一直以為墻孔DN150時,150的軟管不能穿過,所以要求設計院留DN200的墻孔與風帽。但仔細想想,軟管不比硬管,它可以壓縮,應該是能通過DN150墻孔的,如果是DN200的風帽跟150的軟管也是沒法接的,不知這樣對不對?
我買了一套房子,用的時候才發現衛生間的找坡有點問題,水有點積在墻角,不能順利的流到地漏里,可是已經裝修完了,現在有沒有不做太大的土建工作,不破壞防水層的辦法使水順利的流到地漏里去呢?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
關于衛生間排風系統的一些問題,圖片如下,幫忙看看有什么問題,說明:1、鍍鋅鋼板制作,0.6mm厚;2、現場“純手工”制作;3、支管與主管連接方式是否正確;怎么樣保證不漏風,打密封膠行不行。先謝謝各位了
樓主所在的項目上,原本衛生間的采暖設計是采用“散熱器”或者“地輻射盤管”采暖,但是后來都被取消了。取消散熱器采暖的理由是:太貴太浪費!取消地輻射盤管采暖的理由是:衛生間采用同層排水,樓板比室內地面要低300mm,如果做地暖,在施工的時候管道要往下彎90度,然后再在狹小的衛生間內盤繞。本身衛生間空間有限,如果再遇到安裝了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面積,這樣敷設的面積就更小了。所以取消。依樓主個人之見,衛生間不做采暖,在冬天的時候格外陰冷。因此,舒適溫馨的家庭環境,尤其還有老人小孩的話,如果衛生間有采暖設計還是會非常加分的。安裝浴霸又感覺費用比較高。所以想跟大家討論一下,你們平時做項目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 編輯 各位大蝦,關于衛生間翻邊的施工,小弟遇到了一個麻煩,請高人解答,謝謝! 《民用建筑設計通則》GB50352-2005中規定,“6.12.3 廁浴間、廚房等受水或非腐蝕性液體經常浸濕的樓地面應采用防水、防滑類面層,且應低于相鄰樓地面,并設排水坡坡向地漏;廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層;樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不應小于120mm。經常有水流淌的樓地面應低于相鄰樓地面或設門檻等擋水設施,且應有排水措施,其樓地面應采用不吸水、易沖洗、防滑的面層材料,并應設置防水隔離層?!?而《砌體結構工程施工質量驗收規范》50203—2011中“9.1.6(修改條文)在廚房、衛生間、 輕骨料混凝土小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑墻體時,墻底部宜現澆混凝土坎臺,其高度宜為150mm ?!蓖瑫rGB5003
現在家居裝修的時候,衛生間一般選擇馬桶的比較多,總認為馬桶干凈整潔,事實上真是這個樣子嗎?其實衛生間裝馬桶經常會出現反味的現象,總是臭烘烘的,今天跟著樂樂走一朝吧,跟著濟南裝修達人快速學習馬桶反味解決辦法吧! 馬桶反味解決辦法一:定期清理馬桶水箱。一般家庭在清潔馬桶的時候都忽略了水箱,長時間不清理水箱里也會含有大量的污垢,我們只需要滴入兩滴洗潔精即可,再借助鞋刷或者抹布進行清潔一遍,最后使用60度的浸泡十分鐘,污垢頓時干凈的許多。
想請教一下各位大神:“衛生器具的適宜水壓為0.20~0.30MPa”這個條文是出自哪一個規范,其中的水壓指的是供水靜壓還是供水動壓。
衛生間和廚房一樣,是家庭裝修中單位面積花錢最多的空間之一。衛生間以功能實用為首要考慮因素,當然同時能兼顧美觀自然最好。而以下這些產品能有效提升衛生間的實用性,而你平時可能卻不一定會想到。 智能馬桶 如果去日本旅游過應該會體驗到智能馬桶,沒有用過的人可能覺得怪怪的或者覺得一個馬桶有必要這么高級么,但真的比普通馬桶在使用體驗上會有提升,比如沖洗、烘干、墊圈保溫、自動除臭等功能。 智能馬桶在價格上貴不少,建
衛生器具給水配件的安裝,如無要求時,應符合下表: 項次 衛生器具給水配件名稱 給水配件中心距地面高度 冷熱水龍頭距離 1 架空式污水盆小龍頭 1000 2 落地式污水盆小龍頭 800 3 洗滌盆水龍頭 1000 150 4 洗手盆水龍頭 1000 5 洗臉盆水龍頭上配水 1000 150 6 洗臉盆冷熱水管上下并行,其中熱水龍頭 1100 7 洗臉盆水龍頭下配水 800 8 浴盆水龍頭(上配水) 670 9 浴盆冷熱水上下并行,其中熱水龍頭 770 11 淋浴器(截止閥) 1150 95(成品) 12 蓮蓬頭下沿 2100 13 水箱座便器角閥 250 14 婦衛衛生盆混合閥 360 衛生器具安裝高度應符合下表: 項目 衛生器具名稱 衛生器具安裝高壓MM 備注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗臉盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
各位同行,如果衛生間不設計地漏可以嗎?
各位前輩?。。〖毙栌嘘P(guān)高層住宅衛生間降板的有關做法的依據?。∮幸幏秵???在北方這種做法還比較少,是不是應該和結構協商具體衛生間降板的數值,一般在300~450之間?降板的周圍是不是增加了梁的數量??!在結構板上做防水是否還需要二次排水??
有的樓中樓上下衛不對的排水如何走,要單獨設一根排到底嗎?(高層)。還有的頂層有露臺的,雨水哪都不靠,這又要為這一個露臺設個雨水嗎?還有高層中的裙樓屋面雨水要考慮兩邊的側墻99M ,這樣一個方面要設上6根雨水管。這如何入處理啊,各位大哥,求助啊。?。?!
做了很多生產廠房的衛生間給派排水系統,有一個問題:在做埋地管的時候留有存水彎,而衛生器具本身也帶有存水彎,是不是存水彎高度達不到500mm而增加的埋地PVC存水彎啊
我們接到的電氣圖總說明中說有淋浴的衛生間的電氣均設在二區以外。這個二區是什么意思?區域是如何劃分的?請各位高手指點謝謝!
請問:一個2000*2300大小衛生間,在2300mm方向先后布置洗臉盆、座便器、然后浴盆。它們各自位置和之間距離,怎樣定比較合適?還有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一個管道井最小占用凈空240mm再加上管井壁厚50mm,這樣浴盆就剩下1710mm空間大小了,這樣尺寸能放下一個浴盆嗎?
本人在做一住宅,衛生間下面是臥室,衛生間樓板該下沉多少才比較合適呢?衛生間里有坐式大便器、洗臉盆、浴缸。 本人覺得下沉350mm以上,但頂頭的老大說下沉270mm就可以。我覺得不妥,大家給個意見。圖如下
食品車間的廁所要求設置送排風系統,防止臭氣進入車間污染車間環境,由于廁所四面墻都是內墻,只有一面挨著寬3米的走廊,過了走廊就是外墻了,我考慮用排氣扇排風,在排氣扇上接一根3米長的風管伸出車間外墻,大家說這樣做可以嗎?排風扇上可以接風管嗎?是不是會影響排氣效果呀?
請教各位同仁,電梯機房上面可以有衛生間嗎?有沒有強制規定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并沒有找到哪條說不可以,只是看到說配電間上面是不允許的)可以的話,排水如何處理?GB50015 4.3.3第三條規定架空管道不得敷設在對生產工藝或衛生有特殊要求的生產廠房內,以及食品和貴重商品倉庫、通風小室、變配電間和電梯機房內。既然不能敷設在電梯機房內,是不是可以通過“同層排水”這樣的技術解決?
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?