一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須
(1)機房應寬敞,空氣要通暢,必要時墻上應安裝排風扇(對制冷劑氨應設在墻上方,氟利昂應在墻下方),加強機械通風。(2)在保證操作人員的操作和必要檢修位置的前提下,各設備應盡量靠近,以減少管道中流動阻力和冷量損失,并應遠離熱源。(3)精密空調機組的電動機應專線供電,冷卻水管應專管供水,并應考慮冬季能放盡系統中的積水以防系統凍裂。(4)已經過廠家試運轉的精密空調設備,用戶一般不需拆卸檢查。(5)冷凝器安裝位置要高于貯液器,以利出液。(6)機組儀表盤,應便于搡作和觀察。(7)連接管應淸潔、除銹,管路布置應正確、美觀,盡量減少彎頭。對氟利昂系統要考慮潤滑油順利返回壓縮機的措施。(8)在確定系統無泄漏后才能對系統進行保溫。(9)精密空調制冷裝置與其他機械裝置相比,有著特殊安全性的要求,因此安裝中必須考慮和注意下面情況:1)其設備和管路均為受壓容器,而且系統中制冷劑都對安全具有威脅。因此對設備有嚴格的強度和氣密性要求。2)設備和管道內的氧化皮、焊渣和雜物必須徹底淸除,以免損壞壓縮機或將通道堵?
勘測: 勘測前準備: 1、到現場勘測的工程師,必須清楚明白銷售人員與用戶所簽訂意向合同的內容。 2、室內外機組型號、數量,有無主備關系;備選項目;其他附帶條款、事項。 3、工程師依據意向合同內容,根據現場勘測結果,初步核實機組的配置是否正確,合同有無遺漏事項。 4、帶上勘測工具。 勘測: 1、設備安裝前要對將要安裝設備的環境作施工勘查,勘測過程中要認真、仔細(詳細的勘測內容及方法,見附錄一:勘測報告指導書)。主要檢查內容為: 2、設備搬運環境:勘查空調設備搬運到安裝現場環境,確定搬運類型,否則將影響到搬運成本。 3、設備安裝環境:勘查機房性質、房間的密閉性、環境溫度、濕度;室內外機組安裝位置;冷媒銅管和進排水水管道由;風管布局;供電電源等。 4、對無法進行測量或者不能確定設計參數的地方,應向用戶索要土建設計圖紙。如果有不符合工程施工要求的地方,須與用戶講解清楚安裝工程的要求和注意事
我與到一弱甲方,我們已經給他裝好精密空調了.大樓物業做管道的告訴甲方說我們的冷凍水管與機組的接管用金屬軟管是不合規范的,加濕說不能用PPR管,排誰也不能用.我暈!我做了6年還是頭一回碰到.各位大俠請幫我想想辦法!哪里有這方面的規范?謝謝!
采用風冷模塊機,麥克維爾品牌。管材用鍍鋅管電焊,不知道這樣符不符合標準。
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們?cè)谌粘5臋C(jī)房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們?cè)谌粘9ぷ髦袑?duì)計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
精密空調是在近30年中逐漸發展起來的一個新機種,它是指能夠充分滿足機房環境要求的機房專用精密空調機(也稱恒溫恒濕空調)。早期機房使用普通空調機時,常常出現由于環境溫濕參數控制不當,而造成機房設備運行不穩定、數據傳輸受干擾、靜電等問題,本文小編將與用戶一起討論精密空調與普通空調的區別。 精密空調與普通空調的區別- 應用范圍 精密空調機廣泛適用于計算機機房、程控交換機機房、衛星移動通訊站、大型醫療設備室、實驗室、測試室、精密電子儀器生產車間等高精密環境。這樣的環境對空氣的溫度、濕度、潔凈度、氣流分布等各項指標有很高的要求,要求室內外溫度和濕度在一定范圍之內,如果超出該范圍精密空調將無法正常工作。且精密空調必須每年365天、每天24小時安全可靠運行來保障設備的正常使用。
一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
【四川正科通風】空調安裝好之后,我們就要進行驗收的工作。那么,需要進行哪些驗收呢?下面就為大家詳細介紹一下。一、空調安裝位置是否正常
本帖最后由 york壓縮機油 于 2016-7-15 13:15 編輯
精密空調安裝
精密空調安裝專題,為您提供精密空調安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密空調安裝 相關的專業交流討論,更多精密空調安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度