恒溫恒濕實驗室對空調系統的要求,有別于普通辦公室或公共區域的空調系統,有其特殊性,不同用途的實驗室對于實驗要求的溫度、濕度以及控制精度的要求都各不相同,具體邀請應參照各行業標準。部分行業檢測溫濕度標準: 分項
對于實驗室通風空調系統的設計要求不外乎以下5點:
隨著我國生物、醫療、衛生事業的快速發展,在微生物學研究、生物技術開發、遺傳基因工程、特殊醫療手術病房、生化武器反恐等多個方面,越來越多的生物安全實驗室相繼建立和投入使用,特別是“非典”之后,發展速度更快。生物安全實驗室對通風空調系統的設計要求,在很多方面有別于普通的生物潔凈室,如系統劃分、設備備用、氣流流向、壓力控制、送風和排風處理、系統控制等方面。 根據實驗室所處理對象的生物危險程度和采取的防護措施,生物安全實驗室分為四級,其中一級對生物安全隔離的要求最低,四級最高,即俗稱的P1、P2、P3、P4實驗室。一般以BSL-1~4表示相應級別的生物安全實驗室;以ABSL-1~4表示相應級別的動物生物安全實驗室。由于P1和P2對通風空調系統沒有很特別的要求,本文主要探討P3、P4實驗室對通風空調系統的設計要求。 1 空調系統形式 生物安全實驗室空調凈化系統的劃分應根據操作對象的危害程度、平面布置等情況經技術經濟比較后確定,應采取有效措施避免污染和交叉污染??照{(diào)凈化系統的劃分應有利于自動控制系統的設置和節能運行。 二級生物安全實驗室可以采用帶循環風
實驗室空調通過系統設計的關鍵環節
生物潔凈實驗室空調系統的設計.rar
知識點:凈化實驗室
知識點:空調通風系統的選型
P3生物實驗室是生物安全防護三級實驗室。生物安全防護實驗室是指實驗室的結構和設施、安全操作規程、安全設備能夠確保工作人員在處理含有致病微生物及其毒素時,不受實驗對象侵染,周圍環境不受污染。下面介紹一下關于P3生物實驗室通風空調系統設計方案。 1、室外空氣計算參數的確定 為滿足P3生物實驗室室內溫濕度的要求,需要確定實驗室所在城市的室外計算參數作為設計依據,也可以在全國五個建筑熱工分區中分別選擇一個具有代表性的典型城市的室外計算參數作為設計依據。具體設計參數見表1: 2、負荷計算 空調系統的冷負荷計算方法采用逐時冷負荷計算法,空調冷負荷包括圍護結構傳熱形成的冷負荷、室內工藝設備、人員、照明等散熱形成的冷負荷和新風冷負荷。由于該實驗室門的密閉性較好且無窗,所以空調系統的熱負荷僅考慮圍護結構的耗熱量。空調系統的濕負荷僅考慮人體散濕負荷。 送風量計算按公式計算送風量。 3、空調方式及計算 該空調系統應采用全新風系統,經計算某P3生物實驗室空調系統
典型潔凈醫學實驗室空調系統設計要點分析
請問如有一正壓實驗室,可回風,那么排風系統的排風機只接生物安全柜和排很小部分室內排風時,排風機可以選什么樣的風機??選取軸流風機可以嗎??另:負壓實驗室為保證其負壓的排風量如何確定??正壓實驗室保持正壓可以按換氣次數來算,負壓實驗室可以按換氣次數來算嗎??
有人發帖問我尸庫及解剖實驗室的通風,發在這里大家共勉。目前尸體最好的固定液還是福爾馬林,福爾馬林就是甲醛,當然有害,需高空排放。應該要處理的,但是滿足高空排放時可以逃。很多解剖實驗室的通風設計依舊停留在側下排風這一水平上,這是完全不能滿足需要及失敗的做法。自浙江大學醫學院解剖實驗室改造工程起,引入了新一代的做法:對于每個解剖臺頂上送風,解剖臺側邊排風,猶如工業通風書中的槽邊吸氣罩,這樣形成氣幕把甲醛控制在解剖臺范圍內,不可加房間側下排風口(這是以前的做法),會破壞氣流組織,整個解剖實驗室排風30~33次/h,送風27次/h。良好的氣流組織可以把甲醛濃度控制在0.5PPM。如要更加進一步降低室內甲醛濃度,只有加臭氧離子發生器于新風管道,由臭氧來分解甲醛。目前效果比較好的有寧波大學解剖實驗室。解剖實驗室應設空調系統,因甲醛的散發與溫度、與風速有關,槽邊吸氣不能風速過高,過高會加速甲醛散發,同時引起尸體快速干枯,影響教學。溫度低可以控制甲醛散發,因此解剖實驗室應加空調系統。與通風系統結合,形成全新風空調系統。目前
歡迎各位上傳其它凈化工程設備照片與說明,供互相學習參考。
實驗室空調是溫濕度控制的心臟,要求精度高,故障率低。所以必須要求空調能調節制冷量,市面上已有兩種方式:一種是變頻調節;另一種是冷凍水調節方式。變頻調節:實際上就是通過改變供電性質而改變壓縮機的功率,讓壓縮機實現低負荷工作或者過負荷工作,同時調節制冷系統的節流量,所以必須添加非常多的繁瑣的環節,而且各環節必須完美匹配,否則出現故障?,F(xiàn)實也的確如此,故障率非常高,冷凍水型機組:采用7℃左右的冷水作為冷源,通過電動閥開大或者關小來控制水流量,從而輕易控制制冷量,而電動閥結構象家用水龍頭一樣簡單,所以故障率幾乎為零,控制效果最為穩定。通合理計算房間的熱濕負荷和空氣露點來匹配好風量、冷量、加熱量、加濕量,在通過PLC控制各個部件的無級調控,在選擇靈敏度高線性好的傳感器,可以做到溫度±0.1℃,濕度±1%以內。此種方式需要通過每個實驗室的實際面積和負荷來進行計算匹配,所以沒有標準成型機組,都為定制加工型。一般都用組合式空調箱組合配比來實現,所以缺點是占地面積較大。
實驗室排風系統改造13693686485在化學實驗過程中,經常會產生各種難聞的,有腐蝕性的、有毒的或易爆的氣體。這些有害氣體如不及時排除室外,就要造成室內空氣污染,影響實驗人員的健康與安全;影響儀器設備的精度和使用壽命,因此,實驗室通風是實驗室設計中不可缺少的一個組成部分。為了使實驗室工作人員不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化學物質和有機體,實驗室中應有良好的通風。為阻止一些蒸氣、氣體和微粒(煙霧、煤煙、灰塵和氣懸體)吸入,污染物質須用通風柜、通風罩、局部排風的方法除去。
實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,保證空調通風系統的安全、舒適、節能運行為前提,各類檢測研究實驗室,及其他輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論。 【合理設計實驗室通風】 1、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計。 2、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,可減少風流噪聲,采用圓形或巨型均可,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸。 3、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機、單臺通風柜,單原子吸收罩較小風量采用。 (2)斜流風機、雙臺通風柜,雙原子吸收罩,略大風量采用。 (3)離心風機、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。
論文簡介:本工程設計根據建設方的要求,采用凈化空調機組來確保夏季凈化空調系統的正常運行。根據本實驗室的具體布局,對實驗室各個房間的送風系統分三個系統進 投稿網友:qq413515710 上傳時間: 2013-06-04
恒溫恒濕實驗室系統主要在紙張檢測、計量標定、涂料檢測、精密加工、三坐標檢測、科研機構等場所廣泛應用,還包括相關的動植物實驗室、生物微生物實驗室。對恒溫恒濕房的整體規劃設計應包括建筑、水電、恒溫恒濕空調機組、恒溫恒濕實驗室儀器設備、造價和預算控制、安全要求、未來可持續發展要求等。
生物安全實驗室空調凈化系統的部件與材料 一、送、排風高效過濾器均不得使用木制框架。三級和四級生物安全實驗室防護區的高效過濾器應耐消毒氣體的侵蝕,防護區內淋浴間、化學淋浴間的高效過濾器應防潮。三級和四級生物安全實驗室高效過濾器的效率不應低于現行國家標準《高效空氣過濾器》GB/T 13554中的B類。 二、需要消毒的通風管道應采用耐腐蝕、耐老化、不吸水、易消毒滅菌的材料制作,并應為整體焊接。 三、排風機外側的排風管上室外排風口處應安裝保護網和防雨罩。 四、空調設備的選用應滿足下列要求: 1.不應采用淋水式空氣處理機組。當采用表面冷卻器時,通過盤管所在截面的氣流速度不宜大于2.0m/s。 2.各級空氣過濾器前后應安裝壓差計,測量接管應通暢,安裝嚴密。 3.宜選用干蒸汽加濕器。 4.加濕設備與其后的過濾段之間應有足夠的距離。 5.在空調機組內保持1000Pa的靜壓值時,箱體漏風率不應大
實驗室空調系統
實驗室空調系統專題,為您提供實驗室空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與實驗室空調系統 相關的專業交流討論,更多實驗室空調系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題