亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層民用建樹設計防火規范

    GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示

    論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04

  • 根據高層民用建筑設計防火規范要求,大家怎么看

    根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,一層均為商業每間兩三百個平方左右, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?

  • 如何理解?高層民用建筑設計防火規范(05)

    當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 重慶市坡地高層民用建筑設計防火規范

    還是地方的,有友嗎?可謂是福利呀! 重慶市坡地高層民用建筑設計防火規范 1 總 則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑的火災危害,保護人身和財產的安全,根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95,結合重慶市的特殊地形條件和具體情況,制定本規范。 1.0.2 本規范主要是明確坡地高層民用建筑在不同條件下的防火設計高度并以此進行建筑分類。防火設計高度及建筑類別確定之后,按照國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95和《建筑設計防火規范》GBJ16-87執行。坡地建筑消防撲救場地及歌舞娛樂放映游藝場所應同時符合本規范要求。 1.0.3 坡地高

  • 對《高層民用建筑設計防火規范》條文的一個疑問!!

    高規7.4.8.1條 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S。我的問題在于,為何要對增壓泵有水量限制?水量更大對消防噴淋系統難道不好么?還是因為配套設置的氣壓罐的原因?第二個問題是我現在在做的一個工程的的問題,指導我的工程師讓我把消防和噴淋共用一套消防穩壓泵和氣壓罐,請問此方案是否可行?

  • 高層民用建筑防火設計規范圖示

    高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分

  • 2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》有何變化

    2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》有何變化

    2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》和《自動噴水滅火系統設計規范》已經于上月實施了新規范拿到手,當然有許多變化的東東,可都是些枯燥的文字,不用時也不愿去查它。我建議大家能把自己的發現和體會都貼出來,以便我們在論談上就學習了新知識了~~~~~~

  • 學習“議《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂”

    議《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂姜文源中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95,2001年,以下簡稱“高規”)局部修訂已經完成,并于2005年10月1日起實施,建設部為此頒布第361號公告。公告內容如下:“現批準《高層民用建筑沒計防火規范》GB 50045—95(2001年版)局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.8、4.1.2、4.1.3、4.1.12、4.2.7、4.3.1、6.1.1、6.1.11(1、2、3、5、6)、6.1.16、7.4.2、7.4.6(1、2、7、8)、7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.4、9.1.1、9.1.4(1、2、3)、9.4.1、9.4.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止?!薄案咭?guī)”是建筑給水排水專業較為關注的一本消防規范,下面就“高規”的局部修訂做簡要的介紹。1 局部修訂的原因關于“高規”的局部修訂工作由公安部四川消防科學研究所負責,第7章“消防給水和

  • 關于高層民用住宅建筑首層的防火規范問題

    關于高層民用住宅建筑首層的防火規范問題

    首先,這個問題并不是消防給排水的問題,但我確實不知應該在哪里提,所以還請各位大神給予幫助,具體情況是: 建筑高度72米,共24層 兩梯4戶 2-24層1#戶型和4#戶型在電梯合用前室兩頭,防火門分隔,防火門與入戶門之間走廊兩側鏤空。2#3#戶型門開向合用前室 電梯前室設置有正壓送風,消防通道是防煙通道,自然排煙。 問題是:首層的1#戶型前并沒有設施防火門(詳細見附圖),這樣的設計是否符合規范設計要求呢?

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 對高層民用建筑防火規范和《建筑設計防火......

    對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”?!陡咭帯逢P(guān)于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有

  • 關于高層民用建筑設計防火規范6.1.1.3條安全出口

    高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,防火墻設防火門連通時;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,防火墻設防火門連通;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎?[ 本帖最后由 jxz08 于 2010-7-11 00:31 編輯 ]

  • 高層民用建筑設計防火規范6.1.1.3條安全出口

    高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,防火墻設防火門連通時;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,防火墻設防火門連通;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎?

  • 高層防火規范的見解,大家請進:

    高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

點擊加載更多

高層民用設計防火規范

高層民用設計防火規范專題,為您提供高層民用設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用設計防火規范 相關的專業交流討論,更多高層民用設計防火規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度