  • 超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    供配電系統電源:a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。當一路電源斷電時,剩余電源應能保證二級及以上負荷的供電。

  • 高層建筑供配電系統設計標準的說明

    1.高層建筑對供配電系統的要求 保證供電電源的高度可靠性: 高層建筑造價高,人員集中,供電的可靠性將直接關系到企業的運作和人員設備的安全。高層建筑發生火災時,主要是利用建筑物 自身的消防設施進行滅火和疏散人員、物資。而建筑物的消防設旖一般來說都離不開電。因此,如果沒有可靠的電源,就不能及時地報警、滅火,不能有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延,勢必造成嚴重的損失。因此,合理的確定電力負荷等級,保障高層建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。 如今國內一些高層建筑許多都采用兩路獨立電源 配電系統的結構方式, 可以采用放射式、樹干式或混合式。樓層供電, 互為備用, 10 kV 電壓進線, 設備用柴油發電機, 如下圖1所示。當取得兩路獨立電源有困難時, 則允許采用一路專用線供電再用柴油發電機, 如下圖2 所示。有條件也可由近處取得一路低壓電源備用。

  • 淺析當前民用高層建筑供配電系統電氣設計

    隨著我國經濟社會的快速發展,大量民用高層建筑不斷建成并投入使用。在這些民用高層建筑中,由于機電設備種類較多,用電負荷較大,對供電的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配電系統設計作為民用建筑電氣設計的重要組成部分,設計質量的優劣在很大程度上會對民用高層建筑電氣系統的運行產生直接的影響。正是在這個意義上,我們必須高度重視民用高層建筑供配電系統的設計,確保其能安全穩定運行,保護好人民的生命財產安全。 一、我國民用高層建筑供配電系統的主要內容 與工業建筑或其它建筑類型相比,民用高層建筑有著自身的顯著特點。首先,使用人員較為密集。民用高層建筑由于建筑體較高,建筑及使用面積大,因此,可以容納較多人員。其次,民用高層建筑功能多樣化。 在現代社會中,很多民用高層建筑具有非常多的功能,往往集辦公、娛樂以及商業等于一身,體現出多元化傾向。再次,民用高層建筑的配套電氣設

  • 建筑供配電系統資料講解

    建筑供配電系統

  • 高層建筑的自噴系統的問題???

    《高層民用建筑設計防火規范GB50045-95》中的第7.6.3條對于二類高層(設有空氣調節系統的辦公樓)并未做出設置自噴系統的規定。而在《建筑設計防火規范GBJ16-87)》第8.7.1條的第六小點卻做出要設置自噴的規定。按照低層建筑消防要求低于高層建筑的原則,因此本人建議對于二類高層(設有空氣調節系統的辦公樓)也應該設置自噴系統。以上是本人的一點建議,希望各位同行指點,謝謝?。?!

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 超高層建筑高壓供配電系統設計分析--中鋼案例

    超高層建筑高壓供配電系統設計分析--中鋼案例

    高壓供配電系統: 1、超高層建筑的高壓供配電系統宜采用主配變電所——分配變電所結構,主配變電所應采用單母線分段的主接線形式采用放射式引至分配變電所。 2、高壓系統的配電級數不宜多于兩級。 3、應根據當地供電部門的規定,35kV電壓等級可直降到0.4kV;也可先將35kV降壓到10kV,再將10kV降到0.4kV。 4、如當地供電部門沒有特別要求,20kV電壓等級可直降到0.4kV。案例分析:天津中鋼國際廣場

  • 高層民用建筑供配電系統火災安全探討

    我國高層建筑日益增多并呈加速發展趨勢。隨著我國經濟的快速發展,為解決城市人口增長和土地資源日益緊缺的問題,城市建筑向高空延伸,高層建筑的數量越來越多。在高層建筑中,為了滿足各種使用功能的需要,電氣設備不僅數量多,而且分布廣。隨著高科技的迅速發展和應用,在高層建筑中,各種電氣、電子系統日趨復雜,線路縱橫密布,引起火災的幾率也大。因此,用電設備及電氣線路已成為高層建筑火災的主要火源。 本論文主要針對高層民用建筑的供配電系統展開火災安全方面的設計與探討分析,以期能夠為高層建筑配電系統安全用電及安全防范方面找到可供借鑒或指導的方法與建議,并和廣大同行分享。 一、高層民用建筑供配電系統防火設計綜合分析 電氣火災是和電的發現與廣泛應用分不開的,不管是強電領域還是弱電領域都有電氣火災問題。隨著工業生產的發展,電氣防火問題越來越引起了人們的重視,電氣防火研究是伴隨著消防科學

  • 【轉載】超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    【轉載】超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    供配電系統電源: a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。 b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。 當一路電源斷電時,剩余電

  • 高層建筑多專業系統的協調

    論文簡介:高層建筑尤其是高層商業綜合體建筑在設計前期應考慮到的多專業系統的協調工作 投稿網友:zh19790220 上傳時間: 2013-07-21

  • 高層建筑給水系統怎么樣?

    高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如

  • 建筑電氣照明供配電系統設計

    知識點: 建筑電氣照明供配電系統設計

  • 建筑電氣供配電系統及回路設計

    建筑電氣供配電系統及回路設計

    1、建筑電氣設計需要達到的目標 1.1 住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2 根據居民生活情況,使每戶住宅的供電達到4 10kW的水平,并保證在住宅居住期內不再改造。 1.3 具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。 1.4 為新建居民住宅電氣設計提供參考,使電氣安裝一次達到要求,不搞重復建設。 2、設計中應注意的相關問題 2.1 供配電系統。住宅樓及單元電源進線采用單相還是三相制,

  • 高層建筑選給水什么系統好

    最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的