂縫進行分析,究其產生的原因,如何采取防范措施、如何進行修復,是很有必要的。1.因承載力不足產生的裂縫由于磚砌體是脆性材料,其抗拉強度較低,因承載力不足而產生的裂縫,很可能是結構破壞的特征。因此,正確認識這類裂縫的形態特征是十分重要的,這類裂縫主要產牛原因有;柱、窗間墻高厚比較人的中心受壓和小偏心受壓;承載大梁的墻局部受壓;軸心受拉或偏心受拉;磚挑檐的豎向剪力:墻柱的大偏心受壓;磚平拱的豎向彎矩:磚過梁的彎矩和剪力共同作用。2.基礎不均勻引起的裂縫2.1正八字形裂縫:建筑物中部的下沉值較大,建筑物形成正向彎曲而造成正八字形裂縫。 2.2 na字形裂縫:建筑物中部的下沉值較兩端小,建筑物形成反向彎曲而造成倒八字形裂縫。 2.3斜裂縫
【摘要】 砌體結構的房屋在中小城市建筑物中占的比例較大,分布較廣,而砌體結構中的一般細小裂縫由于不危及使用,往往被人忽略。但這些裂縫在較長時間內還不穩定,降低了建筑物的抗震能力,在地震時容易引發墻體破壞,甚至墻體倒塌,必須重視解決。通過對某一地區某砌體住宅樓傾斜事故的產生原因,分析了傾斜的原因并提出了相應的處理措施。提出自己對砌體結構裂縫產生的原因及其防治的淺顯建議。【關鍵詞】 砌體結構裂縫;地基沉降;整體剛度;伸縮縫;溫度裂縫1 前言 雖然現在混凝土結構和鋼結構發展十分迅速,但是由于其成本高,施工工藝復雜,大型設備較多,在現階段的城市發展中,不可能在中小城市及縣城中大規模發展,而砌體結構的材料來源廣泛,施工設備和施工工藝較簡單,可以不用大型機械,能較好地連續施工,還可以大量地節約木材、水泥和鋼材,相對造價低廉,因而得到廣泛應用。但是由于砌體的抗拉、抗彎、抗剪性能較差,并且由于設計、施工以及建筑材料等多方面原因引發的砌體結構的質量事故也較多,其中砌體出現裂縫是非常普遍的質量事故之一。砌體中出現的裂縫不僅影響建筑物的美觀,而且
論文簡介:房屋填充墻砌體工程標準本章適用于房屋建筑采用空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等砌筑填充墻砌體的施工質量驗收。 投稿網友:li1989li 上傳時間: 2013-10-28
大家好,我是剛來工地實習的施工員,對于磚砌體和抹灰工程有以下幾個問題,希望大家多多幫助,非常感謝!1、框架結構中,和框架柱銜接的位置,磚砌體是如何要求的?規范要求是實心磚嗎?2、底下3皮燒結實心磚的作用?我知道一點是為了防潮。3、門洞過梁上方的磚砌體砌筑要求?是實心磚砌筑還是空心磚砌筑,磚是平砌還是立砌?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-8 21:30 編輯 ① 240厚承重墻的每層頂面的上皮磚,必須用整磚丁砌,以便墻體有效的支承樓板。(如果用側磚丁砌,也是允許的 ② 梁或梁墊下面的一皮磚要用整磚丁砌。 ③ 墻面上挑出的腰線、窗臺線、挑檐等應整磚眠著丁砌或側著丁砌,挑出長度為l/4磚至l/2磚。 這是什么原因,謝謝了!
磚砌體工程
磚砌體工程專題,為您提供磚砌體工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚砌體工程 相關的專業交流討論,更多磚砌體工程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題